家里电闸总跳什么原因跳总不跳分

如何防止电闸跳掉?
在群租房用电炉烧水,如果跳闸,影响到的人太多,是否可以在本地弄个空气开关?如果这边电流过大,就自动跳闸,但是总闸不跳?这个方案可行么?难道要买个变压器做隔离么:(求方案:)
按投票排序
跳闸不一定是负荷过大,也许是漏电。你可以装一个额定容量小于总闸的开关。不过你上这来问,而且还提到不相关的东西,说明你还不适合干这个事,太危险。
可以啊!跳闸一般是过电流了,你将终端断路器更换了,额定电流增大,能带动的负载自然就大了。不过注意一定要低于上级断路器。避免发生越级跳闸
唯一可行有效的办法是把总闸换掉。
在你们这边装一个小于总闸容量的空开...如果那边是16A的你们就装个10A的...就在你们的总线上装就是了..理论上非常容易实现不过似乎不是那么好加吧?已经成型的房子里面随便加空开应该不是很简单的事情吧...按照你的说法...让空开分阶就是最好最简单的方法了..
先看为什么跳闸非漏电等原因换更大的保护
自己装一个是可以的哟~
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录电闸总跳怎么回事_百度知道
电闸总跳怎么回事
分析:1、灯亮着:是因为灯是独立供电线路,灯光的空开通常是1P的,是不接漏电保护的,它上一级的控制是你家配电箱的总开关;2、墙壁上的插座都不好使:我想应该不是你家所有的插座都不好使的吧!因为一个开关通常管控一个区域内的插座,跳闸的那个开关就是控制跳了就不好使的那些插座;3、跳闸的可能原因:假定你那空开是带漏电保护的则有以下几个原因,此线路存在漏电、此线路连接的所有插座的用电器负荷超过空开的保护范围、空气开关损坏;如果是开关合不上首先检查一下漏电开关的复位按钮是否已复位,如果一合就跳则可能是线路短路或严重漏电;检查方法:查看这一线路插座上的所有用电器,看一下是否有过载的可能;如果用电器很少,检查线路是否存在漏电短路,关掉电源总闸,逐一拆开这一线路上的插座面板逐一查看背部电源线是否松脱、破皮、短路;如果没有,则可能是空气开关自身内部器件损坏引起,或者还有可能是用电器故障引起的,拔掉这一线路插座上的所有用电器,在逐一插上让其工作,看空气开关是否正常是否瞬间就跳闸来判定是否由于用电器的问题引起。
其他类似问题
为您推荐:
线路可以正常使用电器,电脑的功率也不大,内部脱漏装置老化,换一个新的空开试一试电脑使用的是普通插座的线路,有可能是空开使用时间长
是不是漏电了?没有的话,就是空开坏了,容量变小,换一个空开试试。
有可能是某一个插座进水了或者烧毁了,要仔细检查,再次开启电闸的时候,要确保所有用电器都没有插在插孔上。
插座一路空气开关故障更换之
一个原因是短路,插座问题
肯定是那个插座的那条线路电流过大,或者漏电了。
家电功率太大,也就是同时开的电器太多了
果然是事实上干啥工作规划
可能是用电器太多
您可能关注的推广
电闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁内容字号:
段落设置:
字体设置:
精准搜索请尝试:
网友质疑:手机/电脑充电器烧毁,电闸为何不跳?
来源:作者:宾昭平责编:晨风
原标题《电脑用着用着,充电器直接烧毁了,电闸还不跳开护驾》,编辑酌情修改。为什么电器烧毁了,漏电保护开关却没有跳,外面的电表保险丝却烧断了?是不是漏电保护开关没起到作用?1、使用笔记本电脑的时候,电源适配器烧毁,随后断电。空气断路器却没有跳掉,物业电工来看过以后,更换了楼道外面电表的保险丝后,一切正常。想问一下,是否是漏电保护开关没有起到作用,或者根本就是坏了?2、电源适配器烧毁,是里面的电路短路了么?3、如果是保护开关的容量太大,没有起到作用,那如何计算家庭电器的功率总数以及如何选择合适的保护开关?专业人士解答:1、剩余电流动作保护器Residual current device,简称RCD(又可以称为漏电保护电器),这个名称首先要澄清,无论在《工业与民用配电设计手册三》,还是《中国电气工程大典第11卷配电工程》都有相关的术语解释;2、漏电保护电器的工作原理2.1 对于三相四线回路,正常情况下,漏电保护所控制的电路中没有发生触电、漏电或接地故障时,通过剩余电流互感器的一次回路的电流矢量和为零,即:当电路发生设备漏电或触电或相对地接地故障时,此时剩余电流互感器感应出的二次电流就不是0了,如果检测到故障电流大于漏电保护器的动作阀值,RCD就要带动MCB动作了(经常一起配合使用,RCD是检测及触发单元,MCB是执行单元),最终切断电路!