西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
主题:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
置位以后就算前面的触点断开线圈仍会一直输出的,直接接线圈就不行了
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
置位不用编写自保程序,直接线圈需要
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
我的理解是:采用置位线圈的好处是常说的作为记忆的目的,而直接线圈一般用在条件的判断中间点或者输出点上,其好处是不会锁死,根据前边的RLO决定是否有输出。
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
这两指令的目的作用本来就是不相同的,没有可比性直接线圈根据RLO的结果给地址设置为1或0;置位就是RLO为1,置地址位为1,否则不置位,保持原状态
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
直接线圈通常作为中间值。置位线圈通常作为输出值。我自己在实际应用中,用输出线圈做报警的时候,一般故障用直接线圈,故障排除后就可以自动消失。比较重要的故障用置位线圈,故障排除后,还需要手动清楚报警。
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
置位就一直保持着,只有复位信号才可以让它为0。线圈就是检测这条电路有没有电流,个人理解。
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
置位就一直保持着。不同需求不同应用啊
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
个人之言:喜欢用置位的,就好比贴小广告的,走到哪贴到哪。
注册自动化系统工程师
Always save before download
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
置位 指令一旦条件满足线圈就会被置1,就算下个扫描周期置位条件 不会1,线圈也一直会保持,直到相关复位指令满足的情况下,才会被复位(当然,还要考虑到RS 的优先问题,比如置位复位条件同时满足时的情况)。使用等于指令时,类似于于的操作。只要前面某个条件不满足时,CPU就会跳过后面与的部分。比如下边指令A M0.0A M0.1A M0.3=Q0.0如果M0.0,为0时,系统就不会考虑M0.1 和M0.3 的情况,Q0.0 直接就等于0了。我个人是这么理解的。当然,就像 楼上所说的 使用 置位复位的指令 ,就像贴小广告的 走到哪 贴到哪,比较自由,可以随时进行置位复位操作。而使用 =指令,最好把所有条件集中到一起来处理,如果好几个对方 出现了 =Q0.0的情况,PLC 只认最后一个=Q0.0 ,而不管前面的=Q0.0之前的RLO条件
人生就像一场旅行!
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:西门子step7 编程中,采用置位和直接接线圈的好处分别是什么
以下是引用Zane在 17:16:31的发言 >8楼:个人之言:喜欢用置位的,就好比贴小广告的,走到哪贴到哪。记得Z侠说过,不喜欢“小广告”这种方法来着。
0以下网友喜欢您的帖子:
上一页1下一页
您好,您当前尚未登录,点击或查看更多内容
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:
STEP7 & &下 ABB变频器
4AX & 10Ag这两行的区别和作用
我看PLC中只用到10Ag了,没有4AX啊
文章数:1038
年度积分:319
历史总积分:4501
注册时间:
通信单元的地址,根据变频器的说明书来编辑控制字和频率值、状态字和实时频率
& & & & & & & & &一切为了生活
年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:
PPO:是PKW参数数据区(读写) ,
PZD过程数据区(控制、监控),主站发送给变频器的控制字和主设定值,以及变频器返回给主站的状态字和主实际值
PPO1: 4字节参数数据PKW,2字节过程数据PZD
PPO2:
PPO3: 2字节过程数据PZD,不能改变组态参数
PPO4:
PPO5:
一般用PZD就可以了
工控学堂推荐视频:【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号查看: 1253|回复: 3
(718421号)
帖数88 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID718421积分17魅力15 点财富786 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运3 点在线时间121 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 17, 距离下一级还需 3 积分
帖子魅力15 点财富786 点威望0 点贡献点0 点当月幸运3 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间121 小时最后登录
最近在一个项目的程序中发现设计者在OB1和OB100中分别写了段程序,看不懂什么意思,望达人指教下!
程序在暖启动先执行OB100一次然后再循环执行OB1,可是在OB100中将1送入MB2,在OB1中延迟将0送入MB2,这样做的意义何在呢?
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
总评分:&财富 + 3&
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
(890244号)
帖数816 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID890244积分44魅力34 点财富4367 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限30专业机电工程注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间451 小时最后登录
海川小学3年级, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
帖子魅力34 点财富4367 点威望0 点贡献点0 点专业机电工程当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间451 小时最后登录
本帖最后由 learn999 于
19:55 编辑
OB1:当M3.0置1,T96延时250毫秒闭合,T96置1后,T200给出250毫秒的一个脉冲信号,可以将0赋给MB2块;OB100:将1赋给MB3,再赋给MB2,完成重新启动;OB1块在启动完成后不断被循环调用,OB100执行优于OB1,OB100程序在CPU执行暖启动(Warm restart)时执行,且只执行一次,用于变量的初始化,而后执行OB1的程序循环
总评分:&财富 + 5&
(718421号)
learn999 发表于
OB1:当M3.0置1,T96延时250毫秒闭合,T96置1后,T200给出250毫秒的一个脉冲信号,可以将0赋给MB2块;OB100:将 ...
这个程序如何执行我到是知道,可就不知道这样做的目的,查了下程序m3.0就在ob1中使用了一次,也没有启动人为置1,是不是就意味着ob1启动后这段程序就没有执行,另外在ob100中,不能直接将1送至mb2吗?因为通篇程序就在ob100中使用了mb3.不解中
mingtian9840 发表于
这个程序如何执行我到是知道,可就不知道这样做的目的,查了下程序m3.0就在ob1中使用了一次,也没有启动人 ...
1、M3.0只在PLC程序中的OB1中出现,没有其他置位点,你查一下上位机画面组态有对该点操作
2、不直接将1赋值给MB2,可能上位机画面还需要通过中间变量MB3对MB2进行赋值修改,因为OB100平时是不执行的,所以中间赋值不会被1刷新
总评分:&财富 + 6&
为进一步提高普通会员的参与度,提高互助 现恢复评分由系统提供 不扣个人分值的功能,请大家积极评出你当天的评分配额给你欣赏的参与者
禁止发布任何 涉爆类、涉毒类及各类 危化品 的制造方法、保存方法或工艺信息,一经发现将直接禁号。
发布人要对本人发布的内容负全责,请理性参与学习交流
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
STEP 7 中的错误代码(xxxx:yyyy)是什么意思?_engl
下载积分:400
内容提示:
文档格式:PDF|
浏览次数:168|
上传日期: 15:59:01|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
STEP 7 中的错误代码(xxxx:yyyy)是什么意思?_engl.PDF
官方公共微信

我要回帖

更多关于 什么意思 的文章

 

随机推荐