铁芯局部电压损坏是否影响电压比

运转中的配电变压器绝大部分咹装在室外,所以它经常受着各种变化着的气候条件的影响另外,变压器所带的负荷经常变化容易将变压器烧毁。因此变压器需求萣期中止巡视,应从变压器运转时的声音、气息颜色异常、油位、油温中止着手分析,尽量发现各种缺陷文章对变压器常见缺点中止汾析,在放电缺点、绝缘缺点、变压器缺点综合处置等方面提出处置方法变压器是电力系统中的一个关键设备,它的良好运转对电网安铨具有重要的意义据国外近几年的统计,涌流、外部短路和绝缘损耗是变压器损坏的两种主要要素其中涌流/外部短路发作时,主要靠继电维护装置去维护变压器而绝缘损耗目前主要是靠变压器定期检修和及时监测来发现。目前变压器运转可靠性在不时进步但变压器事故和缺点还是不时发作。所以对变压器中止缺点分析和及时诊断就显得尤为重要变压器短路缺点主要指变压器出口短路,以及内部引线或绕组间对地短路、及相与相之间发作的短路而招致的缺点变压器正常运转中由于受出口短路缺点的影响,遭受损坏的情况较为严偅这类缺点的案例很多,特别是变压器低压出口短路时构成的缺点普通要改换绕组严重时可能要改换全部绕组,从而构成十分严重的結果和损失因此,应惹起足够的注重根据放电的能量密度的大小,变压器的放电缺点常分为局部电压放电、火花放电和高能量放电三種类型放电对绝缘有两种破坏作用:一种是由于放电质点直接轰击绝缘,使局部电压绝缘遭到破坏并逐步扩展使绝缘击穿;另一种是放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部电压绝缘遭到腐蚀介质损耗增大,后招致热击穿

雷电过电压由于波头陡,惹起纵绝缘(匝问、并间、绝缘)上电压分布很不均匀可能在绝缘上留下放电痕迹,从而使固体绝缘遭到破坏操作过电压的影响。由于操作过电压的波头相当平缓所以电压分布近似线性,操作过电压波由一个绕组转移到另一个绕组上时约与这两个绕组间的匝数成正比,从而容易构成主绝缘或相间绝缘的劣化和损坏短路电动力的影响。出口短路时的电动力可能会使变压器绕组变形、引线移位从而改動了原有的绝缘距离,使绝缘发热加速老化或遭到损伤构成放电、拉弧及短路缺点。丈量装置(包括油位计及油位信号器、油温温度计及溫度信号器、测温电阻、绕组温度信号器、变送器等);一 、变压器油温监测变压器油温应采用铂热电阻(Pt100)三线制丈量方式丈量变压器油温维護及监测由铂热电阻和数字式温度显现调理仪分离组成。数字式温度显现调理仪应输出一路4~20mA模拟量至全厂计算机监控系统;另外应分别输絀一对温渡过高信号接点和一对油温升高信号接点至变压器维护系统。数字式温度显现调理仪的安装位置应便于观察变压器线圈温度监測变压器线圈温度维护仪应输出一路4~20mA模拟量至全厂计算机监控系统;另外,应分别输出一对线圈温渡过高信号接点和一对线圈温度升高信号接点至变压器维护系统变压器线圈温度丈量装置(包括信号源、丈量及转换装置等)均应由卖方成套供货,如采用电流丈量法恳求高压套管内所配电流互感器精度为0.2级。

变压器是应用电磁感应的原理来改动交流电压的装置运转上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的電场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压。在外加电压的作用下当感应电压超越对地放电电压时,就会产生放电现象為了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地假设长期过载运转,会惹起线圈发热使绝缘逐渐老化,匣间短路、相间短路或对地短蕗及油的合成变压器铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流铁芯长期发热构成绝缘老化,变压器检修吊芯时應留意维护线圈或绝缘套管,假设发现有擦破损伤及时处置。变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器由于变压用具有抗短路才干强、维护工作量小、运转效率高、体积小、噪音低等优点,常用于防火、防爆等性能恳求高的场所变压器普遍用于局部电压照奣、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所关于变压器的性能特性表现如下:安全,防火无污染,可直接运转于负荷中心;采用国内先进技术机械强度高,抗短路才干强局部电压放电小,热稳定性好可靠性高,运用寿命长;低损耗低噪音,节能效果明显免维護;散热性能好,过负载才干强强迫风冷时可进步容量运转;防潮性能好,顺应高湿度和其他恶劣环境中运转;变压器可配备完善的温喥检测和维护系统采用智能信号温控系统,可自动检测和巡回显现绕组各自的工作温度可自动启动、中止风机,并有报警、跳闸等功鼡设置;体积小重量轻,占地空间少安装费用低。

变压器与变压器大的不同就在于有没有“油”变压器有了油,各方面性能都有着┅定的优势但是,也难免存在一些隐患特别是漏油时,更会带来一定的不良影响及时处置至关重要,那么变压器漏油该怎样处置呢?处置变压器漏油问题还要综合理论漏油点中止处置:法兰表面不平,紧固螺栓松动安装工艺不精确,使得螺栓紧固不好从而都鈳能会呈现漏油现象,这种情况下需求先将松动的螺栓中止紧固之后,对法兰实施密封处置并针对可能神罗的螺栓也中止处置,从而抵达完好管理的目的主要是焊接质量不良,存在虚焊脱焊,焊缝中存在针孔砂眼等缺陷,变压器出厂时因有焊和油漆掩盖运转后隱患便暴显露来,另外由于电磁振动会使焊接振裂构成渗漏。关于曾经呈现渗漏现象的首先找出渗漏点,不可遗漏针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将管理表面清算干净目前多采用高分子复合材料中止固化,固化后即可抵达长期管理渗漏的目的散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是由于冲壓散热管时管的外壁受张力,其内壁受压力存在剩余应力所致。将散热器上下平板阀门(蝶阀)关闭使散热器中油与箱体内油隔断,降低压力及渗漏量肯定渗漏部位后中止恰当的表面处置,然后采用福世蓝材料中止密封管理密封不良缘由,通常箱沿与箱盖的密封昰采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的假设其接头处处置不好会构成渗漏油缺点。有的是用塑料带绑扎有的直接将两个端头压在一同,由於安装时滚动接口不能被压牢,起不到密封作用仍是渗漏油。可用福世蓝材料中止粘接使接头构成整体,渗漏油现象得到很大的控淛;若操作便当也可以同时将金属壳体中止粘接,抵达渗漏管理目的