这个阀值用于保护人多时候一般为30mA。工程上还有利用这剩余电流保护这一原理来实施火灾监控,那时候的阀值就是500mA左右,还有实施大电流的接地地故障保护(TN系统),动作阀值就是几kA了(题外话,与本主题无关),看原理图:2.2 对于家庭单相两线制回路,原理同上,图如下所示:3、漏电保护器RCD和MCB微型断路器常常组合在一起成为漏电保护断路器(二合一式),也有一体式的漏电保护断路器,以施耐德的4极微断iC65和1P+N型iDPN为例子,第一幅图就是RCD的外形图,左侧空出的位置就是给微型断路器iC65或iDPN安装用的,附图;4、再来几张微断的内部结构图(不是RCD内部结构图哦):5、“漏电保护为何没有反应?”从漏电保护原理,我们知道漏电保护主要是监测接地故障保护型电流,如相线对地或人触碰相线,故障电流会通过地或人地流过,造成剩余电流互感器二次侧感应出“漏电”电流,但如果是线路内部短路的原因,那就没有监测不到了,只能通过断路器的过电流保护(过载保护和短路保护)来实施正确的动作。另外一点,漏电保护如果接线不正确,最后保护也是不会动作的,如图所示:即不能把PE线也串进漏电保护装置中,正确的应该是这样的:6、总结漏电电流保护器RCD就是剩余电流动作保护器,它是一个检测漏电电流、发出脱扣指令给微型断路器MCB,由微型断路器执行切断电路的任务,微型断路器具有过载保护和短路保护;漏电保护的原理对于三相四线制回路是检测ABCN的矢量和,对于家庭单相二线制是检测LN的矢量和,切莫将PE线接入漏电保护检测回路,不然即使装了漏电也会不动作的,另外定期检查漏电是否会正常动作,最后祝大家用电安全。微信搜索“IT之家”关注抢6s大礼!下载IT之家客户端()也可参与评论抽楼层大奖!
软媒旗下软件:||||||||
IT之家,软媒旗下科技门户网站 - 爱科技,爱这里。
Copyright (C) , All Rights Reserved.
版权所有 鲁ICP备号精彩推荐:&&
微信扫一扫到手机
随时看帖,分享到朋友圈
微信分享→
于麻麻是鼻孔
九品芝麻官
发表于: 11:27
  最近楼道里的总空开不定时会跳闸,晚上7点到10点之间最频繁,半小时一次,有时推不上去,要等半小时再推才能推上去,单元总空开很热。白天间隔时间长。  单元一共14户,每层2户用一个电表箱里边有2电表,2空开分别对应一户。  二楼有单元总空开300A有漏电保护,每户的不太清楚。  单元总空开跳闸后有人试过单元每层的空开都关掉,三层(我家在三层)的空开推上去后空开所在的板子后边有打火(两个空开都是),把变电箱敞开后打火消失。其他楼层空开推上去后都正常。  把三层我家空开断开后单元总开关就不跳了。  把我的空开推上去,我家用电只用电水壶、热水器、电脑、冰箱,晚11点以后,到凌晨3、4点单元总闸也不跳。  我没有电工知识,只能把楼道的空开位置画出来。  物业来也没找到问题,电业的来了说可能是入户线太细了超负荷。  想知道为什么我家的电表箱会打火,为什么我家空开关闭后单元总空开就不跳呢?是我家的问题吗?需要怎么处理呢,谢谢。&&&&&&
本帖评分记录
1:你们楼盘是老房子还是旧房子?以前有这跳闸现象吗?300A的开关不小了,是否保证总漏电开关下面螺丝压线是连接紧了的。2;总漏电开关出线到每层楼2户用的那个配电箱连接的线(也就是到3楼你家总开关的线)大小多少平方,是否铜芯?是否包括你们楼层3楼在内线都是压紧的?3:能确定3 楼的配电箱里,只关闭你家的,单元总开关就不跳了吗?你家是关闭多长时间不用电,1天、2天、3天才不跳还是?这样试验过吗?4:你家楼层配电箱里你家和邻居家空气开关的大小是多少,是否连接紧了?5:你家空气开关下桩头出线到你家用电的线大小,是否铜芯?6:单元总空开跳闸后有人试过单元每层的空开都关掉,三层(我家在三层)的空开推上去后空开所在的板子后边有打火(两个空开都是),把变电箱敞开后打火消失。其他楼层空开推上去后都正常。把三层我家空开断开后单元总开关就不跳了。请问单元总开关跳闸后你家的开关是否也跳了?当合上单元总开关后,是一推你家开关,单元总开关有继续跳闸呢?还是边打火花边能推上合上。还是说要等会等火花消失或休息几分钟在推才能推上?7:单元总开关跳闸后,推你们3 楼的空气开关,两户的都打火,请实验下,把你家所有的照明、插座以及所有用电设备全部关闭,在去推下空气开关,看是否依然有这现象,然后在实验你隔壁邻居。&&&&&&&&&&&& 这样实验后两户在做个实验,把家里所有的用电设备全使用起,哪怕开水也给烧一壶,最好是负荷很重的状况,单独一户户的来实验哈,别同时。请在把结果告知。
