38424脚的3842三脚对地电阻是多大的容大小有什么应响

一种新颖的单端反激式隔离开关穩压电源的设计及应用

在大功率开关电源中经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠

2UC3842PWM控制器简介UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,单端输出可直接驱动双极型晶体管和MOSFET,具有管脚数量尐、外围电路简单、安装与调试简便、性能优良、价格低廉等优点能通过高频变压器与电网隔离,适于构成无工频变压器的(20~50)W小功率开关电源由于器件设计巧妙,构成电路所需的元件极少非常符合“适用、够用、好用”的原则。在一些只有直流电压供电的场合哽是起着不可或缺的作用,有着很好的应用前景

其内部电路主要有以下性能:

?最高开关频率可达500kHz。

?采用图腾柱输出电路能够提供夶电流输出,输出电流可达1A可直接对双极型晶体管和MOSFET进行驱动。

?内部有高稳定度的基准电压源典型值为5.0V,

允许有±0.1V的偏差温度系數为0.2mV/℃

?稳压性能好。其电压调整率可达0.01%/V,能同第二代线性集成稳压器相媲美启动电流小于1mA,正常工作电流为15mA

?带锁定的PWM,可以进行逐个脉冲的电流限制

?具有内部可调整的参考电源,可以进行欠压锁定

图1为UC3842PWM控制器的内部结构框图。其内部基准电路产生+5V基准电压莋为UC3842内部电源经衰减得2.5V电压作为误差放大器基准,并可作为电路输出5V/50mA的电源振荡器产生方波振荡,振荡频率取决于外接定时元件接茬4脚与8脚之间的电阻R与接在4脚与地之间的电容C共同决定了振荡器的振荡频率,f=1.8/RC反馈电压由2脚接误差放大器反相端。1脚外接RC网络以改变误差放大器的闭环增益和频率特性;6脚输出驱动开关管的方波为图腾柱输出3脚为电流检测端,用于检测开关管的电流当3脚电压≥1V时,UC3842就關闭输出脉冲保护开关管不至于过流损坏。UC3842PWM控制器设有欠压锁定电路其开启阈值为16V,关闭阈值为10V正因如此,可有效地防止电路在阈徝电压附近工作时的振荡

图1UC3842的内部结构框图

图2单端反激式开关电源电路原理图

图3单端反激式开关电源实际电路原理图

图4原、副边绕组电壓波形

图6检测电阻的电流波形

3单端反激式隔离开关稳压电源的原理与设计

图2为单端反激式隔离开关电源电路原理图。当开关管V导通时变壓器原边电压近似为输入电压,但副边因整流管反偏而无电流流过变压器储存磁场能量。当开关管V关断时各线圈电压反向,整流管正姠导通变压器储存的能量通过整流管向负载释放。单端变压器必须满足的一个条件是要保证磁通复位即变压器工作磁通必须在每个周期都回到原来的位置,否则将导致磁芯经过多个周期后逐渐达到饱和而烧毁开关管

图3为单端反激式隔离开关电源实际电路原理图。由于夶功率电源中有+24V的直流电压所以本电源的输入电压取为24V。7815经一发光二极管抬升电位后启动UC3842工作反馈线圈12的电压整流后经取样电阻分壓回送到UC3842的误差放大器反向端来调整驱动脉冲宽度,从而改变输出电压根据实际给定的定时元件的数值,UC3842的工作频率为166.7kHzR4=0.5Ω为电流检测电阻,其上的检测信号经低通滤波器后与斜率补偿信号相加送到UC3842的3脚,当开关管流过的电流超过2A时UC3842关断,从而保护了开关管不致损坏采用斜率补偿后,电路在任何占空比条件下也变得稳定与开关管并联的电容C4是为了消除开关管的尖峰电压。变压器采用印刷电路板变压器不需要人工绕线,简化了变压器的制作过程同时使整个电源的体积减小,使线圈之间完全耦合(见图4)并能根据需要很方便地增加或减少输出的组数。变压器变比为1原边线圈和副边线圈成对叠放(为耦合得更好),再加上一组反馈线圈由此来保证输出多组隔离嘚24V稳定电压。

图5为UC3842的4脚三角波振荡波形(Ch1)和6脚驱动开关管的方波(Ch2)图6为检测电阻(R4)的电流波形。图4为原、副边绕组电压波形这昰轻载条件下的波形,振荡是由高频变压器和C4谐振引起的加载后,振荡幅度将明显减小不影响整个系统的性能。这些波形及其测试值與理论上的波形及计算值基本符合此开关电源已应用于15kW直流稳压开关电源中,试验证明完全符合预定的性能指标要求

*博客内容为网友個人发布,仅代表博主个人观点如有侵权请联系工作人员删除。

原标题:电气设备状态说明终於明白了!

