您好:请问建筑工地施工时间规定上施工时从五米脚手架跌落,造成右侧内肋六处骨折,右肩脱臼.右眼破裂缝合六针.伤好

  2018年5月4日16时20分左右,龙岗区平湖街道华南城1号交易广场西3门东西侧,正在施工的屋面钢结构及雨棚钢结构防腐工程脚手架于搭设过程中发生坍塌事故,造成16名现场施工工人受伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》(2015年修订版)的有关规定,龙岗区政府委托区安监局牵头,成立了由区监察委、住建局、总工会、龙岗公安分局和平湖街道办组成的事故调查组,组长由区安监局局长刘少文担任,副组长由区安监局副局长高健和区监察委派驻五组组长陈晓担任。为尽快查明事故原因,事故调查组对事故进行了调查,调查情况如下:

  (一)工程基本情况

  1.项目概况。工程名称:深圳华南城1号交易广场屋面钢结构及雨棚钢结构防腐工程;建设单位:华南国际工业原料城(深圳)有限公司;施工单位:河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司;工程造价:壹佰肆拾伍万圆;工程范围:深圳华南城1号交易广场屋面钢结构及雨棚钢结构防腐,施工总面积:7982m2。发生坍塌的脚手架(东西侧雨棚钢结构框架防腐工程施工操作平台)于2018年5月2日开始搭建,搭建高度38.5米,长度48.5米,宽度24.5米,搭设面积1200平方米,至事故发生时已搭建至高约24米。

  2.项目合同签订情况。2017年11月22日,华南国际工业原料城(深圳)有限公司与河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司签订工程合同,合同指定由深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司(华南城的物业管理公司)对该工程进行监管。

  河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司负责人张艺馨与刘盛炜口头约定将该工程中脚手架搭、拆工程发包给刘盛炜。刘盛炜与肖景洪口头约定由肖景洪组织人员进行脚手架的搭建工作,每立方7.5元,施工期间发放适当生活费,工钱在完工后结算。

  3.项目开工许可情况。2018年3月23日上午该工程的负责人张艺馨到龙岗区平湖街道禾花社区对该工程进行备案,禾花社区要求张艺馨到区住建局办理相关报建手续。之后张艺馨到住建局咨询办理报建手续的相关事宜。3月27日社区同意给该工程备案并进行了批复。

  (二)事故相关单位(个人)基本情况

  1.华南国际工业原料城(深圳)有限公司,成立于2002年12月8日;主体类型:有限责任公司;公司地址:深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号;法定代表人:张文鸿。

  2.深圳第一亚太物业管理有限公司,成立于2003年12月31日;主体类型:有限责任公司(台港澳法人独资);公司地址:深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际工业原料城;公司法人:李泽松;经营范围:物业管理、家政服务、园林绿化、房屋维修、房屋养护等。

  深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司,成立于2014年9月10日;主体类型:有限责任公司分公司;公司地址:深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号;公司负责人:张文鸿。

  3.河南省立厦防水防腐工程有限公司,成立于2005年4月22日;主体类型:有限责任公司;公司地址:河南项城市环城路中段;法定代表人:夏福群;公司经营范围:防水防腐保温工程承包、建筑装修装饰工程承包等;具有建筑业企业资质证书(防水防腐保温工程专业承包壹级和建筑装修装饰工程专业承包贰级)。

  河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司,成立于2009年8月17日;主体类型:有限责任公司分公司;公司地址:深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区荔园街139号一楼;公司负责人:张艺馨(女,34岁,河南人,身份证号:216829)。

  4.刘盛炜,男,34岁,广东汕尾人,身份证号:274418,脚手架搭、拆分包项目负责人。

  5.肖景洪,男,38岁,四川富顺人,身份证号:074316,脚手架搭、拆施工管理人。

  2018年5月2日,刘盛炜组织人员在华南城1号交易广场西3门前开始搭设脚手架。2018年5月4日,当脚手架搭设至高约24米时,肖开成安排施工人员配合吊车将继续往上搭设脚手架所需的钢管吊至脚手架顶部的中间位置。16时左右,吊车已经将中间位置所需的钢管全部吊装完毕并全部堆放在中间,施工队安排吊车移位,吊装其它材料。这时,正在搭设的脚手架向逆时针方向发生扭转,随后整个架体自下而上向西北侧坍塌下来。正在脚手架顶部24米平台处施工作业的16个工人随架体一起掉下来。随后公安消防支队赶到现场,成功救出全部16名现场工人并送医院治疗。

  经查,华南国际工业原料城(深圳)有限公司未按要求要施工单位提供施工方案并进行审查;深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司对施工单位非法分包、管理人员配置及履职不到位的情况失察;河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司未签订合同将脚手架搭、拆工程非法分包给无资质个人刘盛炜,未按要求配置专职安全管理人员,未编制专项安全施工方案,未进行三级安全教育及技术交底;包工头刘盛炜无相关资质,未对脚手架搭建材料进行检验,未编制脚手架搭、拆安全专项方案,未进行安全技术交底,未对特殊工种作业人员进行登记;事发时现场施工的16位架子工中只有肖景洪和王承亮2人有建筑架子工特种作业操作资格证,其它14人均无建筑架子工证。

  三、事故救援及善后处理情况

  (一)救援及现场处置情况

  事故发生后,平湖街道张志华、刘庆、尉晋英、钟永胜等领导以及相关部门负责人第一时间赶到现场组织救援行动;市消防指挥中心在接警后,立刻调派公安消防支队龙岗大队平湖、布吉、横岗三个消防中队前往救援,成功救出全部16名现场工人并送医院治疗。其中:龙岗区第五人民医院7人(后1人转至龙岗中心医院)、深圳华侨医院7人(后全部转至龙岗区人民医院)、深圳市第三人民医院2人。

  市委常委、常务副市长刘庆生,市政府副秘书长王刚,市安委办主任、安监局局长姚亮,市住建局副局长高泉,区委书记张勇,区长戴斌、常务副区长杨军、副区长尚博英等市、区领导第一时间赶赴现场指挥救援,并前往医院看望所有受伤人员,要求开辟绿色通道,全力救治伤员。

  区安委办、安监局接报后第一时间组织应急处理和事故调查相关人员赶赴现场协助救援,并立即投入事故调查。现场受伤人员救出转移后,平湖街道迅速组织相关单位700多名应急力量对事故现场进行清理,清理现场时未发生其他异常情况。

  (二)事故损失及其善后处理情况

  事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB),核定事故造成直接经济损失84.5万元。其中,救治伤员所支出的费用25.1万元,善后处理费用58.1万元,固定资产损失1.3万元。事故调查组依据《司法鉴定意见书》,核定事故造成6人轻伤,9人轻微伤,1人体表未见明显损伤,具体伤情鉴定结果见附表1。

  事故发生后,龙岗区第五人民医院、深圳华侨医院、深圳市第三人民医院全力救治伤者,目前伤者已经全部康复出院。相关单位对受伤人员及其家属全力开展善后工作。

  四、事故原因及性质

  1.作业脚手架未设置连墙件、竖向剪刀撑,不符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准(GB)》8.2.2、8.2.3条:“作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件、作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑并符合本规范要求”的规定;

  2.架体搭设过程中顶部作业面材料堆放过于集中,架体局部受力过大;脚手架基底支撑受力不均、部分扣件老化,导致支架不够牢固;当作业面不断升高,压力过大,扣件无法承受巨大压力导致架体整体坍塌。

  1.河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司未按规范要求编制安全专项施工方案,将脚手架搭、拆工程发包给无相关资质的个人,未按要求配置安全管理人员,未对作业人员进行安全教育培训及安全技术交底,未对搭建脚手架的管件、扣件等进行检验并作记录;

  2.华南国际工业原料城(深圳)有限公司对施工现场安全管理不到位,指定非专业监管施工的物业公司对该工程进行监管;

  3.深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司安全管理不到位,未督促施工单位按规范要求编制安全专项施工方案,对特种作业人员持证上岗审查把关不严,对施工单位将脚手架搭建工程非法发包给无资质个人、管理人员配置及履职不到位的情况失管失察;

  4.脚手架搭建作业属于特种作业,经查,现场作业人员绝大部分无建筑架子工特种作业证。

  经过对事故原因的分析,该事故是一起因安全管理不到位,非法分包,无资质组织施工,作业人员违规搭设脚手架,而引发的一起一般生产安全责任事故。

  五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

  (一)建议给予行政处罚的企业(3个)

  1.华南国际工业原料城(深圳)有限公司未切实履行安全管理主体责任,对施工现场安全管理不到位,以包代管,对监管单位督促管理不力,对事故发生负有管理责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对华南国际工业原料城(深圳)有限公司进行处罚。

  2.深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司安全管理不到位,未严格督促施工单位按规范要求编制安全专项施工方案,对特种作业人员审查把关不严,未及时发现并制止施工单位的违章作业行为,对施工单位违法发包、管理人员配置及履职不到位失管失察,对事故发生负有管理责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对深圳第一亚太物业管理有限公司进行处罚。

  3.河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司未认真落实安全生产主体责任,安全管理不到位,对施工作业人员进行的安全教育培训和安全技术交底落实不到位,违法将脚手架搭、拆工程发包给无相关资质的个人,对事故发生负有重要责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司进行处罚。

  (二)建议给予行政处罚的人员(3人)

  1.河南省立厦防水防腐工程有限公司深圳分公司负责人张艺馨,未认真履行自身安全职责,将脚手架搭建工程分包给无相关资质的个人,未按要求配备安全管理人员,未对作业人员进行安全培训教育和安全技术交底,未能及时发现并消除事故隐患,对事故发生负有主要责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定对张艺馨进行处罚。

  2.包工头刘盛炜无施工资质组织施工,聘用无特种作业证的人员进行施工,未对脚手架管件、扣件等进行检验,未能及时发现并消除事故隐患,对作业现场安全管理不到位,对事故发生负有主要责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定对刘盛炜进行处罚。

  3.现场负责人肖景洪,组织无特种作业证的人员进行施工,未能及时发现并消除事故隐患,对事故发生负有直接责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定对肖景洪进行处罚。

  六、监管单位履职情况

  2018年3月22日,华南城网格工作人员巡查发现该工程在一号交易广场东三门施工,网格长随即在华南城的工作联络微信群发送了《关于印发<平湖街道零星工程安全监督管理暂行办法>的通知》(龙平安办[2017]13号),并要求第一亚太方面做好该项工程的备案。

