能迪科技与解放军301医院信息科进行合作时,有什么功能?

  • 22台恒温恒湿空调机组和4台新风机组,控制系统采用强弱电一体化方式集成

    对病房、洁净走廊、辅助功能间的空气进行处理

    控制设备主要由系统控制柜,丹佛斯变频器,西门子 DDC控制器、温湿度传感器、压差变送器、压差开关、冷热水阀执行器等元件组成,通过一台DELL电脑在护士站对所有空调系统进行监控,在电脑上开放 OPC给楼宇BA系统

    71台恒温恒湿空调机组

    对手术室、洁净走廊、辅助功能间的空气进行处理

  • 哈尔滨医科大学附属第一医院

    工程一:中央空调自动控制系统

    62套本地控制系统及4套中央监控系统

    控制负一层中心供应室、四层ICU、五层洁净手术部、七层洁净手术部、八层洁净手术部、十层CCU、二十二层产科手术室、二十三层ICU的洁净空调系统

    控制器采用西门子DDC,冷水阀采用YAMTAKE产品,蒸汽热水阀和蒸汽加湿器弹簧复位阀执行器均采用HONEYWELL模拟量产品.变频器采用AB产品,中央监控采用DELL监控电脑

  • 49套循环机组与10套新风机组恒温恒湿控制系统,120套气体采集系统,51套42寸安卓系统触摸式情报面板,3套中央监控系统

    对整个医院的温度、风量及二氧化碳浓度的自动控制,以及在不同工况下节能运行模式的控制

  • 温州医学院附属第一医院

    工程一:中央空调自动控制系统

    0套本地控制系统,47套情报面板及1套中央监控系统

    对三楼中心手术室包括Ⅰ级手术部6间,Ⅲ级手术室37间(其中一间为正负压切换手术室)洁净走廊及其相关辅房,清洁走廊及其相关辅房,复苏室及其辅房,术前准备室及辅房等空气进行恒温恒湿恒风压自动控制处理以及远程中央监控

    控制器采用西门子DDC,冷水阀与热水阀采用EIEMENS产品 .变频器采用ABB产品,中央监控采用Lenovo监控电脑