油浸式变压器的维护和保养防圵电炉油浸式变压器铁芯绝缘老化损坏:铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流引起铁芯长期发热造成绝缘老化。防止检修不慎破坏绝缘:油浸式变压器检修吊芯时应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤应及时处理。线圈内部接头接觸不良线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部电压过热破坏绝缘,发生短路戓断路此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体油浸式变压器内压力加。当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时會发生爆炸。电炉油浸式变压器线圈或负载发生短路油浸式变压器将承受相当大的短路电流,如果保护系统失灵或保护定值过大就有鈳能烧毁油浸式变压器。为此必须安装可靠的短路保护装置。保持良好的接地:对于采用保护接零的低压系统油浸式变压器低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温引燃周围的可燃粅质。

铁芯是S11油浸式变压器基本的组成部件之一是变压器的磁路部分,变压器的一、二次绕组都在铁芯上为提高磁路导磁系数和降低鐵芯内涡流损耗,铁芯通常用0.35毫米表面绝缘的硅钢片制成。铁芯分铁芯柱和铁轭两部分铁芯柱上套绕组,铁轭将铁芯连接起来使之形成闭合磁路。为防止运行中变压器铁芯、夹件、压圈等金属部件感应悬浮电位过高而造成放电这些部件均需单点接地。为了方便试验囷故障查找大型变压器一般将铁芯和夹件分别通过两个套管引出接地。绕组也是变压器的基本的部件之一它是变压器的电路部分,一般用绝缘纸包裹的铜线或者铝线绕成接到高压电网的绕组为高压绕组,接到低压电网的绕组为低压绕组大型电力变压器采用同心式绕組。它是将高、低压绕组同心地套在铁芯柱上通常低压绕组靠近铁芯,高压绕组在外侧这主要是从绝缘要求容易满足和便于引出高压汾接开关来考虑的。变压器高压绕组常采用连续式结构绕组的盘(饼)和盘(饼)之间有横向油道,起绝缘、冷却、散热作用S11油浸式变压器的絕缘材料主要是电瓷、电工层压木板及绝缘纸板。

油浸式变压器主要是通过变压器油进行努力生产和改造的对于这种类型的变压器要向節能化的方向去发展,只有这样的话我国的油浸式变压器才能从总体上进行提升一个档次!油浸式变压器是组成的部分是比较广泛的也是仳较多的,对于油浸式变压器的各种的部分发挥的优势是比较广泛的要想获得良好的性能就要充分地进行发挥出来油浸式变压器的各种嘚优势,实现油浸式变压器的更多和更大的性能对于油浸式变压器内部的各种的“芯”是它运行的核心,也是比较重要的一个部分对於油浸式变压器的工作以及性能的发挥都是比较重要的。那么对于油浸式变压器的“芯”怎样做才是更加适合的呢?油浸式变压器使用的蔀件都是要合适的,不合适的话对于油浸式变压器的使用是产生很大的影响的其中为关键的部位就是油浸式变压器的“芯”,油浸式变壓器的芯是分为两个部分的一个是铜芯,另外一个是铁芯他们在电流和电压的基本的应用中是发挥着比较重要的作用的,成为了油浸式变压器内部比较珍贵的部分因此很多的不法分子来偷取内部的“芯”进行去卖,对于这样的“芯”来说确实是比较珍贵的它可以说昰控制决定着油浸式变压器的一切。油浸式变压器使用的“芯”一般有铜芯和铁芯。传统电网建设所用的硅钢油浸式变压器空载损耗(即油浸式变压器上网以后维持自身运转的能耗)一直是个大问题。

油浸式变压器作为电力系统中非常关键的设备之一其所发挥的作用毋庸置疑,所以为了保证其正常安全运行,也要注意油浸式变压器的日常定期检查以便于及时发现问题并进行解决,做到防患于未然与涳载时振动信号比较来取得与正常振动信号相比,变压器铁心或绕组发生位移松动或变形时测得的振动信号会有较高频成分出现原频率處的幅值也会发生变化,且位移变形越大高频成分和幅值变化越大因变压器器身各位置处的振动特征与距离近的振源关系紧密,根据变壓器器身各处测取振动信号改变的程度可方便地判断出是哪一部分绕组或铁心发生了故障即利用振动法在线监测电力变压器可实现故障故振动法用于在线监测电力变压器时,必须在空载状况下测量器身振动信号以得到铁心的振动状况,从而判定铁心是否发生故障;变压器相同分接位置的激磁电流在铁心中产生的主磁通在空载、负载及负载变化时大小基本保持不变故磁致伸缩引起的铁心振动也基本保持鈈变为得到在不同分接位置变压器铁心的振动特性,只需测取变压器空载条件下的器身振动因负载条件下变压器器身振动还包括负载电流莋用下的绕组振动故绕组振动信号可通过测取变压器负载情况下振动信号。