  3月23日,该项工程的负责人到社区对工程进行备案,社区于3月27日同意备案并进行了批复。同时,社区工作人员要求施工队张艺馨到龙岗区住建局对该工程进行备案。4月3日,社区工作人员伍严敏、邝德华找到第一亚太副总经理潘向前再次传达零星工程备案文件《关于印发<平湖街道零星工程安全监督管理暂行办法>的通知》(龙平安办[2017]13号),并详细说明备案方法、流程和细节。华南城梁燕君、刘德方、吴忠福在场一同听取文件及备案细节。

  3月24日,该项工程的负责人到区住建局咨询办理施工许可证相关事宜,区住建局当时向其提供了办事指南和办理途径。但截止事故发生,该项工程未向区住建局申请办理施工许可证。

  5月2日,社区工作人员巡查中发现一号交易广场西3门开始搭建脚手架,随即联系华南城刘德方,询问施工备案情况,并要求其做好安全保护措施。

  经查,未发现相关监管部门在该起事故中存在失职渎职行为。

  七、事故教训及整改措施

  本次事故发生导致16人受伤,并产生一定的社会影响,事故教训十分惨痛。通过这次事故提醒我们,在零星作业和未报建工程的监管方面,还存在管理漏洞和监管缺位;虽然区安委办出台了“零星工程管理办法”,从去年至今开展了一系列备案纳管和督查行动,但监管过程中仍然存在较多问题:包括零星作业和小散工程普遍投资小、工期短,导致纳管备案不及时、不到位;备案登记的零星作业和小散工程,巡查检查不到位;业主、施工单位和施工作业人员安全意识淡薄,一线人员缺乏自我保护意识;对零散作业存在隐患和违章行为,巡查人员缺乏必要的执法手段和处罚依据(截至目前全区零星工程处罚案列仅3宗),对脚手架搭建等专业工程,街道和社区缺乏必要的监管水平和专业知识;对投资和面积明显超出零星工程管理办法的工程,以及违法建筑中的小型工程,街道和住建、规土等单位的沟通等存在问题。区各相关单位应认真吸取“5.4”事故教训,认真分析现状和问题,认真做好以下工作:

  (一)进一步规范和完善管理机制

  结合近期工作推进实际情况,进一步完善和改进我区的实施细则,特别要解决零散作业行政处罚的问题,以及超出“零星工程管理办法”的范畴但又达不到报建条件的小型工程监管问题。

  (二)进一步厘清监管职责

  针对存在问题,深入调研,厘清街道、社区和住建、安监、综合执法及其他单位等条块之间、块与块之间,在零散作业监管方面的职责关系,督促各单位按照“三管三必须”的要求,把行业主管范围内的零散作业和小型工程纳入日常管理和督查检查主要范围。

  (三)多种形式开展零星工程安全宣传教育

  采用多种形式开展零星工程安全管理宣传工作,依托各社区工作站、各物业管理公司将零星工程备案登记制度和防范事故安全知识宣传“到户到人”,提高广大民众的安全意识,防范一线作业人员的违章违规操作行为,确保取得工作实效。

  (四)立即开展排查整治行动

  要认真吸取教训,立即在全区开展零星作业、小散工程和建筑施工领域的排查整治;充分发挥安监网格员、消防“三小”网格员、出租屋网格员力量,把全区正在施工的零星作业和小散工程全部备案登记,同时加强日常巡查,实行人盯人、面对面宣传教育,督促施工人员采取安全措施;尤其住建部门要重点开展建筑工地脚手架搭建、高处作业安全专项检查;对于不符合施工条件、存在隐患的,坚决采取“先停工、再整改,整改合格再复工”的措施,以强硬手腕避免类似事故再次发生。

  附件:事故受伤人员名单及伤情鉴定结果

  河南省立厦防水防腐工程有限公司“5·4”

  脚手架坍塌事故调查组

平湖街道“5.4”事故受伤人员司法鉴定结果  

  司法鉴定结果 

  四川富顺县 

  体表未见明显损伤 

  无明显损伤 

  四川内江市 

  手、腰骨折 

  四川万源市 

  左腓骨上段、右胫骨下端粉碎性骨折 

  贵州铜仁市 

  全身多处软组织挫伤 

  四川富顺县 

  面部、右手臂皮肤软组织挫擦伤 

  重庆潼南县 

  面部、右大腿皮肤软组织挫伤 

  河源连平县 

  多处软组织挫擦伤 

  云南昭通市 

  多处软组织挫擦伤 

  四川玉萍县 

  全身多处软组织挫伤, 

  四川资中县 

  面部、牙龈、右小腿皮肤挫裂伤 

  四川达州县 

  右小腿皮肤软组织挫擦伤 

  四川眉山市 

  腰椎体、胸椎体骨折 

  四川仁寿县 

  胸腰背外伤,尾脊椎骨折 

  四川资中县 

  头部皮肤软组织、额骨右侧部外板骨折 

  四川资中县 

  全身多处软组织挫伤 

  重庆奉节县 

  左侧上颌骨前后壁骨折,左侧腓骨头骨折 

中 电 建 建 筑 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准

施工组织设计(专项方案、方案)管理标准

本标准是按照Q/ZDJJZ   《标准编写规范》给出的规则起草。本标准由中电建建筑集团有限公司标准化管理委员会提出。本标准由中电建建筑集团有限公司工程科技部归口。 本标准起草部门:工程科技部。

本标准主要起草人:罗    钢、尤光涛、张松江、汪    涛。本标准主要审查人:梁宏生、罗维成 本标准2015年07月第一次发布。

施工组织设计(方案)管理标准

本标准规定了中电建建筑集团有限公司(以下简称“公司”)实施性施工组织设计、施工方案编制 工作的管理职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。

本标准适用于公司实施性施工组织设计和施工方案编制工作的管理。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号

下列术语和定义适用于本文件。

是指以施工项目为对象进行编制,用以指导其建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调 和控制的综合性文件。

是指以群体工程为对象编制的施工组织设计文件。

是指以单位(子单项)工程为对象编制的施工组织设计文件。

是指以组织分部(项)工程实施为目的,以施工图、系统原理图及其他相关资料、单位工程施工组 织设计为依据,指导分部(项)施工全过程的各项施工活动的技术文件。

是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不 良社会影响的分部分项工程。

注:危险性较大的分部分项工程范围见附录F。

是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安 全技术措施文件。

4.1.1     负责组织公司重点工程项目施工组织设计和专项施工方案的研究制定工作。

4.1.2     负责批准公司所属项目的实施性施工组织设计和重大专项施工方案(含危险性较大的分部分项工程施工方案)。

4.2.1     负责指导、检查分公司工程项目实施性《施工组织设计》和专项施工方案管理工作,协助分公司完善审批手续。

4.3.1   负责审批实施性施工组织设计,专项方案和施工方案。

4.3.2  负责监督项目施工组织设计和施工方案的执行情况,并对项目施工安全、进度、质量等管理活动出现偏差时提出改正意见。

根据《施工组织设计》中关于安全及职业健康管理部分的要求进行项目监管。对于施工组织设计中 出现不符合施工规范以及公司安全生产等相关管理标准的情况下,及时提出并指导项目部修改完善。

根据《施工组织设计》中物资、机械设备的计划进行项目的监管。对于施工组织设计中出现不符合施工规范以及公司物资、机械设备等相关管理标准的情况下,及时提出并指导项目部修改完善。

4.6.2     国内项目部负责编制实施性施工组织设计和施工方案,并通过公司运营管理系统(ERP)报分公 司审批。

4.6.4     执行经审批的施工组织设计和施工方案,接受公司有关部门和所属分公司的检查指导。

4.6.5     施工条件或施工内容与合同条件发生实质性变化,应及时修改施工组织设计或者施工方案,并按流程重新履行审批程序。

5.1.1    公司所承接的工程项目,在开工前应按本标准要求编制实施性《施工组织设计》和施工方案。

5.1.2 编制实施性《施工组织设计》除满足本标准要求外,还应符合《施工组织设计规范 GB50502》、

《水利水电工程施工组织设计规范 SL303》、《建筑工程施工组织设管理规程》(DBJ/T363-2006)、 集团公司对项目前期准备工作的要求、公司《项目管理指导手册》和《质量、环境、职业健康安全管理 手册》等规范、文件的规定。

5.1.3     实施性《施工组织设计》作为项目部施工规划的纲领性文件,用于指导开展项目部的各项管理工作,也是项目部编制工程月、周施工作业计划的基础,分部分项工程施工作业的依据。

根据项目的规模情况,施工组织设计分为以下几类:

——施工组织总设计:适用于特大型工程、群体工程或住宅小区项目。

——施工组织设计:适用于单位工程(也可根据施工不同阶段编写阶段性施工组织设计)。

——施工方案:适用于分部、分项工程以及专项工程、季节性施工工程。

5.2.2.1      根据项目施工进度计划,在实施性《施工组织设计》中要列出各阶段施工方案的编写计划, 对涉及安全的分部分项工程施工方案在计划中要予以明确。

5.2.2.2     对跨年度项目,项目部应在年底前制定下一年度施工方案编制计划,并填报《施工方案编制

计划表》。计划需报送分公司审批通过后执行(如没有方案编制,按 0 方案上报),并作为项目考核的 依据。《施工方案编制计划表》见附录 D,按施工方案报批流程执行,见附录 B 图 B.2。

5.2.2.4      由专业公司分承包(承接)的工程项目,《施工组织设计》由专业承包公司项目技术负责人 组织相关人员编制。

5.2.2.5 危险性较大的分部分项工程,项目部应编制专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分 部分项工程,项目部编制的专项方案应通过专家组论证(论证专家组成按照地方的具体要求执行)。危险性较大的分部分项工程、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附录 F。

——国内项目《施工组织总设计》在中标后 15 天内完成编制。

——国内项目实施性《单位工程施工组织设计》在工程实际开工前上报,有特殊情况的项目部最迟上报时间不得晚于工程开工后 1 个月。

——施工方案应于施工前完成编制。

——专项方案应在施工前完成编制。

5.3.1.2      《施工组织总设计》文件组成及内容应符合规范要求,也可以参照公司制定的建筑工程《施 工组织总设计》模板(见附录   G)进行编写。

5.3.2.2      国内建筑、水电工程实施性《施工组织设计》编制应符合规范要求,也可以参照公司制定的

《施工组织设计》编制模板编写(见附录  G、附录  H)。

5.3.2.4      承接路桥工程的项目部应根据现场条件、业主和监理工程师的要求,结合相关行业要求的格 式进行编写。

5.3.3.1      施工方案主要明确各分部(分项)工程的施工方法,质量要求、操作要点、重点注意事项、 资源投入计划等内容。

5.3.3.2      对涉及到要求计算、重点受力部位以及影响建筑施工安全的分部(项)工程施工方案还需提 供计算书。

5.3.3.3      危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称“专项方案”),必须按照住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的要求编制。

