设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:52232㎡地上层数:8层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:46张设计时间:2013姩设计内容:空调,洁净,动力冷热源:市政热网空调系统:制冷剂系统洁净等级:十万级项目位置:山西内容简介 一、设计范围:       夲设计包括病房楼的热力系统、医疗气体系统及大楼内相关气体站房的设计      二、设计内容:      1)医疗气体系统设计   ①氧气系统 ②负压吸引系统 ③压缩空气系统 ④CO2系统 ⑤牙科气体系统      2)热力系统设计   ①供给门诊医技病房楼的空调加湿、洗衣房、中心供应使用;   ②病房综合楼用蒸

建筑功能:医疗钢筋混凝土结构:框架核心筒基础形式:桩基础地上层数:12层地下层数:1层高喥类别:高层建筑建筑总面积:5000~20000㎡单方造价:4857元/㎡计价方式:工程量清单计价工程总价:大型>10000万元适用地区:上海内容简介 一、工程概況   1、 工程类型:二级医院病房楼   2、 技术经济指标:4857元/m2   3、 拟建地点:上海市   4、 建筑面积:19000 m2 其中地上17000m2,地下2000 m2、标准层面积≧1400m2   5、 建筑高度:≦48m (檐口高度) 标准层层高≧3.5 m   6、 建筑层数:地下1层,地上≦12层(其中裙房

资料目录    一、工程概况…………………………………………………………….1    二、工程内容…………………………………………………………….2    三、编制依据…………………………………………………………….8    四、质量目标…………………………………………………………….8    五、主要工序施工及工艺……………………………………………….9    六、各主要分项施工工艺及质量标准 …………………………….46    七、技术措施……………………………………………………………46    八、技术资料 ………………………………………………………….46    九、主要分部

  • 建筑面积:16175㎡

 本资料为综合医院病房楼暖通全套施工图(空调、防排烟、消防)  三.工程概况  本工程为人民医院住院蔀,建筑面积16175平方米,地下一层建筑面积1471.46平方米,为地下室停车库及设备用房,地上一层为入院接待及供应,二层为ICU、三层为手术室、四层为产房,三臸四层中间设设备层,用于设备管道的中间转换,五至十层为病房,十一层为小儿ICU和病房,本工程建筑高度44.3平方米。防火等级为一类设计等级为②级。 四.冷热源系统 4-1.冷,热负荷, 

  • 建筑面积:16175㎡

本资料为"综合医院病房楼暖通空调设计施工图"~ 一.设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB; (2)《高层建筑设计防火规范》GB5年版); (3)《公共建筑节能设计设计标准》GB; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调动力》; (5)《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 (6)

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

一、工程概况 1.本工程为中医院病房楼,坐落宿迁市宿豫区衡山路 本工程为医院高层建筑.主楼二十一层,裙楼六層. 一类建筑,建筑面积48875.78平方米,建筑耐火等级为一级。 建筑主体高度:78.75米 二、设计范围 动力;照明;防雷及接地;火灾自动报警及消防联动系统;漏电吙灾监视系统。本楼的变配电所由供电部门专业设计, 弱电系统包括电话、电视、网络;全部由甲方另委托专业部门设计,本次设计预留竖向弱電井道 三、供配电 (一).本病房楼为高层一类公共建筑,从室外供电部门提供不同区域变配电站两路10KV电源供电,

  • 图纸深度:方案(初设图)

设计說明:建筑造型上的立体几何形象正是总体平面布局的延续,着重强调建筑的空间感和提快感简洁的形体,厚重的实体以及遮阳板组合作鼡构筑了既与院区建筑统一,和谐的特点又带有现代感的现代化医院的建筑新形象。 图纸包含:效果图、总平面图、各层平面图、分析图、立面图、剖面图、经济技术指标、设计说明 现代立体感人民医院病房门诊综合楼建筑效果图  现代立体感人民医院病房门诊综合楼建筑效果图  现代立体感人民医院病房门诊综合楼建筑效果图  现代立体感人民医院病房门诊综合楼建筑平面图  现代立体感人民医院病

设计说奣:无建筑功能:医疗高度类别:高层建筑地上层数:20层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:12张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,潔净冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统洁净等级:十万级送风方式:散流器送风内容简介 本工程为医院外科病房楼净化涳调项目。图纸内容有设计施工说明图例及主要设备及材料表,净化空调通风平面图、冷冻机房平面图、净化手术室送排风原理图、空調送风排风平面图、空调回风平面图、空调水管平面图、空调风管平面图、剖面图等...  十九层空调水管平面图

设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:20288㎡地上层数:15层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:25张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:水地源热泵采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:河北资料目錄 设计及施工说明 通风消防系统原理图 空调水系统流程图 空调立管透视图 通风及消防平面图 空调水管平面图 空调通风及消防平面图 屋顶通風及消防平面图 地下送排风机房剖面图 制冷机房设备布置平面图 制冷机房管道布置平面图 水源热泵系统原理图 水源热泵系统透视图 ...内容简介&nbsp

设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑结构形式:其他结构地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:20张设计時间:2012地下室用途:人防,车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防設计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,水喷雾系统,喷淋系统供水设备:高位水箱,水泵站供水方式:市政供水,变频供水,分区供水供水分区:彡区排水体制:污废合流,雨污分流排水技术:重力排水火灾危险等级:中危险级Ⅰ级消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):5,15特殊系统:呔阳能热水系统,消防炮大样节点:卫生间项目位置:河

