欧姆龙血压计说明书ok键常亮怎么办

工业自动化
CJ1W-ETN,CS1W-EIP 模块通电后ERC 灯常亮
1. 故障现象:上电后,RUN 灯不亮,ERC 灯常亮。
2. 故障原因:
(1)同一网络中的模块节点号冲突。
(2)设置的节点号超出范围。
(3)硬件故障:电磁干扰、噪音干扰、静电等原因导致通讯回路元器件损坏,如图所示:
3. 注意事项:
(1)确保网络中模块的节点号没有冲突。
(2)确保模块的节点号设置在规定范围内:01 ~ 32。
(3)现场采取以下抗干扰措施:
& & &① 通讯线与信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
& & &② 通讯线与信号线应与大电流动力电缆分开布线。
& & &③ 通讯状态下勿插拔通讯电缆。
& & &④ PLC 应与大功率或高频设备隔离安装。
& & &⑤ AC220V 电源可在输入端加隔离变压器;DC24V 电源, 请确保开关电源的输入电源勿与大功率设备的电源共地。
欧姆龙自动化
欧姆龙中国
400-820-4535
欧姆龙自动化工业自动化
CJ2M-CPU 上电后ERR 灯常亮,LED 无显示
1. 故障现象:
(1)单元ERR 灯常亮,且USB 通讯口及RS232 串口均无法与上位机通讯,显示&无法连接PLC&。
2. 故障原因:
(1)外部冲击导致MPU 芯片损坏。
由于MPU 也负责与通讯芯片进行单元数据的交换,控制处理通信协议的作用,所以外部干扰很可能经由通信信号线进入MPU 控制回路,导致其损坏,参考以下示意图:
3. 注意事项:
(1)通讯线与信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
(2)通讯线与信号线应与大电流动力电缆分开布线。
(3)PLC 应与大功率或高频设备隔离安装。
(4)AC220V 电源可在输入端加隔离变压器;DC24V 电源, 请确保开关电源的输入电源勿与大功率设备的电源共地。
欧姆龙自动化
欧姆龙中国
400-820-4535
欧姆龙自动化欧姆龙PLC出现故障灯一直亮能否与编程软-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
欧姆龙PLC出现故障灯一直亮能否与编程软
来源:互联网 发表时间: 1:03:21 责任编辑:王亮字体:
为了帮助网友解决“欧姆龙PLC出现故障灯一直亮能否与编程软”相关的问题,中国学网通过互联网对“欧姆龙PLC出现故障灯一直亮能否与编程软”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:欧姆龙PLC出现故障灯一直亮能否与编程软件连接,具体解决方案如下:解决方案1:程序能行写入就已经连接了
不过PLC出现故障,能不能控制都是问题啊
1个回答4个回答3个回答3个回答3个回答1个回答2个回答1个回答2个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号欧姆龙PLC CP1H ERR灯闪亮 数码框 闪亮008A 是什么问题 有什么办法消除_百度知道
欧姆龙PLC CP1H ERR灯闪亮 数码框 闪亮008A 是什么问题 有什么办法消除
08A 指的是内置模拟量I/O异常,检查一下内置的模拟量输入输出时候有外围电路影响,你这PLC应该是XA型的
其他类似问题
为您推荐:
欧姆龙plc的相关知识
其他1条回答
连接计算机查错误记录和清除错误
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欧姆龙cp1h PLC电源灯亮,但run不亮,怎么办_百度知道
欧姆龙cp1h PLC电源灯亮,但run不亮,怎么办
是不是run的开关没拨过去啊,如果开关没问题,usb也连不上那估计就是cpu问题了
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
检查run/stop开关。
CP1H不起动,usb也联不上
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