5.3.3.4      国外项目编写施工方案按照国际惯例编写,且应符合当地国家有关技术标准或者业主、工程 师指定执行标准的要求。

5.4.1.1      《施工组织总设计》编制完成后,填写《施工组织设计(方案)审批表》(见附录 I,下同), 报项目部所属分公司审批。

5.4.1.2      《单位工程施工组织设计》经项目经理审核同意后,填写《施工组织设计(方案)审批表》, 报送项目部所属分公司审批。

5.4.1.4      实行分包的专业工程,专项方案和施工方案需先经专业分包单位总工审批后,报项目所在分 公司审批。

《施工组织设计(方案)》实行动态管理,开展中间检查,检查要求如下:

(1)项目实施期间,由项目所属分公司对项目部《施工组织设计》和施工方案执行情况进行检查, 公司抽查检查。

(2)检查节点:工民建项目检查宜选在工程结构和装饰装修两个阶段进行;水工项目宜按照合同 约定重大(里程碑)节点检查;路桥项目按照重要分部划分情况组织检查。

(3)检查频次:检查的次数和时间安排,可根据工程规模的大小、技术复杂程度和《施工组织设 计》的实施情况等因素确定,在项目策划书中予以明确。国内项目宜一个季度组织一次检查,国外项目 由国外分公司根据情况组织检查。

(4)检查部门对检查出的问题要明确,并提出改正时间要求。检查过程中应做好检查记录,并填 写《工作检查表》(见附录J)。

(5)分公司负责保存检查记录,接受公司对管理工作的监督检查。

(1)当施工条件、设计方案、总体施工部署或主要施工方法发生变化时,需对《施工组织设计》 进行修改。

(2)《施工组织总设计》的修改由项目所属分公司负责组织,《单位工程施工组织设计》的修改 由项目技术负责人负责组织。

(3)所有修改和补充文件内容需按照相应审批流程进行报批。

项目部资料员按照规范和公司相关管理标准的要求进行《施工组织设计》和《施工方案》文档管理 和竣工资料移交。

考核内容和指标参见按公司有关文件执行。

5.8.1     公司总部职能部门、分公司和项目部应根据公司风险管控制度要求,对实施性《施工组织设计》和施工方案管理过程进行风险管理。施工组织设计(方案)风险管控内容见附录 C。

(1)与规程规范、业主要求和公司策划目标的符合性;

表1给出了执行本标准形成的报告和记录。

(规范性附录)业务流程图

施工组织设计(方案)编制

图A.1   《施工组织设计(方案)》业务流程

风廉政)(备 案、参与)

(规范性附录)审批流程图

责任部门 主要负责岗位

施 工 组 织 总设计

审核施工组织总设计 所设定的管理目标是否、 资源投入以及其他管理 要求等是否有遗漏。

单位工程施工 组织设计编制

结合施工合同和现场 实际情况编制单位工程 施工组织设计。

单 位 工 程 施 工 组 织 设计

审核单位工程施工组 织设计编写内容是否齐 全,管理目标和措施以 及施工部署等是否满足 要求。

描成电子文档通过 RTX

公司工程科技 部、物资设备部、 安全环保部

责任部门 主要负责岗位

整性,是否满足管理目标

要求,施工方法和措施等

进行审核。判断分部分项

描成电子文档通过 RTX

(资料性附录)风险管控分解表

《施工组织设计》是项目管理的指

项目部技术负责人组织人员专门进行编写。

针对性、科学性、合理性。

导文件,是各分部分项工程的技术

必须按照公司《项目管理策划书》的要求且符

的原则,也是项目部对业主、政府

合国家规范、行业和地区规程以及公司施组编

社会监督及管理部门上报的主要

文件,是检查的主要依据。

对施工方案审核不严格,实施过

国外分公司设专人负责施工方案审批工作。

要求和工程的实际情况,

程中不满足施工要求,易引起合同

内容不符合规程、规范的或要,

对项目部提交的《施工组织设计》在形式上

或施工方法选择不当,会影响工程

符合公司发布的编制模板要求,内容上要符合

成本以及施工组织的合理性。

工程实际要求和规程、规范的要求。

公司各职能部门以施组(方案)

各职能部室通过运营管理系统(I6P)流程会

围和内容,审核施组的科

文件为标准对项目部进行检查,其

审,分别审核施工组织设计中涉及部门所管辖

内容是否合理将影响到公司对项

的内容,并将审核意见填报到 I6P 上,形成会

目管理和资源配置的原则。

将施工部署、主要施工方

了解和掌握施组文件的内容是项

技术负责人根据审批情况,组织修改完善,或

法、资源投入计划、安全

者完成后向全体管理人员交底,介绍施工部署、

主要施工方法、资源投入计划、安全管理等帮

助项目管理人员理解把握施工重点。

(资料性附录)方案编制计划表

中电建建筑集团有限公司

工程名称:××××工程

大 工 程 专 项方案

注:属危险性较大的分部分项工程专项方案,请在备注栏中标明。

(资料性附录) 危险性较大的分部分项工程范围

危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑支护、降水工程

开挖深度超过 3m(含 3m)或虽未超过 3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支 护、降水工程。

开挖深度超过 3m(含 3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系

(一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

联系构件的混凝土模板支撑工程。

(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程

(二)采用起重机械进行安装的工程。

(三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程

(二)附着式整体和分片提升脚手架工程。

(三)悬挑式脚手架工程。

(四)吊篮脚手架工程。

(五)自制卸料平台、移动操作平台工程。

(六)新型及异型脚手架工程。 六、拆除、爆破工程

(一)建筑物、构筑物拆除工程。

(二)采用爆破拆除的工程。 七、其它

(一)建筑幕墙安装工程。

(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。

(三)人工挖扩孔桩工程。

(四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。

(六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分 部分项工程。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

(一)开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

(二)开挖深度虽未超过     5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。

(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载   700Kg   以

三、起重吊装及安装拆卸工程

(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在  100kN   及以上的起重吊装工程。

(三)架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程。 五、拆除、爆破工程

(一)采用爆破拆除的工程。

(二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘 扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

(三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

(四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 六、其它

(四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

(五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分 部分项工程。

(资料性附录) 建筑工程施组模板

敯电建建斝集团有限公司

建斝工程项目《施工旦敎设计》

建斝工程《施工旦敎设计》编敥说明

《建斝工程《施工旦敎设计》编写模板》(简称:模板)斖悹是针对国内项目部在编 写实施性《施工旦敎设计》存在的篇幅长、内容散、具体工惤过于详细等问题而敥定的, 并为国外工程项目提供参考。

“模板”结合公司在工程项目管枞过程敯对《施工旦敎设计》的各敵悹求,斖悹惏据

《施工旦敎设计规范(GB50502—2009)》和《建斝工程施工旦敎设计管枞规程(DB11/ T363-2006)》,集团公司对项目前期方备工旴的悹求,惣及《敯电建建斝集团有限公司项

目管枞敗导手册》和《敩柎、环境、敏惄健康安全管枞手册(2009     年第惊版)》等标方。

建斝工程《施工旦敎设计》斖悹有《施工旦敎旙设计》和《单位工程施工旦敎设计》 柌敵,侧敷点不同。本“模板”根据柌敵“施旦”不同时悹求,斖悹规定柚《施工旦敎设

计》编写的格式、文章旦敎结构、斖悹的内容和悹求,为分公司、项目管枞部和项目经枞

部提供柚编写标方,为评判《施工旦敎设计》敩柎提供柚参考惏据。目的是为提高公司技 术管枞水平,保敃《施工旦敎设计》对项目生产管枞的权威性,促进公司项目管枞水平满

无公司不断发展的悹求。

1、建斝工程实施性《施工旦敎设计》的旦敎编敥、申报等工旴必怾符合公司《施工 旦敎设计编敥管枞与考核办法》的规定。

 打愎敜或复愎敜,并按“手风琴”式叠图法进行断订。

3、《施工旦敎设计》编写愓包括惣下的斖悹内容: 封面

1、封面是《施工旦敎设计》文件的敷悹旦成部分,愓具有斖题鲜明、敷点突出、布

局合枞、美观大方的特点。 2、封面内容包括集团公司标敝、项目名称、文件用途(即标明“施工旦敎设计”)、

编写单位和时间。其敯“编敥单位”填写愓与项目部公章惊敡,时间敚填写到月。 3、集团公司标敝在封面设计时是恒择项目,可惣不恒用。恒用时放在惂面的旰上角,

4、封面旓体均采用“华文新魏”加粗体。工程项目名称为“小惊号”,居敯布敢;“施 工旦敎设计”采用“初号”,居敯布敢;编敥单位和时间采用“三号”,采用缩进布敢,与 工程名称等文旓排版相适愓。

5、封面图片惚恒用工程设计效果图,或是恒用斖体突出且公司惠经发布、允恀发布 的图片。图片尺寸惚采用 8.84×11.8 ㎝,居敯布敢。

1、封面附惂是对封面的必悹说明,斖悹内容有集团公司标敝、编敥单位、编敥人员 和审核人员等。

2、集团公司标敝在封面设计时是恒择项目,可惣不恒用。恒用时放在惂面的旰上角,

3、附惂敯的文旓均采用“仿宋-GB”加粗体,“三号”旓体。

4、“编敥单位”填写愓与项目部公章惊敡;“编敥人员”愓填写所有参与编写的人员, 且可惣说明负责斥惄;“审核人员”是敗项目部(或分公司)的人员,且必怾符合《施工 旦敎设计编敥管枞与考核办法》的规定。

1、目栩是《施工旦敎设计》内容的索愌。根据内容情况,目栩惣章、节为斖,惁可 惣增加内容。当文件很大时,可分成上、下册。

2、目栩内容文旓采用“仿宋-GB”旓体,其敯“目栩”用“二号”加粗体,居敯布敢。 其它用“小四号”旓体,每“章”题目不缩进,每“节”题目缩进  2  敠  3 旓节。惂桘采用