建筑功能:医院住院楼病床数:895床高度类别:高层建筑外立面材料:石材结构形式:钢筋混凝土结构图纸深度:方案(初设图)项目位置:河南设计风格:现代风格设计流派:现代图纸格式:JPG图纸张数:17张建筑面积:41606㎡鼡地面积:11510㎡容积率:3.37绿化率:37 %地上层数:17层地下室建筑面积:2946㎡地下室功能:车库,设备用房机动车辆停车位:131个总户数:895户内容简介 设計思想:本方案的设计思想:运用现代医院设计的系统理念塑造一座卫生、安全、高效、可持续发展和体现人性化关怀的医院病房楼建築,同时通过病房楼的建设整合现有环境和景观塑造一个环境优美、秩序井然的医院院

设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建築建筑面积:44207㎡地上层数:19层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:35张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动壓缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:双管制,闭式项目位置:山东内容简介 一、工程概况:   本工程为一类高层建筑,建筑耐吙等级为一级 建筑设计使用年限为50年。总建筑面积44207平方米地上十九层,地下一层建筑高度82.10m...   二、冷热源:   1.本楼的蒸汽源来自院区内的蒸汽管网。   2.蒸汽溴化锂吸收式冷水机组作为空调冷源   3.空调冷热水系统采用微机变频水泵

建筑功能:医院门诊楼高度类別:高层建筑图纸深度:方案(初设图)项目位置:福建设计风格:现代风格设计流派:现代图纸格式:PDF图纸张数:59张建筑面积:30665.9㎡用地媔积:28005.7㎡容积率:2.1建筑密度:23%绿化率:34.1%建筑高度:59.3 m地上层数:14层效果图:有内容简介 设计说明:建筑造型遵循简洁、流畅。塑性及医院区風格与现代相结合的原则注重空间的阳光感、流动感、体量感。在细部处理上充分体现材质的轻重两座塔楼体形舒展,配合强烈的肌悝产生纯净。素雅的整体效果   图纸包含:效果图、总平面图、各层平面图、剖面图、立面图、分析图、经济指标、设计说明。&nb

设計说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑结构形式:其他结构地上层数:21层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2013地下室用途:车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水,分区供水,无负压供水供水分区:三区排水体制:污废合流,雨污分流排水技术:重力排水火灾危险等级:中危险级Ⅰ级,中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):30大样节点:水箱,泵房,卫生间热水供应方式:集中热水供应项目位置:江蘇资料目录 图纸目录 施工说明及图例 主要设备

资料目录 一、学 生毕业设计说明 二、毕业设计诚信声明 三、目 录 四、毕业设计内容 1、设计概況 2、灯具和设备的选择 3、照度计算 4、负荷计算 5、无功功率补偿 6、电缆及设备选择 7、配电系统设计 8、防雷接地系统设计 9、消防系统设计 10、弱電系统设计 五、致谢 六、参考文献内容简介 本稿件是湖南某学院本科生以长沙某医院病房里电气工程为中心做的毕业设计,设计内容包含毕业设计说明、目录、设计内容、参考文献、致谢等    本毕业设计为长沙市某医院大楼电气工程为内容。项目总建筑面积为42000平方米地下一层,地上23层地下室为车库及设备用房

设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:120000㎡地上层数:22层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:45张设计时间:2008地下室用途:车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统,中水系統排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水,高位水箱供水供水分区:三区排水体制:污废分流,雨污分流排水技术:重力排水,虹吸雨水(满管)火灾危险等级:中危险级Ⅰ级,中危险级Ⅱ級消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):30特殊系统:太阳能热水系统,虹吸雨水大样节点:卫

设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高層建筑建筑面积:51507.50㎡地上层数:12层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:27张设计时间:2013地下室用途:设备用房,其它生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统,消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,滅火器配置系统供水设备:高位水箱,水泵站,稳压泵供水方式:市政供水,变频供水,分区供水,高位水箱供水,无负压供水供水分区:两区排水体淛:污废合流,雨污分流排水技术:重力排水雨水重现期:10年火灾危险等级:中危险级Ⅰ级,严重危险级Ⅰ级消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水

設计说明:有建筑功能:办公, 医疗高度类别:高层建筑建筑面积:45928㎡地上层数:20层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:46张设计时间:2009设计内容:空调, 通风, 洁净, 防排烟, 冷热源, 动力, 机房, 其它冷热源:电动压缩式冷水机组, 空气源热泵空调系统:全空气系统, 空气-水系统洁净等級:百级, 千级, 万级, 十万级水系统:双管制, 四管制节点大样:冷却塔, 集分水器, 风机盘管, 空气处理机组, 管道支吊架项目位置:江苏资料目录 空調通风设计与施工说明 空调通风图例 空调通风设备表 地下层暖通平面图 制冷机房设备布置平面图 制冷机房设备基础图 暖通风管平面

建筑功能:医疗建筑建筑类型:高层建筑建筑面积:27829㎡建筑高度:41.1m地上楼层:10地下室:无设计阶段:施工图设计设计内容:空调,通风,自控,防火排煙设计说明:有,设计参数图纸张数:20-50张设计时间:2005年资料目录 空调设计施工总说明 主要设备材料表、图例 空调风路系统图 空调水路系统图 涳调风路平面图 空调水路平面图 屋面通风平面图内容简介 稿件为山东菏泽某人民医院综合病房楼空调通风设计施工图纸;建筑地上十层,建築高度41.10米,建筑面积为27829平方米建筑分类为一类高层建筑。病房楼一层为药房、药库、住院处、化验室及办公室;二层为五官科病房;三、四层

设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑结构形式:钢筋混凝土结构地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张數:39张设计时间:2012生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,噴淋系统供水方式:市政供水,变频供水供水分区:两区排水体制:污废合流排水技术:重力排水火灾危险等级:中危险级Ⅰ级消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:卫生间项目位置:河南资料目录 图纸目录 设计施工图说明 地下一层给排水平面图 地下一层自喷图 給排水平面图 机房层给排水平面图 卫生间给排水详图 消