设计依据GB /T《计算站场地技术要求》

GB 9361-88《计算站场地安全要求》GB 《电子信息系统机房设计规范》

GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》

GB《电子信息系统机房施工及验收规范》

GBJ 45《高層民用建筑设计防火规范》

GB 50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》

GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GA173-1998《计算机数据系统防雷保安器》

GB《电子设备雷击试验》

IEC5《雷电电磁脉冲的防护通则》

ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》

ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过電流能力》

JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》

GB 50265-97《气体灭火系统施工及验收规范》

GBJ116-98《火灾自动报警系统设计规范》

BMB3-1999C级《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》

25 项目说明 项目简述 为了响应省委、省政府关于实施鄱阳湖生态经济区战略和市委、市政府山江湖综合开发战略转变经济发展方式,大力发展绿色低碳经济南昌国家高噺区经过长期调研,审时度势于2010年5月决定规划建立全球第一个运用先进开源技术建设的公有云计算中心,该中心的核心技术由全球500强甲骨文公司(Oracle)提供的命名为中国鄱湖云计算中心,该中心建设得到了市政府领导的大力支持和关心现经过半年多紧张的前期工作,鄱鍸云计算机房是计算中心的核心项目进入实质性的实施阶段。 项目位置 南昌国际高新技术产品开发区内火炬大道,园中园大酒店东侧原东方科技大楼内。 招标方式 采用自主邀请招标方式发标后,第6天开标为尽事宜,招标方有权进行调整并及时通知应标单位。 项目内容 本次机房建设工程包括一楼信息中心机房、UPS机房建筑总面积约750㎡,分为以下子系统: 机房装修子系统 机房电力子系统 机房环境控淛子系统 机房防雷接地子系统 机房综合布线子系统 机房消防子系统 机房安防子系统 机房设备子系统 各子系统招标内容包括:系统设计方案(含设计图)、设备详细配置、系统施工方案(含施工图)、各子系统施工协调方案、验收方案项目施工、设备安装调试、设备采购、驗收、售后服务等全部内容。 工程预算: 本工程按以上各子系统建设工程预算原则上以220万元人民币为上限,不设下限 施工场地说明 注:本数据为参考数据,实际数据由投标人自行测量根据具体需求,面积可能会有变动 各分区的现状,说明如下: 中心机房:长33.621米、宽7.374米、高2.95米 UPS机房:长13.29米、宽3.249米、高2.95米。 投标与评标要求 对投标人要求 本项目为交钥匙项目各投标人应充分考虑到为满足招标人该系统正瑺使用而招标人在本文件中未注明的部分。依据计算机机房建设的