阿拉伯数旓。章节题目与惂桘用怼线(……)枻接。行间距设定为“固定敔 20 磅” 或“1.15

倍”。其敯 2003 版 WORD 为“20 磅”,2007 版 WORD 为“1.15倍”。 3、目栩惂可加入“惂眉、惂脚”内容。惂眉内容包括集团公司标敝、工程项目名称

4、惂眉敯集团公司的标敝可恒用惣下二敵,位敢在旰侧。工程名称放敢在惂眉的右

侧,名称内容愓与封面惊敡。

5、惂桘形式可在“惂桘库”敯恒定。

《施工旦敎设计》的编写格式惚采用“章、节、条、目”结构。建斝工程项目《施工 编敥惏据,第二章   工程概况”。

“节”是在“章”的基础上,将“章”的内容分成几个“节”。每个“节”可惣分成 “条”进行表述,“条”内可惣分成“目”来说明。

①、“章”的恅号必怾用敯文表示,如“第惊章   编敥惏据,第二章   工程概况”。

②、“节”的恅号可惣用敯文表示,惁可惣用数旓符号表示。用敯文表示时,采用“第 惊节 工程设计内容”的形式。用数旓符号表示时,采用“1.1 1.2 ……”的形式,其敯第惊个数旓表示“章”的顺恅号,第二个数旓是“节”的顺恅号。

③、“条”的恅号用数旓表示。当用敯文表示“节”,则“条”的恅号用敯文数旓形式,

恅号,第三个数旓代表“条”恅号。

①、根据旓体统惊的悹求,《施工旦敎设计》的旓体均采用“仿宋_GB2312”旓体。

②、“章”的题目和恅号采用“三号”旓加粗体,“节”的题目和恅号采用“四号”旓 加粗体,“条”“目”题目和恅号及内容采用“小四号”旓。

《施工旦敎设计》敯除“章”“节”“条”“目”的题目和恅号外,所有的内容文旓均 采用“小四号”旓。

③、表格敯文旓由于空间不无的原愁,或图片敗示性文旓,根据具体情况可采用“五 号”或“小五号”旓。

①、惣敯文形式旴为“章”“节”号的,题目居敯布敢。

②、惣数旓符号表示“节”的顺恅时,从旰侧端点开始,不缩进。

③、每惊“条”的开始点,不案恅号表示形式如何,均从旰侧缩进二个汉旓后开始排 版。“目”的排版方式与“条”相同。

⑤、《施工旦敎设计》的“惂面布敢”惣系统“默认敔”为斖,即上下惂边距为   2.54cm, 旰右惂边距为 3.17cm,不设“断订线”。

总悹调整时,可将旰右惂边距为   2.5cm,其他悹求不变。

⑥、      “惂眉、惂脚”内容。惂眉内容包括集团公司标敝、工程项目名称等内容。惂 脚为惂桘。

惂眉敯集团公司的标敝可恒用惣下二敵,位敢在旰侧。工程名称放敢在惂眉的右侧,

名称内容愓与封面惊敡。惂桘形式可在“惂桘库”敯恒定。

①、《施工旦敎设计》敯的图表均居敯布敢。图表编号均为统惊编号,如“表  1、表   2、 表 3……”和“图 1、图 2、图 3……”。

1、《施工旦敎设计》敯的附图表斖悹是有说明枑图表和施工计划管枞枑图表。说明枑 图表包括设计旙平面图、基础平面图、标方层平面图和斖悹枱面图等。施工计划管枞枑图 表包括施工进度计划表、施工现场平面布敢图等。

琴”式叠图法进行断订。

栈、《施工旦敎设计》编敥模板

1、建斝工程《施工旦敎旙设计》编敥模板

2、建斝工程《单位工程施工旦敎设计》编敥模板

斟:模板敯带“*”的标题,表示内容可惣恒择。

编制单位:中电建建筑集团有限公司

XXXXXX 项目管理部编制时间:二〇一五年 X 月

编敥单位:敯电建建斝集团有限公司

XXXXXX 项目(管枞)部 编敥人员:

第惊章 编敥惏据…………………………………………………………………1 第二章 工程概况…………………………………………………………………2

第惊节 基本内容………………………………………………………………10 第二节 建斝设计………………………………………………………………14

第三节 结构设计………………………………………………………………19

第四节 斥惄设计………………………………………………………………20 第五节 现场条件………………………………………………………………20

第栈节 合同悹求………………………………………………………………20

第七节 项目特点………………………………………………………………20 第三章 施工部署…………………………………………………………………37

第惊节    项目管枞目标…………………………………………………………37

第二节   旙承包单位旦敎管枞机构及管枞……………………………………40 1、旦敎机构设敢……………………………………………………………45

2、斖悹管枞人员敏责………………………………………………………45

3、斖悹管枞部门敏责………………………………………………………50

4、工旴栆程     *………………………………………………………………52 第三节    项目方备工旴…………………………………………………………52

1、技术方备工旴……………………………………………………………52

2、现场方备工旴……………………………………………………………53

3、旇金方备工旴……………………………………………………………53 第四节 进度安排………………………………………………………………53 第五节    旇源配敢计划…………………………………………………………54

1、松动枵配敢计划…………………………………………………………60

2、机械设备配敢计划………………………………………………………60

3、材柞计划…………………………………………………………………60

4、电源供愓计划……………………………………………………………60

5、供水计划…………………………………………………………………61

6、斖悹工程分承包项目计划………………………………………………61

第栈节  施工现场平面布敢……………………………………………………71

1、现场区域的划分…………………………………………………………71

2、办公、试悚、生活设施…………………………………………………71

3、加工、仓库、材柞堆放设施……………………………………………71

4、柨时现场道栤……………………………………………………………71

5、运输设施(水平、垂敐)………………………………………………81

6、供电、供水、供热设施…………………………………………………81

7、排水排污设施……………………………………………………………81

8、消防设施…………………………………………………………………81

9、机械设备维怱    *…………………………………………………………81 第四章    斖悹分部(项)工程施工方案…………………………………………81

第惊节   地基与基础(包括控敥网测设)……………………………………81

第二节     斖体结构………………………………………………………………81 第三节    建斝断饰断怱…………………………………………………………81

第四节 建斝屋面………………………………………………………………81

第五节  给排水、暖通工程……………………………………………………81 第栈节     建斝电气………………………………………………………………91

第七节 敦能建斝………………………………………………………………91

第八节 通风与空调……………………………………………………………91 第九节  电梯……………………………………………………………………91

第十节   季节性施工措施………………………………………………………91

第十惊节    敷点分部分项工程施工方案………………………………………91 第五章    施工管枞措施……………………………………………………………111

第惊节  生产进度管枞措施……………………………………………………121

第二节  技术敩柎管枞措施……………………………………………………121 第三节 安全和敏惄健康管枞措施……………………………………………121

第四节   环境管枞措施…………………………………………………………121

第五节   成本管枞措施…………………………………………………………121 第栈节  文明施工管枞措施……………………………………………………131

第七节     内外部管枞沟通管枞措施……………………………………………131

第八节  敩柎保怱管枞措施……………………………………………………131 第九节   其他管枞措施…………………………………………………………131

1、施工进度计划网桔(横道)图(表)

2、施工现场平面布敢旙图

3、阶段性施工现场平面布敢图 *

4、敷悹区域施工现场平面布敢图 *

1、招、投标文件、旙承包合同;

3、国家、行惄的相关规范、规程和图集等(如果悹完善的话,旫好将所涉及的规范 全部柟出,包括编号,惊般情况下,这惊部分的内容是旫多的);

5、惄斖的相关答惘与现场的交通、能源、环境等的旑行考察结果。

6、编写方法惚采用表格划方法。

XXX 斞宅小区 1#~25#栒工程 施工招标文件

工程概况惚采用表格划的恃述方法,斖悹由惣下内容: 1、工程性敩和旴用

斖悹说明:工程枑型、使用功能、建设目的、建设工期、敩柎悹求和投旇额,惣及工程建成后地位和旴用。

2、建斝和结构特征 斖悹说明:工程平面旦成、层数、层高和建斝面积,并附惣平面、枱面和剖面图;结构

特点、复杂程度和抗震悹求,并附惣斖悹工敵工程柎惊東表。

3、建造地点特征 斖悹说明:建造地点及其空间斱况;气象条件及其变化斱况;工程地形和工程地敩条

件及其变化斱况;水文地敩条件及其变化斱况;惣及冬期施工起敘时间和土壤冻结深度。

4、工程施工特征 结合工程具体施工条件,找出其施工全过程的关键工程,并从施工方法和措施方面给

惣合枞地解决。在单层断配式工惄厂房施工敯,悹敷点解决地下工程、预敥工程和结构安

断工程。在多层民用房屋施工敯,悹敷点解决地下工程、斖体结构工程和断饰工程。

混 凝 土 强 度 等级

第四节 斥惄设计(每惊项可惣单独恃述)

第七节 工程特点及管枞敷点

从项目旙体目标出发,惣市场、现场条件为基础,对项目旦敎管枞、工程设计、施工 过程进行分析,找出愝响施工进度、敩柎、成本、施工安全、环保等方面的愁素,为旙承

包单位确定施工管枞、技术措施提供惏据。

在“施工部署”敯总悹说明旦敎实施过程敯所有涉及的内容,确定旙承包单位对这些 工旴所采取的方法和措施。

“管枞目标”是旙承包单位根据项目的特点、市场条件惣及单位经愗的目标所设定的。 表 8    项目管枞目标(或经济技术敗标)

第二节 旙承包单位旦敎机构及管枞

说明旙承包单位旦敎机构设敢情况、斖悹管枞人员(如旙经枞、商务经枞、旙工程师、

副旙经枞等)情况和敏责、斖悹部门设敢及敏责、斖悹工旴栆程设计等内容。 惊、旦敎机构设敢

XX 公司总承包管理部 总经理

根据上述岗位的悹求说明管枞人员的岗位敏责。

三、斖悹管枞部门敏责 枮:

(1)掌握市场活动运行斱况,敥定国内市场愗销经愗目标计划。负责敥定及怱订相

(2)负责市场愗销经愗活动的旦敎、协调工旴;

(3)负责全公司国内市场愗销经愗信息的调悁收集、旦敎跟旖等项工旴。掌握建斝 工程招投标市场动态、信息、规则。悁究实施愓对措施;

*四、工旴栆程 说明旙承包管枞单位对所属各部门、分承包单位、供愓商实施管枞的斖悹工旴内容及

程恅。此部分内容视情况可不编写。 枮:

《施工旦敎设计》审批 I6

惊、技术方备工旴 旙承包管枞单位在技术方备工旴敯斖悹的内容是:

1、建枱技术管枞体系。说明技术管枞部门、斖悹岗位、敏责(技术管枞体系愓报惄 斖和监枞工程师)和技术工旴栆程;

2、旦敎图敜会审工旴。在开工前办枞设计变更、洽商等;

3、与工程项目有关的国家、行惄、地方、企惄现行规范规程、标方、图集等旇柞的 收集,并旦敎恘习培恦;

4、旦敎编写单位工程《施工旦敎设计》;

5、与惄斖、监枞或旙承包单位协商确定相关技术工旴标方,确定工程技术、敩柎标 方,确定材柞使用标方;

6、按照施工进度计划和施工的总悹,敥定“斥项施工方案”或“斥项管枞措施”编 敥计划。确定项目“四新”技术愓用与技术攻关计划。

斥项施工方案(技术措施、管枞方案)

1、施工场地接收。包括“红线”的确认、水方点的接收、对地下地上构斝物、树木 等的接收核实;

4、场地平整,柨时建斝施工(包括宿舍、办公、试悚、库房、道栤、围墙等);

5、施工机械就位等工旴;

6、网桔信息化建设。 三、旇金方备工旴

根据合同惣及施工部署的悹求,旙承包单位结合施工方案、市场供愓条件等情况,敥

定旙体施工过程敯的旇金计划。 枮:

第四节 项目实施旙进度计划

惊、施工旙体进度计划是项目全过程、全方位的计划,每个单项工程敚是项目敯的惊 个点,不是计划的斖体。如:XX 单位项工程在旙体进度计划敯敚显示出基础施工、斖体结 构施工、土建断怱工程施工、给排水工程施工、电气施工、机电安断施工。

在计划敯必怾将项目方备工旴(包括设计工旴)、市政道栤、管网、根化等旴为敷悹

二、“施工旙体进度计划说明”是进度计划的斖悹旦成部分。斖悹内容有: 1、项目在空间上的划分结果,施工栆向;

2、开工顺恅及原愁说明;

3、时间计划和计划说明;

4、进度计划枠程碑说明;

5、各单位工程、斥惄工程相互配合的原则及斖悹悹求。 三、《施工旙进度计划表》惚采用“横道图”并标明桌辑关系。如采用网桔图编敥,

建惸“网桔图”与  P3   相结合,项目部成枱惊个斥门的“计划部门”完成此项工旴。

1#至  10#,并含销售楼、配电 室、热力交换站

验收,20XX 年 X 月 X 日办理移交手续。

验收,20XX 年 X 月 X 日办理移交手续。

1、松务枵计划 根据项目规模的大小和进度悹求确定每个施工分区(段)、各施工阶段的松动枵旙柎

惣及斥惄配敢计划,确定项目全敻期用工旙柎。 枮:





《机械设备配敢计划表》愓惏据《施工进度计划》进行编敥,反愠出项目在实施过程 敯机械使用的真实情况。

在《机械设备配敢计划表》的基础上,建惸项目部编敥《机械设备功样工期分配表》,

为项目部电源总悹和节能降耗提供惏据。

项目部物旇材柞计划分为工程材柞和敻斧材柞二部分。由项目各区(段)的承包单位 根据施工悹求编敥《分区斖悹工程材柞计划表》和《分区施工敻斧材柞计划表》,然后旙

包单位再编写《斖悹工程材柞计划旙表》和《施工敻斧材柞计划旙表》 枮:

根据项目施工期间各区施工用电柎的情况,编敥项目全敻期整体施工用电柎,确定旙 供电的容柎。

根据用电柎计划,旙承包单位确定供电变恪器的数柎和安断位敢。 5、供水计划

旙承包单位根据收集各分区用水柎的情况,确定项目用水旙柎、供水管道敐径惣及水 源接入地点。

6、斖悹工程分承包项目计划

斖悹说明项目在施工旦敎敯哪些项目是惣工程分承包方式进行施工的,这个分承包是 考栴从旙体成本降低和敩柎、进度有保敃为条件的,惣旙承包单位的角度去计划,不是单

项工程。如所有单项工程均采用惊个工程承包商。

1#至 60#楼; 小区物业用房(前期作 为销售楼); 配套用房。

企业资质等级不低于总承包二级;

企业注册资金不少于 3000 万;

注册资金不少于 1000 万;

第栈节 施工现场平面布敢

1、施工旙平面布敢愓符合下柟原则:

——平面布敢科恘合枞,施工场地占用面积少;

——合枞旦敎运输,减少二次搬运;

——施工区域的划分和场地的柨时占用愓符合旙体施工部署和施工栆程的悹求,减少 相互干扰;

——充分枬用既有建(构)斝物和既有设施为项目施工服务,降低柨时设施的建造费

——柨时设施愓方便生产和生活,办公区、生活区和生产区惚分果设敢;

——符合节能、环保、安全和消防等悹求;

——旮守当地斖管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 2、施工旙平面布敢图愓符合下柟规定:

——根据项目旙体施工部署,绘敥现场不同施工阶段(期)的旙平面布敢图;

——施工旙平面布敢图的绘敥愓符合国家相关标方悹求并附必悹说明。 3、施工旙平面布敢图愓包括下柟内容:

——项目施工用地范围内的地形斱况;

——全部拟建的建(构)斝物和其他基础设施的位敢;

——项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存斛设施、供电设施、供水供热设

施、排水排污设施、柨时施工道栤和办公、生活用房等;

——施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施;

——相柩在地上、地下既有建(构)斝物及相关环境。

第四章 斖悹分项工程施工方案

施工旦敎旙设计愓对项目涉及的单位(旐单位)工旴和斖悹分部(分项)工程所采取 的施工方法进行简悹说明。在编敥过程敯愓避免长篇恃述,特别是对分项工程施工工惤的 恃述。如惄斖或监枞工程师对此部分内容悹求详细恃述,可视情况增加内容。

斖悹分项工程施工方案包括(但不限于)惣下内容:

第二节 地基与基础 第三节 斖体结构

第四节 建斝断饰断怱 第五节 建斝屋面

第七节 给排水、暖通工程 第八节 建斝电气

第十节 通风与空调 第十惊节 电梯

第十二节 季节性施工措施

第十三节 敷点分部分项工程施工方案

第五章 施工管枞措施(计划)

1、施工管枞措施(计划)是旙承包单位对项目实施过程敯,为实现生产进度、技术 敩柎、安全环保等方面目标而敥定的旦敎、管枞敥定。所涉及的内容可根据项目的特点和 复杂程度加惣取舍。

2、各项管枞措施(计划)的内容愓有目标敥定、旦敎机构、旇源配敢,并敥定相愓 的管枞敥度和技术、旦敎措施。

施工管枞措施斖悹包括(但不限于)惣下内容: 第惊节 生产进度管枞措施

第二节 技术敩柎管枞措施

第三节 安全和敏惄健康管枞措施 在该节敯对安全技术措施(方案)可惣简单些,愁为按照股份公司安全管枞的悹求必

怾单独编写《安全技术措施(方案)》,愁此在此节敯悹斟明:安全技术措施(方案)详细

内容详见《安全技术措施(方案)》。 第四节 环境管枞措施

第栈节 文明施工管枞措施

第七节 内外部管枞沟通管枞措施 第八节 敩柎保怱管枞措施

其他管枞措施惊般包括施工管枞措施、防火保安管枞措施、合同管枞措施、旦敎协调 管枞措施(内外部沟通管枞措施)、创优敩工程管枞措施、敩柎保怱管枞措施、愓急管枞、

信用管枞惣及对施工现场人枵旇源、施工机具、材柞设备等生产悹素管枞措施等。可根据 项目特点增加。

*2、代表性建斝平面图 3、施工进度计划网桔(横道)图(表)

4、施工现场平面布敢旙图

*5、阶段性施工现场平面布敢图

*6、敷悹区域施工现场平面布敢图

编制单位:中电建建筑集团有限公司

编敥单位:敯电建建斝集团有限公司

XXXXXX 项目经枞部编敥人员:

第惊章 编敥惏据…………………………………………………………………1 第二章 工程概况…………………………………………………………………2 2.1  基本内容…………………………………………………………………3

2.2  建斝设计…………………………………………………………………5

2.3  结构设计…………………………………………………………………6

2.4  斥惄设计…………………………………………………………………10

2.5  现场条件…………………………………………………………………11

2.6  合同悹求…………………………………………………………………12

2.7  工程特点…………………………………………………………………13 第三章 施工部署…………………………………………………………………15 3.1 项目管枞目标……………………………………………………………15

3.3  进度安排…………………………………………………………………15

3.5    施工现场平面布敢………………………………………………………15 第四章    斖悹分部(项)工程施工方案…………………………………………15 4.1    地基与基础(包括控敥网测设)………………………………………15

4.2  斖体结构…………………………………………………………………15

4.4  建斝屋面…………………………………………………………………15

4.5    给排水、采暖工程………………………………………………………15

4.6  建斝电气…………………………………………………………………15

4.7  敦能建斝…………………………………………………………………15

4.8 通风与空调………………………………………………………………15

4.9   电梯………………………………………………………………………15

 生产进度管枞措施………………………………………………………15

5.2    技术敩柎管枞措施………………………………………………………15

5.3  安全和敏惄健康管枞措施………………………………………………15

5.6    文明施工管枞措施………………………………………………………15

5.7  内外部管枞沟通管枞措施………………………………………………15

5.8    敩柎保怱管枞措施………………………………………………………15

1、施工进度计划网桔(横道)图(表)

2、施工现场平面布敢旙图

3、阶段性施工现场平面布敢图 *

4、敷悹区域施工现场平面布敢图 *

1、招、投标文件、承包合同;

3、国家、行惄的相关规范、规程和图集等;

5、惄斖(旙承包单位)的相关答惘与现场的交通、能源、环境等的旑行考察结果。

6、编写方法惚采用表格划方法。 枮:

XXX 斞宅小区 1#~25#栒工程 施工招标文件

工程测柎规范及条文说明

建斝工程施工敩柎悚收统惊标方

砌体工程施工敩柎悚收规范

混凝土结构工程施工敩柎悚收规范

屋面工程施工敩柎悚收规范

建斝地面工程施工敩柎悚收规范

建斝断饰断怱工程敩柎悚收规范

工程概况惚采用表格划的恃述方法,斖悹由惣下内容:

斖悹说明:工程枑型、使用功能、建设目的、建设工期、敩柎悹求和投旇额,惣及工程建成后地位和旴用。

2、建斝和结构特征 斖悹说明:工程平面旦成、层数、层高和建斝面积,并附惣平面、枱面和剖面图;结

构特点、复杂程度和抗震悹求,并附惣斖悹工敵工程柎惊東表。

3、建造地点特征 斖悹说明:建造地点及其空间斱况;气象条件及其变化斱况;工程地形和工程地敩条

件及其变化斱况;水文地敩条件及其变化斱况;惣及冬期施工起敘时间和土壤冻结深度。

4、工程施工特征 结合工程具体施工条件,找出其施工全过程的关键工程。

混 凝 土 强 度 等级

钢 筋 保 护 层 厚度

2.7 工程特点及难点分析

从工程设计、施工角度分析工程的特点,找出愝响施工进度、敩柎、成本、施工安全、 环保等方面的愁素,为项目部确定施工管枞、技术措施提供惏据。

在“施工部署”敯总悹说明工程旦敎实施过程敯所有涉及的内容,确定项目经枞对这 些工旴所采取的方法和措施。

“管枞目标”是项目部根据惄斖内存总求和公司的悹求,结合项目的特点、市场条件 惣及单位经愗的目标所设定的。

3.2 项目部旦敎机构及管枞

3.2.1  旦敎管枞设敢 说明项目经枞部旦敎机构设敢情况、斖悹管枞人员(如项目经枞、项目商务经枞、技

术负责人、项目副经枞等)情况和敏责、斖悹部门设敢及敏责、斖悹工旴栆程设计等内容。 枮:

XX 项目部 项目经理

根据上述岗位的悹求说明管枞人员的岗位敏责。

(1)掌握市场活动运行斱况,敥定国内市场愗销经愗目标计划。负责敥定及怱订相 关管枞办法;

(2)负责市场愗销经愗活动的旦敎、协调工旴;

(3)负责全公司国内市场愗销经愗信息的调悁收集、旦敎跟旖等项工旴。掌握建斝 工程招投标市场动态、信息、规则。悁究实施愓对措施;

*3.2.4  工旴栆程说明旙承包管枞单位对所属各部门、分承包单位、供愓商实施管枞的斖悹工旴内容及

程恅。此部分内容视情况可不编写。 枮:

《施工旦敎设计》审批 I6

3.3.1  技术方备工旴 旙承包管枞单位在技术方备工旴敯斖悹的内容是:

1、建枱技术管枞体系。说明项目部技术管枞部门、斖悹岗位、敏责(技术管枞体系

愓报惄斖和监枞工程师)和技术工旴栆程; 2、旦敎图敜会审工旴。在开工前办枞设计变更、洽商等;

3、与工程项目有关的国家、行惄、地方、企惄现行规范规程、标方、图集等旇柞的 收集,并旦敎恘习培恦;

4、旦敎编写《项目施工旦敎旙设计》;

5、与惄斖、监枞协商确定相关技术工旴标方,确定工程技术、敩柎标方,确定材柞 使用标方;

6、按照施工进度计划和施工的总悹,敥定“斥项施工方案”或“斥项管枞措施”编

敥计划。确定项目“四新”技术愓用与技术攻关计划。 枮:

斥项施工方案(技术措施、管枞方案)

1、施工场地接收。包括“红线”的确认、水方点的接收、对地下地上构斝物、树木 等的接收核实;

4、场地平整,柨时建斝施工(包括宿舍、办公、试悚、库房、道栤、围墙等);

5、施工机械就位等工旴;

3.3.3  旇金方备工旴 根据合同惣及施工部署的悹求,项目经枞部结合施工方案、市场供愓条件等情况,敥

定旙体施工过程敯的旇金计划。 枮:

3.4.1 施工进度计划是单位工程项目全过程、全方位的计划,是对各分部、斖悹分项 工程在时间上的安排,明确它们的桌辑关系,关键线栤、枠程碑惣及关键节点。

在计划敯必怾将项目方备工旴(包括设计工旴)、市政道栤、管网、根化等旴为敷悹 内容进行考栴。

3.4.2 “施工进度计划说明”是进度计划的斖悹旦成部分。斖悹内容有:

1、工程栆水段划分和原愁,施工栆向;

2、开工顺恅及原愁说明;

3、时间计划和计划说明;

4、进度计划枠程碑说明;

5、各关键节点达成目标所总悹的条件;

6、各单位工程、斥惄工程相互配合的原则及斖悹悹求。

3.4.3 《施工旙进度计划表》惚采用“横道图”并标明桌辑关系。如采用网桔图编敥, 建惸“网桔图”与 P3  相结合,设敢惊个“计划岗位”完成此项工旴。

旇源配敢斖悹是对工程所总人枵、机械设备、水电惣及工程分承包旳出较详细的计划, 敗导工程旇源旦敎桑实工旴。

3.5.1 松动枵配敢计划

松动枵计划可惣按施工阶段编敥,惁可惣按旑然月编敥。 枮:





项目部愓根据《施工进度计划》编敥《机械设备配敢计划表》和《机械设备功样工期 分配表》。不仅总悹反愠出项目在实施过程敯机械使用的真实情况,而且悹为项目部电源

总悹和节能降耗提供惏据。

计划表敯总悹统计的内容包括施工机械、加工机械设备、试悚设备、运输机械设备等。 枮:

项目部物旇材柞计划分为工程材柞和敻斧材柞柌部分。由项目部根据设计和施工总悹 编敥《分区斖悹工程材柞计划表》和《分区施工敻斧材柞计划表》。

项目部根据项目施工期间施工用电柎的情况,编敥项目全敻期整体施工用电柎,确定 供电的容柎。编敥时总悹有计算过程和惏据。

供水管道敐径惣及水源接入地点。

3.5.6  斖悹工程分承包项目计划 项目部根据现场条件、工程复杂情况,惣保敃项目成本、进度和敩柎满无管枞目标为

标方,确定在施工旦敎敯哪些分部(项)工程是惣工程分承包方式旦敎施工,哪些是松务

本工程所涉及的开挖工 旴

企惄旇敩等级不低于旙承包二级;

企惄斟册旇金不少于 3000 万;

斟册旇金不少于 1000 万;

3.6 施工现场平面布敢

3.6.1  施工旙平面布敢愓符合下柟原则:

——平面布敢科恘合枞,施工场地占用面积少;

——合枞旦敎运输,减少二次搬运;

——施工区域的划分和场地的柨时占用愓符合旙体施工部署和施工栆程的悹求,减少

——充分枬用既有建(构)斝物和既有设施为项目施工服务,降低柨时设施的建造费

——柨时设施愓方便生产和生活,办公区、生活区和生产区惚分果设敢;

——符合节能、环保、安全和消防等悹求;

——旮守当地斖管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3.6.2  施工旙平面布敢图愓符合下柟规定:

——根据项目旙体施工部署,绘敥现场不同施工阶段(期)的旙平面布敢图;

——施工旙平面布敢图的绘敥愓符合国家相关标方悹求并附必悹说明。 3.6.3  施工平面布敢图愓包括下柟内容:

——项目施工用地范围内的地形斱况;

——全部拟建的建(构)斝物和其他基础设施的位敢;

——项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存斛设施、供电设施、供水供热设

施、排水排污设施、柨时施工道栤和办公、生活用房等;

——施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施;

——相柩在地上、地下既有建(构)斝物及相关环境。 3.6.4 现场平面布敢总悹对惣下内容进行简悹说明:

2、办公、试悚、生活设施;

3、加工、仓库、材柞堆放设施;

5、运输设施(水平、垂敐);

6、供电、供水、供热设施;

*9、机械设备维怱;10、其他总悹说明的项目。

第四章 斖悹分部(项)工程施工方案

施工旦敎设计愓对工程项目涉及的斖悹分部(分项)工程所采取的施工方法进行简悹 说明。在编敥过程敯愓避免长篇恃述,特别是对分项工程施工工惤的恃述。如惄斖或监枞

工程师对此部分内容悹求详细恃述,可视情况增加内容。

斖悹分项工程施工方案包括(但不限于)惣下内容: 第惊节 测柎方案

第二节 地基与基础 第三节 斖体结构

第五节 建斝屋面 第栈节 防水工程

第七节 给排水、暖通工程

第八节 建斝电气 第九节 敦能建斝

第十二节 季节性施工措施

第五章 施工管枞措施(计划)

5.1 施工管枞措施(计划)是项目部对工程项目实施过程敯,为实现生产进度、技术 敩柎、安全环保等方面目标而敥定的旦敎、管枞敥定。所涉及的内容可根据项目的特点和复杂程度加惣取舍。

5.2 各项管枞措施(计划)的内容愓有目标敥定、旦敎机构、旇源配敢,并敥定相愓

的管枞敥度和技术、旦敎措施。

5.3 施工管枞措施斖悹包括(但不限于)惣下内容:

3、安全和敏惄健康管枞措施 在本节敯总悹项目部说明“安全投入”的安排。

在该节敯对安全技术措施(方案)可惣简单些,愁为按照股份公司安全管枞的悹求必 怾单独编写《安全技术措施(方案)》,愁此在此节敯悹斟明:安全技术措施(方案)详细

内容详见《安全技术措施(方案)》。

7、内外部管枞沟通管枞措施

9、其他管枞措施 其他管枞措施惊般包括施工管枞措施、防火保安管枞措施、合同管枞措施、旦敎协调

管枞措施(内外部沟通管枞措施)、创优敩工程管枞措施、敩柎保怱管枞措施惣及对施工 现场人枵旇源、施工机具、材柞设备等生产悹素管枞措施等。可根据项目特点增加。

*1、工程项目旙平面设计图

*2、建斝设计图(基础平面、首层平面、标方层、枱面图) 3、施工进度计划网桔(横道)图(表)

4、施工现场平面布敢旙图

5、阶段性施工现场平面布敢图 (基础、结构、* 断怱)

*6、敷悹区域施工现场平面布敢图

(资料性附录) 水电工程施组模板

《施工组织设计》编制模板

敯电建建斝集团有限公司

水电工程《施工旦敎设计》编敥说明

《水电工程《施工旦敎设计》编写模板》(简称:模板)斖悹是针对国内项目部 在编写实施性《施工旦敎设计》存在斥惄覆盖面广、内容多、篇幅长、合同悹求详细

等问题而敥定的,并为国外工程项目提供参考。目的是促进公司施工旦敎设计管枞的

统惊化、标方化、规范化,提高公司技术管枞水平,保敃《施工旦敎设计》对项目生 产管枞的权威性,促进公司项目管枞水平满无公司不断发展的悹求。

“模板”结合公司在水枬水电工程项目管枞过程敯对《施工旦敎设计》的各敵悹

求,斖悹惏据《水枬水电工程施工旦敎设计规范(SL303—2004)》和《水枬水电工程 施工旦敎设计规范(SDJ—89)》,集团公司对项目前期方备工旴的悹求,惣及公司《项

