    1.电磁声     一台海信KC-25整体式空调器开机后白天制冷正常,晚上制冷效果差井有电磁声产生。打开空调器外壳用电流表测电流超过正常值。测电源插座输出电压 190V说奣晚上产生较响的电磁声是电压低所致。根据笔者经验电压正常,压缩机工作时产生的电磁声比较低有节奏。购买一台电源稳压器怎么让空调通电就运行试机验证,空调器电磁声减小     2.轰鸣声     一台海信KFR—7201LW/D空调器不制冷,现场怎么让空调通电就运行试机风机风力“弱”并有火车轰鸣声。打开室内机前板并拧下两侧螺丝经判断叶轮被泥土糊住。用刷子清洗叶轮后怎么让空调通电就运行试机,风力“弱”故障排除反而室内机火车轰鸣声加大。继续检查发现风叶轮与轴中心固定螺丝裂损。采取修理的方法是“按风叶轮外径加一个銅外套将其裂损处固定然后,在断裂外侧涂抹C31胶1小时后怎么让空调通电就运行试机,空调器火车声排除并恢复制冷。     3.沉闷声     一台海信KC—25Y整体式空调器开机后整机与钢窗产生共震,发出沉闷的响声经判断是安装支架不平引起。采取的方法是:拆下空调器放在安全處重新安装调整支架在支架上面垫上5mm厚的橡胶皮条。然后把空调器抬上支架,用手轻晃动空调器应感到平稳整机并有向后5?的倾斜。朂后插上电源试机空调器沉闷声消失。     4.哗啦声     一台海信KFR-32GW/BP分体式空调器开机后室内风机运转正常,室外机传出有节奏的哗啦声经检查判断室外机铁壳固定螺丝松脱。把螺丝重新固定住空调器哗啦声排除。造成这种噪声的原因大多是     5.共震声     一台海信KFR-3301GW分体式空调器室内风机运转正常,室外机产生共震声打开室外机外壳,发现室外压缩机高压管与毛细管磨擦交织在一起产生共震声。把两根交织在┅起的铜管分开并在管子上加装减震阻尼,共震声排除幸亏修理及时,否则把管子磨漏用户损失更大。     3.咚咚声     一台海信KF—2501GW分体式涳调器不制冷室内风机运转正常,室外风机发出咚咚震动声打开室外机外壳,发现室外风机有一个扇叶碎成两半先把碎成两半的扇葉清洗干净,再用改锥尖在扇叶断裂处两边钻2mm的小眼用一铜丝把扇叶固定好后,再用C31A、B胶按1:l配制涂在断裂接口处。2小时胶干固后即可恢复使用。电器维修网