医院核污水管网工程监理巡查记录衰变池巡查表格怎么填


简阳市人民医院核医学科放射性污水衰变池系统由风从环保工程(潍坊)有限公司承建
简阳市人民医院位于四川省成都市简阳市医院路180 号
该院核医学科位于四川省成都市简阳市医院路180号简阳市人民医院院区内,将原门急诊医技大楼负一层西药库等区域进行拆除,建设而成,总占地面积约 750m2。医院核医学科设有1间 PET/CT 机房及配套控制室、1间 SPECT 机房及配套控制室、分装室、注射室、废物间、储源室、卫生通过间、PET/CT 候诊室、锝药注射后候诊室、留观及抢救室、放射性废水处理间等配套用房。
本项目新设置的放射性废水衰变池系统通过专门管路收集放射性废水,采用间歇式衰变池的处理方式设计。放射性废水衰变池系统利用一台人机界面全面监控放射性废水的水量及阀门状态等信息,可掌控放射性废水的流向,避免出现放射性废水的意外排放以及不可追溯的事故。
1、处理措施:核医学科放射性废水将排入新建的放射性废水处理间内,该衰变池系统共3个相同体积的放射性废水衰变池槽体,每个有效容积为 7m3,放射性废水衰变池系统采用并联排放运行。
2、衰变池容量可行性分析:工作场所放射性废水主要来源是工作台面、地面去污时产生的放射性废水,工作人员操作过程中手部受到微量污染的清洁废水,患者冲洗排便废水。
3、衰变池的运行原理:本项目本次新建的衰变池由一个沉淀池加三个容积均为 7m3 的小衰变池组成,核医学科产生的放射性废水先进入沉淀池进行初级沉淀后排入第一个衰变池中,待第一个衰变池的废水装满后关闭第一个衰变池的进水阀门,打开第二个衰变池的进水阀门,核医学的废水通过沉淀池会排入第二衰变池内,此时第一个衰变池不外排放射性废水,待第二个衰变池的废水装满后,关闭第二个衰变池的进水阀门,打开第三个衰变池的进水阀门,此时核医学科产生的放射性废水均进入第三个衰变池内,待第三个衰变池即将装满放射性废水时,第一个衰变池的放射性废水已经经过了大约14个半衰期(99mTc 的半衰期为 6.02h),此时打开第一个衰变池的排水阀门,将放射性废水排至医院污水处理站。三个衰变池以此往复运行。 在放射性废水衰变系统的排放出口设置防倒灌雨水及取样口,经衰变后的废水可排入医院污水管网,最后进入医院的总废水处理站统一排放。
返回搜狐,查看更多