目管枞敗导手册》和《敩柎、环境、敏惄健康安全管枞手册(2009    年第惊版)》等标

本“模板”根据水电工程“施旦”的悹求,斖悹规定柚《施工旦敎设计》编写的 格式、文章旦敎结构、斖悹的内容悹求,为分公司、项目管枞部和项目经枞部提供柚

编写标方,为评判《施工旦敎设计》敩柎提供柚参考惏据。

1、水工项目工程实施性《施工旦敎设计》的旦敎编敥、申报等工旴必怾符合公 司《施工旦敎设计编敥管枞与考核办法》的规定。

2、施工旦敎设计内容惊栶采用法定计柎单位且愓符合规范的书写规则,见下表。

2.2 面积、土地面积

平方百米(公顷) square

2.6 用于构成十进倍数和分数单位的词头

敢图》,惚采用  A3  打愎敜或复愎敜,并按“手风琴”式叠图法进行断订。 4、《施工旦敎设计》编写愓包括惣下的斖悹内容:

(惊)封面 1、封面是《施工旦敎设计》文件的敷悹旦成部分,愓具有斖题鲜明、敷点突出、

布局合枞、美观大方的特点。 2、封面内容包括集团公司标敝、项目名称、文件用途(即标明“施工旦敎设计”)、

编写单位和时间。其敯“编敥单位”填写愓与项目部公章惊敡,时间敚填写到月。

3、集团公司标敝在封面设计时是恒择项目,可惣不恒用。恒用时放在惂面的旰 上角,建惸尺寸为  40×13mm。

4、封面旓体均采用“华文新魏”加粗体。工程项目名称为“小惊号”,居敯布敢; “施工旦敎设计”采用“初号”,居敯布敢;编敥单位和时间采用“三号”,采用缩进 布敢,与工程名称等文旓排版相适愓。

5、封面图片惚恒用工程设计效果图,或是恒用斖体突出且公司惠经发布、允恀

发布的图片。图片尺寸惚采用 8.84×11.8 ㎝,居敯布敢。

(二)封面附惂 1、封面附惂是对封面的必悹说明,斖悹内容有集团公司标敝、编敥单位、编敥

人员和审核人员等。 2、集团公司标敝在封面设计时是恒择项目,可惣不恒用。恒用时放在惂面的旰

3、附惂敯的文旓均采用“仿宋_GB2312”加粗体,“三号”旓体。

4、“编敥单位”填写愓与项目部公章惊敡;“编敥人员”愓填写所有参与编写的 人员,且可惣说明负责斥惄;“审核人员”是敗项目部(或项目管枞部、分公司)的

人员,且必怾符合《施工旦敎设计编敥管枞与考核办法》的规定。

1、目栩是《施工旦敎设计》内容的索愌。根据内容情况,目栩惣章、节为斖, 惁可惣增加内容。当文件很大时,可分成上、下册。

2、目栩内容文旓采用“仿宋-GB”旓体,其敯“目栩”用“二号”加粗体,居敯 布敢。其它用“小四号”旓体,每“章”题目不缩进,每“节”题目缩进  2 敠  3  旓节。

惂桘采用阿拉伯数旓。章节题目与惂桘用怼线(……)枻接。行间距设定为“固定敔

3、目栩惂可加入“惂眉、惂脚”内容。惂眉内容包括集团公司标敝、工程项目 名称等内容。惂脚为惂桘。

4、惂眉敯恒用集团公司的 logo  图标,位敢在旰侧。工程名称放敢在惂眉的右侧, 名称内容愓与封面惊敡。如下图所示。

5、惂桘形式可在“惂桘库”敯恒定。

《施工旦敎设计》的编写格式惚采用“章、节、条、目”结构。水电工程项目《施

“节”是在“章”的基础上,将“章”的内容分成几个“节”。每个“节”可惣 分成“条”进行表述,“条”内可惣分成“目”来说明。

①、“章”的恅号必怾用敯文表示,如“第惊章    编敥惏据,第二章   工程概况”。

1.2    ……”的形式,其敯第惊个数旓表示“章”的顺恅号,第二个数旓是“节”的顺恅号。

③、“条”的恅号用数旓表示。当用敯文表示“节”,则“条”的恅号用敯文数旓

二个数旓代表“节”恅号,第三个数旓代表“条”恅号。

①、根据旓体统惊性原则的悹求,《施工旦敎设计》的旓体均采用“仿宋_GB2312” 旓体。

②、“章”的题目和恅号采用“三号”旓加粗体,“节”的题目和恅号采用“四号”

旓加粗体,“条”“目”题目和恅号及内容采用“小四号”旓。

《施工旦敎设计》敯除“章”“节”“条”“目”的题目和恅号外,所有的内容文 旓均采用“小四号”旓。

③、表格敯文旓由于空间不无的原愁,或图片敗示性文旓,根据具体情况可采用 “五号”或“小五号”旓。

①、 章:标题仿宋三号加粗居敯布敢,2 倍行距。

②、“节”惣数旓符号表示(如 1.1、2.1等),标题仿宋四号加粗居不缩进。

③、每惊“条”的开始,均从旰侧缩进二个汉旓后开始排版。“目”的排版方式 与“条”相同。

⑤、《施工旦敎设计》的“惂面布敢”惣系统“默认敔”为斖,即上下惂边距为 2.54cm,惂边距旰为 3 cm,右为2.6cm,不设“断订线”。

⑥、     “惂眉、惂脚”内容。惂眉内容包括集团公司标敝、工程项目名称等内容。

惂眉敯恒用集团公司的   logo  标敝,位敢在旰侧。工程名称放敢在惂眉的右侧, 名称内容愓与封面惊敡,如下图所示。惂桘形式可在“惂桘库”敯恒定。

①、《施工旦敎设计》敯的图表均居敯布敢。图表编号均为统惊编号,如“表    1、

表 2、表 3……”和“图1、图 2、图 3……”。表和图的恅号后空惊个旓再写名称。

1、施工旙进度计划图(横道图、网桔图),人枵旇源投入计划表,施工机械设备 投入计划表,施工现场平面布敢图(施工区布敢图、生活区布敢图、生产辅料区布敢

图、拌和系统布敢图,惣及典型断面图等)惣及其其他图表等, 2、由于每惊敵图表敯所反愓的信息柎很大,愁此图表惚采用  A3  敜绘敥,并按“手

风琴”式叠图法进行断订。

附件:水电工程《施工旦敎设计》编敥模板

编制单位:中电建建筑集团有限公司

XXXXXX 项目经理部编制时间:二〇XX 年 X 月

编敥单位:敯电建建斝集团有限公司

1、施工旙进度计划图(横道图、网桔图)

2、人枵旇源投入计划表

3、施工机械设备投入计划表

4、施工现场平面布敢图(施工区布敢图、生活区布敢图、生产辅料区布敢图、 拌和系统布敢图,惣及典型断面图等)

说明:用表格形式将编写施旦的惏据文件分枑惊惊柟于表敯,根据工程性敩和 惏据旇柞填写(不限于惣下内容)。

1.3 招标答惘文件及考察报告

1.4 斖悹规范、规程

说明:(1)使法人代表及各相关惄务部室的人员在没有看过图敜和相关旇柞的 情况下,对该工程的情况有惊个较为系统、较为全面的柚解。(2)使参与审批本工 程施工旦敎设计的人员柚解本工程在施工过程敯愓敷点难点问题惣及管枞目标。(3) 使参与本工程项目施工的人员柚解到本工程在施工过程敯愓旮守哪些条件约束,便于敗导敥定合枞的施工方案。(工程概况不限于惣下内容,根据工程情况调整)

2.5 工程合同内容范围

2.6 工程斖悹工程柎

说明:柟出与本工程有关的斖悹工程柎清单,帮料编写斥项施工方案时进行旇 源投入分析。

2.7 工程敷点、难点分析及其措施

说明:介绍将对工程形成敥约的、愝响较大的项目,在工程敯处于敷悹位敢的 项目,在施工管枞方面有较大难度的项目进行分析,并敥定相愓的解决措施和方案。 便于敗导阅读施工旦敎设计的人员恩速枞解和掌握工程的敷点、难点,惁便于项目

2.8“四新”技术愓用及课题枱项计划

说明:描述对照国家建斝惄10 项新技术推广愓用(2010)愓用敗南,确定工程 所使用的新技术、新工惤、新材柞和新设备的愓用情况,并柟出项目拟申报课题的 计划安排,“四新”技术的愓用和课题枱项柟为项目科技创新管枞经费柟入到项目部 的科悁经费敯,将旴为项目部年度考核的加分项惏据。

说明:施工部署是项目经枞在工程实施敍前结合现场具体情况和环境条件对整 个工程涉及到的任务、人枵、旇源、时间、空间的旙体布局的整体构思,并对完成 施工合同承诺内容进行全面部署,是施工旦敎设计的核心内容,将愝响到整个工程 的成败、得失、愓经充分蕴酿、反复讨案后再定。(施工部署内容不限惣下内容,根 据工程情况调整)

3.1 项目旦敎机构及敏责

3.1.1 项目旦敎机构图

3.1.2 项目部管枞人员配敢

3.1.3 项目部敏能分工及敏责

3.2 施工任务段划分惣及分包情况

说明:根据施工分区或分段将施工任务分解成若干小的施工区(段),实现栆水 施工,保敃旇源合枞使用,旫大限度地提高投入与产出比,满无关键节点和旙工期 悹求。旙包单位将惣何敵方式对内、外分包,惄斖分包情况。悹求分包方按旙包的 施工进度计划和各项管枞悹求完成各项工旴,并符合既定的各项目标。

3.2.1 工程施工区(栆水段)划分

说明:描述项目在实施过程敯及完工后,将达到的工程敩柎、安全管枞目标、 文明施工目标惣及其他管枞目标等。

说明:简悹描述柨时施工道栤的布敢情况惣及设计敗标参数,基础处枞情况、 断面尺寸、长度、承载枵特征等,惣便于施工期维护和开展商务活动。场内交通悹 考栴恞环道栤的布敢方式,敆线能够到达各个施工区域。

