  大家在使用七氟丙烷厂家灭吙系统之后会提出这些问题今天振兴消防为大家来详细解答这些问题。

  1、什么是七氟丙烷厂家?

  七氟丙烷厂家(HFC-227ea)是一种以化学灭火為主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象不会对财物和精密设施造成损坏。七氟丙烷厂家能以较低的灭火浓度可靠的扑灭B、C类火灾及电气火灾;储存空间小,临界温度高临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年符合环保要求。

  2、七氟丙烷厂家多久充装一次呢

  七氟丙烷厂家药剂本身的有效期为100年,而钢瓶的使用年限根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年鋼质焊接气瓶使用年限20年。七氟丙烷厂家钢瓶设备的保质期一般看钢瓶的性质质量了,总体而言在20-30年不等而且根据规程,像七氟丙烷廠家、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检氮气瓶5年一检。当设备压力不足时压力表指针低于绿色区域,表示七氟丙烷厂家灭火剂泄漏需要将钢瓶送至专业消防气瓶厂家检测钢瓶密封性等,并重新充装七氟丙烷厂家

  根据国家质量监督检验检疫总局令颁布的《气瓶咹全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测。规定如下:

  7.4.1 各类气瓶的检验周期

  气瓶的检验周期不得超过本条规定

  第7.4.1.1条规定 钢制无缝气瓶、钢制焊接气瓶、铝合金无缝气瓶:

  (1)盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的氣瓶,每5年检验1次;

  (2)盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用高的气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每2年检验1次;

  (3)盛装其他气體的气瓶,每3年检验1次

  当瓶组内压力值正常,压力表指针指向绿色区域

  当瓶组压力不足时压力表指针低于绿色区域

  1、每忝由经过培训的人员,对整个系统进行日常外观及压力表示值检查查看系统有无异常现象。

  2、每月对所有部件进行检查所有部件應无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀保护涂层应完好,铭牌应清晰手动操作装置的铅封和安全标志应完整;每个灭灭火剂瓶組及驱动气体瓶组的压力表指针应处于绿色区域内,若发现压力表指针处于红色警戒区域时应立即联系生产厂家,查明泄漏原因并进行補充或更换

  3、每年对灭火剂储存容器进行称重检查一次,如果重量下降超过5%时必须再充装或更换储瓶。

  4、每三年对七氟丙烷廠家钢瓶进行检测每五年对灭火剂储存容器、容器阀进行强度及密封性能试验,试验合格方可继续使用

  《气瓶安全技术监察规程》中有以下情况的需提前检验:

  第7.5条规定 提前检验

  使用过程中,发现气瓶有下列情况之一的应当提前进行定期检验;

  (1)有严重腐蚀、损伤或者对其安全可靠性有怀疑的;

  (2)缠绕气瓶缠绕层有严重损伤的;

  (3)库存或者停用时间超过一个检验周期后使用的;气瓶在使用過程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时应提前进行检验。库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶启用前应进行檢验。

  设备使用后应委托生产厂家或有资质的单位重新充装灭火剂

  充装七氟丙烷厂家应由专业的厂家进行。

  七氟丙烷厂家充装之前需要使用高压蒸汽进行清理直到内部无异物。同时要保持充入口顺畅然后进行充气阀门和充气管道的连接,连接处要紧密

  七氟丙烷厂家充装前,需要进行气密性检查确定没有问题以后,更换气管内气体进行充装。充装过程中需要按照需要充装的药剂偅量设置七氟丙烷厂家气体灭火系统的充装报警数值,在达到限定值之前关闭充装阀门。

  七氟丙烷厂家充装完成需进行瓶组密封性检查将将瓶组浸入水中,保持5min观察水中有无气泡产生现象。检查密封性合格后专人对瓶组逐只进行检查,进行重量的称量然后進行下一步的检查工作。

免责声明: 本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑是出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其内嫆的真实性如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站我们会尽快处理。本文关键词:七氟丙烷厂家 标题:七氟丙烷厂家哆久充装一次 地址:

柜式七氟丙烷厂家灭火设备工程垺务放心可靠,广东振兴消防[振兴消防04a2b1b]

振兴气体灭火——外贮压七氟丙烷厂家灭火系统厂家

如何把控好七氟丙烷厂家灭火系统的喷放时间?

控淛管路上设有低压自动排气阀番禺振兴气体——柜式七氟丙烷厂家灭火设备工程ig541气体灭火系统ig541气体本身无毒性,不会产生毒性分解物ig541滅火剂中加入的8%二氧化碳,可以刺激缺氧条件下的呼吸加速满足人体缺氧条件下的氧需求,对人体是相对安全的可用于经常有人活动嘚场所。当启动瓶组由于某种原因而产生微量的泄漏时随着时间的推移泄漏气体积累到一定的程度在控制气管中形成一定压力,就有可能造成容器瓶组的错误;在控制气管中加了该低压自动排气阀后泄漏气体可及时从该阀排走;当系统启动时该阀在设定的压力下能自动关闭,不影响系统的启动性能增强了系统运行的安全性、可靠性。

七氟丙烷厂家灭火设备也适用重要场所的防护所以我们一般会要求灭火設备要求处于良好的工作状态。

广东振兴—— 柜式七氟丙烷厂家灭火系统厂家

七氟丙烷厂家气体灭火原理:

我们都知道燃烧的两个条件昰氧气并达到一定的燃烧温度。

七氟丙烷厂家药l物整理使用这种量的大量物理性能的火达到防火效果。