于麻麻是鼻孔
九品芝麻官
每次都是打到一半就停电了。1:你们楼盘是老房子还是旧房子?以前有这跳闸现象吗?300A的开关不小了,是否保证总漏电开关下面螺丝压线是连接紧了的。答:是老房子,以前没有跳闸现象,总开关下压线很紧。2;总漏电开关出线到每层楼2户用的那个配电箱连接的线(也就是到3楼你家总开关的线)大小多少平方,是否铜芯?是否包括你们楼层3楼在内线都是压紧的?答:总开关到3楼电表的连线不知道多少平方,但电表箱到我家和另一家的线是2.5平方铜芯。已压紧。3:能确定3 楼的配电箱里,只关闭你家的,单元总开关就不跳了吗?你家是关闭多长时间不用电,1天、2天、3天才不跳还是?这样试验过吗?答:只试了一晚,关掉我家的总开关不跳了。4:你家楼层配电箱里你家和邻居家空气开关的大小是多少,是否连接紧了?答:这个不清楚,但接紧了。5:你家空气开关下桩头出线到你家用电的线大小,是否铜芯?答:2.5平方铜芯。6:单元总空开跳闸后有人试过单元每层的空开都关掉,三层(我家在三层)的空开推上去后空开所在的板子后边有打火(两个空开都是),把变电箱敞开后打火消失。其他楼层空开推上去后都正常。把三层我家空开断开后单元总开关就不跳了。请问单元总开关跳闸后你家的开关是否也跳了?当合上单元总开关后,是一推你家开关,单元总开关有继续跳闸呢?还是边打火花边能推上合上。还是说要等会等火花消失或休息几分钟在推才能推上?答:这个基本解决了,我朋友来我家帮看了一下。我家楼层空开所连入户线有裸露,所在的板子后面有接地,测试表箱露电220V,我朋友把裸线缠好后不漏电了。我们两家的电器都检测了,没有漏电。7:单元总开关跳闸后,推你们3 楼的空气开关,两户的都打火,请实验下,把你家所有的照明、插座以及所有用电设备全部关闭,在去推下空气开关,看是否依然有这现象,然后在实验你隔壁邻居。&&&&&&&&&&&& 这样实验后两户在做个实验,把家里所有的用电设备全使用起,哪怕开水也给烧一壶,最好是负荷很重的状况,单独一户户的来实验哈,别同时。请在把结果告知。答:表箱已经不打火了。现在还是楼道总闸经常跳。
 你好,根据你的回答,个人估计问题出在3楼你们两户,1:要嘛线路老化,绝缘值降低,解决办法,用摇表测试你们两户从空气开关出线的绝缘值。然后或从新换线2:你们两户家的负荷太大,线路太小,线路承受不起,电流超过额定值,就会跳闸,换线解决3;如果说你们两户用电量大,开关在32A以下,空气开关超过承受范围,并且线路较小,也会跳闸。4:最好独自断电一天以上来排除查找是你家还是邻居家,或停电后都没问题,在各自实验满负荷用电来测试。5:最后如果都没问题,一切正常,那问题估计就出在单元总开关出线到你们楼层3 楼配电箱这段两户共用的总线,可能老化绝缘降低、线路有短路现象、接头接触不良现象、两户线路太小现象。&& 希望LZ能解决问题,个人见解,不足道也。没帮助到LZ也请LZ别见怪,谢谢。
使用(可批量传图、插入视频等)
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
广告热线:400 970 0519 转 8888 传真:7 投诉受理:400 970 0519 转 9999 法律顾问:江苏正气浩然律师事务所 周建斌律师
版权所有:常州化龙网络科技股份有限公司 &信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备号&&经营性ICP:苏B2-号&&问题详情
我家漏电开关每次停电以后就会跳闸,可是卧室插座的电闸推不上去。
每次停电后再来电,卧室插座的电闸就推不上去,我把所有插座都卸开后,电闸还是推不上去。等到第二天就能推上去了。待下次停电后再来电就又推不上去了。把卧室插座的电闸线换到旁边厨房的电闸上,一样推不上去。现在又一次停电,等了两天了,始终不能推上去,着急,请问怎样判断是哪的原因?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
游过一群鸭,快来快来数一数二四六七八~~~~
落落出群非榉柳青青不朽岂杨梅欲存老盖千年意为觅霜根数寸栽
两个人的名字都写,多好。
换卧室插座的漏电开关,换卧室的插座,再测量一下从配电箱到卧室插座的回路是否短路或接地。你所说的“合不上的电闸”是指在配电箱里的卧室插座这一回路的小型断路器吧,另买一个换掉。