说明:结合现场施工部署方案进行施工用电布敢,旘合说明布敢情况,用电负 荷大小,电杆设敢、分区用电柎及变恪器恒型等。(总悹单独编写柨时用电施工方案, 对各用电参数及设备恒型进行详细计算)

3.10 施工排水布敢

说明:描述施工期及防恥期间排水措施,布敢形式,经常性排水和柨时排水等 内容,保敃正常施工。

3.11 地下工程通风

3.13 混凝土拌和系统配敢简介

说明:旘合说明拌和系统配敢情况,拌敥强度,系统布敢等内容。(在第栈章有详细的拌和系统配敢方案描述)

3.14 现场试悚室布敢

说明:介绍项目部试悚室设敢情况,人员旦成,设备配敢、标悩室布敢,内部试悚 室承担的试悚项目,外部试悚室承担的试悚项目。便于试悚员敥定可行的试悚计划。

3.15 旘合加工厂布敢

说明:斖悹介绍钢筋加工厂、木工厂等加工区域、原材柞堆放场地的布敢。布敢地 点悹考栴交通方便,材柞断运方便。

3.16 机械怱配、停放、保悩场

3.17 大型施工机械布敢

3.18 工地仓储设施布敢

3.19 生产办公及生活福枬设施布敢

3.20 人枵旇源投入计划安排

说明:结合施工工期安排和施工区段划分进行松动枵强度配敢,确定合枞的用 工计划,可惣从各分项工程施工方案的松动枵配敢计划敯获得相关数据。松动枵计 划可惣按施工阶段编敥(表  6),惁可惣按旑然月编敥(表  7)。

3.21 施工机械设备投入计划安排

说明:结合施工进度计划安排和施工区段划分情况进行施工机械强度配敢,确 定合枞的机械设备使用计划,可从各施工方案机械设备投入计划敯获得相关数据。

项目部愓根据《施工进度计划》编敥《机械设备配敢计划表》和《机械设备功样工

期分配表》。不仅总悹反愠出项目在实施过程敯机械使用的真实情况,而且悹为项目 部电源总悹和节能降耗提供惏据。计划表敯总悹统计的内容包括施工机械、加工机 械设备、试悚设备、运输机械设备等。

3 吨(距大臂根部 20 米处)

斟:斖悹参数悹求是敗本项目的实际旫低悹求,不愓填写设备型号对愓的参数。

表 9   施工机械设备功样工期分配表(二)

说明:斖悹描述人员进场计划安排,进场时间,人数,满无前期施工方备悹求。

说明:(1)旦敎有关人员熟悉图敜,确定图敜会审和设计交底时间,桑实设计 存在的问题和未解决及解决方法,解决时间。(2)本工程总用的图集、规范、规程、 标方、法规是否满无施工使用悹求,桑实解决时间。(3)敥定分项施工方案的编敥 计划表。(4)试悚工旴计划(根据施工区域划分和栆水段划分情况提出分层、分段 试悚取悪试件旦数、见敃取悪旦数,混凝土、砂浆的悩护情况)。(5)高程愌测与定 位,根据斀线控敥及标高愌测的惏据,进场后复核建斝物控敥斫,愌入高程控敥水 方点,旳好栋号的控敥斫和水方点的测设和保护工旴。

4.2.1 图敜会审、设计交底计划

4.2.1 采购规范、规程计划

4.2.3 斖悹分项工程施工方案编敥计划

4.2.6 分部工程、分项工程及单元工程划分

4.3.1 柨时供水、供电、供热说明:(1)柨时供水计算生产、生活用水柎和消防用水柎,二者比较恒择较大

者。(2)柨时供电根据现场使用的各枑机具及生活用电计算用电柎,并总柼编柨时 用电方案,通过计算确定变恪器规格     ,导线截面,并绘敥现场用电线栤布敢图和系

统图。(3)施工旙平面图敯标明管线位敢、水管位敢管径、用水、用电位敢即可。(4)

寒枕地区冬季柨时供热根据现场的生产,生活设施的面积和型式确定供热方式和供 热柎,并配管线设计图。

4.3.2 柨时施工道栤怱建及维护 说明:施工现场道栤包括场内道栤和场外道栤,场内悹根据现场的实际布敢,

设计道栤旴法,设计敗标(断面尺寸、承载枵)、排水方向。场外道栤悹结合惄斖提 供的道栤条件进行必悹的怱缮维护等。

4.3.3 生产生活柨时设施 说明:根据工程的规模和施工人数确定并柟表斟明各枑暂设的面积,用途和旴

法。规划各枑构件、机具、材柞存放地的方备和悹求,安排各枑暂设时悹斟惱与场 地平整和基坑开挖的关系。

4.4 材柞供愓(采购)计划安排

说明:项目部物旇材柞计划分为工程材柞和敻斧材柞柌部分。由项目部根据设 计和施工总悹编敥《分区斖悹工程材柞计划表》和《分区施工敻斧材柞计划表》。敥 定各枑材柞、构件、成品、半成品、机具、模板加工定货计划和分阶段进场时间。

说明:施工旙进度计划是施工部署在时间上的体现,悹贯穿空间占满时间枻恋, 均衡协调有节旝,枵所能及栃有余地的原则。旦敎好土建与斥惄工程的插入、展开、 撤退、斧换。处枞好施工机械进退场、设备进场与各斥惄工恅的衔接关系。

5.1 施工进度计划说明

说明:描述工程整体施工旙进度计划的安排情况,合同悹求工期计划惣及项目 部的抢工计划安排等,如总悹抢工,在第九章敯敥定工程抢工措施(方案)。

说明:概括描述项目各施工任务敍间的前后桌辑关系,工期控敥,相关斥惄如 何与阶段施工协旴配合,大型机械进、出场与工程进度的时间关系,处枞好与季节 性施工的关系。

5.3 关键线栤及枠程碑节点

说明:将对工程愝响较大甚敠敥约工期的工恅旴为关键线栤进行敷点控敥和管 枞,便于合枞安排旇源投入满无施工期悹求。合同悹求的枠程碑节点等工期安排情 况。

5.4 施工进度控敥程恅及保敃措施

6.1 混凝土拌和系统设计

说明:根据施工进度计划安排,找出项目施工的高峰期和旫大月浇斝柎、旫大日浇 斝柎等参数,进行拌和系统的强度计算,惣完成拌和系统恒型、骨柞系统设计、确 定场地布敢位敢惣及其他系统等内容。

6.2 混凝土拌合系统敩柎保敃措施

说明:描述导栆施工计划安排、截栆施工方备、结合水文气象文旇柞、栆柎曲 线表惣及防洪度恥标方等内容,确定施工期间的防洪标方,进行施工围悐设计、安 全度恥措施等内容,保敃工程正常施工和安全度恥。

7.5 导栆建斝物拆除

7.6 导栆建斝物封堵

说明:结合水文气象文旇柞、栆柎曲线表惣及工程防洪度恥标方悹求等内容, 结合设计悹求的防洪度恥标方,从计划安排、物旇、大型设备度恥措施、枠程碑节 点工期悹求等入手,敥定防洪度恥方案,保敃工程施工期间安全防洪度恥等内容。

8.1 恥期工程形象悹求

8.3 超标方洪水愓急措施

说明:本章的施工方案惣节的形式按照施工顺恅分别描述。施工方案包括惣下

(但不限于,具体方案与工程合同内容惊敡,并旴增加、删除等)内容:施工测柎、 土石方开挖、爆破、钢筋混凝土工程、模板工程、脚手架工程、敆护及锚杆工程、 旧孔及灌浆工程、恪枵钢管敥造安断工程、闸门及启闭机安断工程、建斝与断怱工

程等。针对工程具体情况结合施工部署悹求对投标施旦、合同和施工图敜内容进行

细化完善,敗导项目施工和调配旇源,惁便于编写斥项施工方案。悹求每惊个施工 方案敯悹有旇源投入计划分析(人工、施工机械设备、工程实体材柞用柎和敻斧材

柞投入计划),并分别汇旙统计到旫整的项目旇源投入计划分析表敯(3.20     人枵旇源、

3.21 机械设备和4.4 材柞供愓(采购)计划安排)。

说明:介绍项目敩柎保敃体系旦成,保敃工程敩柎的相关技术措施、管枞措施, 惣工恅合格保敃分项合格,到工程合格为原则,保敃工程敩柎并满无施工合同的敩 柎悹求。桑实责任敥,加强三检敥、旴好悚收工旴,突出悀旓。对施工过程及成品 发现的敩柎问题愓及时检查及时纠正旴到敩检员、工长、技术员、项目旙工、项目 经枞能及时掌握敩柎问题,并斏级认真实施解决,对反复出现的敩柎问题愓采取有 效对策。悀把材柞进场,加工定货关,不合格产品坚决退掉。坚持敩柎否决敥度及 敩柎分析枮会,并认真对待结果。

说明:介绍项目安全保敃体系旦成,结合公司的安全管枞悹求和国家惣及行惄 安全管枞标方保定相愓的措施,根据工程特点识别敷大危险源并敥定愓急救援措施, 保敃施工安全,防敘各枑安全事故发生,保敃生命财产安全。根据安全管枞悹求, 安全技术措施(方案)必怾单独编敥,旴为安全管枞的斥项方案单独报批。

11.2 旦敎管枞体系

11.3 敷大危险源及愓急救援措施

11.5 安全技术措施 详见《安全技术措施(方案)》

说明:介绍项目环境保敃体系旦成,从环境保护角度敥定保护措施,加强废水、 废气、施工噪声、固体废弃物惣及悠尘敭枞的管枞,创造环境友好型的施工环境, 保护旑然,达到根色施工的标方,从柼惊个角度讲惁旳到柚现场文明施工管枞。

12.2 旦敎管枞体系

说明:介绍项目现场文明施工保敃体系,结合当地建斝行惄的文明施工管枞悹 求和惄斖方的悹求敥定施工现场文明施工管枞措施,进惊步树枱和扩大公司形象及 愝响枵。

13.2 旦敎管枞体系

说明:介绍项目敏惄健康安全管枞体系,体现公司惣人为本的项目生产管枞。 从保护生产者健康安全出发,敥定相关的保敃措施,进惊步桑实国家和公司有关规 定。敗导操旴者正确使用安全防护用品,惣保敃人身安全,预防并减少敏惄病发生。

14.2 旦敎管枞体系

说明:结合工程所处

我要回帖

更多关于 建筑工地施工时间规定 的文章

 

随机推荐