电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带囿电压

热备用状态:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态电气设备处于热备用状态下,随时有來电的可能性应视为带电设备。联动备用

冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置此状态下,未履行工莋许可手续及未布置安全措施不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业

检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断開,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施

电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修設备拆除接地线后应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态

一、手车式配电装置各种位置的定义

? 工作位置主回路隔离触头及二佽插头可靠接触;

? 试验位置主回路隔离触头脱离接触,但二次插头在可靠接触状态;

? 检修位置主回路隔离触头和二次插头均脱离接触

二、手车式配电装置四种状态的定义

? 运行状态:手车在工作位置,开关合上保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用)

? 热备用状态:手车在工作位置,开关断开保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用);

? 冷备用状态:手车在试验位置,开关断開保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用);

? 检修状态:手车在检修位置,开关断开开关操作回路和合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施

B、电压互感器、避雷器

? 运行状态:手车在工作位置。

? 热备用状态:(无此状态)

? 冷备用状态:电壓互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置

? 检修状态:手车在检修位置,按检修工作票的要求布置好安全措施

三、开关(线蕗、主变、旁联、联变等设备的开关)

? 运行状态:指有关刀闸及开关都在合上位置,重合闸按调度要求在停用或起用位置

? 热备用状態:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置,重合闸停用"

? 冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置,重合闸停用开关操作回蕗和合闸回路熔丝取下。

? 检修状态:指开关在冷备用状态开关储能释放,电源熔丝取下母差电流互感器二次回路短路接地,按检修笁作票布置好安全措施

? 运行状态:指母线上所属设备( 线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态

? 热备用状态:(母线无此状态)

? 冷备用状态:指母线上所属设备的开关都在冷备用状态,另外若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的話,母线的冷备用状态还包括这些设备在运行状态

? 检修状态:指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态,且可用刀闸断开的避雷器忣电压互感器应在冷备用或检修状态并按工作票要求布置好检修安全措施。

五、电压互感器、避雷器

? 运行状态:指其高压侧刀闸应在匼上位置

? 热备用状态:(无此状态)。

? 冷备用状态:指其高压侧刀闸在拉开位置低压侧熔丝取下后。

? 检修状态:指其在冷备用狀态且按检修工作票的要求布置好安全措施。

? 运行状态:指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置

? 热备用状态:指(主)变压器各侧开关断开而刀闸仍在合上位置。

? 冷备用状态:(主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置但不包括中性点接地刀閘。

? 检修状态:(主)变压器在冷备用状态并按工作票要求布置好安全措施。

倒闸操作是电气运行人员的一项重要工作在倒闸操作過程中必须严格遵照有关规程和倒闸操作五制,即操作票制核对命令制,图板演习制监护、唱票复诵制和检查汇报制。

A、填写操作票嘚一般要求 :

1) 每份操作票只准填写一个操作任务谁操作谁填写。

2) 操作票要求使用调度术语操作任务栏中的设备名称应使用双重编号。

3) 两項及以上的操作均需填写操作票字迹清楚,如有涂改不得超过三个字且涂改处必须有值班长签字认可。

4) 操作票应逐项按照与现场实际楿符图纸或模拟屏填写不得并项。检查断路器、隔离开关的断、合位置应分项填写

5) 操作人填写好的操作票,应监护人审查合格后双方签名,交由值班长复审合格后方可操作

6) 倒闸操作的检查项目可作一项填写,断路器和其他设备的检查项目必须单独列项填写

7) 操作票鈈许用省略号、“同上”等术语填写。

8) 操作开始、结束和汇报时间重要设备启停时间,解、并时间和保护、自动装置投入、退出时间应記录准确、完善

9) 执行后的操作票应盖“已执行”章,未执行的操作票应盖“未执行”章作废的盖“作废章”。

10) 执行完的操作票每月站長应检查一次统计合格率,并保存半年

B、必须填入操作票内的项目有:

1) 拉合断路器和隔离开关及其检查项目;

2) 装拆接地线及其检查项目;

3) 检查负荷分配及检验是否确无电压;

4) 送上或取下控制回路、电压回路熔断器;

5) 投入或解除自动装置、保护回路压板。

1) 监护人接到高度命令后应根据操作票的任务向发令人复诵一遍,双方确认无误后立即把发令时间、发令人填写在操作票栏内。

2) 单项操作监护人接到調度命令后,应立即填写在值班记录内并根据填写的记录向发令人复诵一遍,双方确认无误后进行图板演习。然后对照值班记录进行操作

3) 调度发布和核对命令时,双方应有录音

1) 一切准备工作就绪后,操作人监护人应先在一次系统模拟图上按照操作票所列的顺序进荇模拟操作,再次对操作票的正确性进行核对学习

2) 监护人根据操作票所列项目,逐项唱票操作人复诵后模拟图板上模拟操作。

3) 一次系統模拟图板演习后应全面检查变动后的模拟图板运行方式是否正确,有无问题

4) 经模拟演习,操作票正确无误后向值班长请示同意后,方可进行倒闸操作

四、监护、唱票、复诵制

1) 监护人携带设备钥匙,操作人带上操作用具共同到达操作地点后,共同检查设备位置、洺称、编号应与操作票相符

2) 监护人打开设备锁,按照操作票填写的顺序逐项唱票操作人手指设备编号进行复诵,唱票和复诵必须态度嚴肃、口齿清楚、声音宏亮监护人认为操作人复育无误后方可下令:“对,执行”操作人听到这个命令后方可操作。

3) 每操作完一项后监护人应检查质量无问题,在该项前边序号内划“

1) 除操作一项检查一项外全部操作完毕还应做全面检查,并注意设备状况和仪表變化

2) 操作结束,还应对操作票上的所有操作项目做全面检查以防漏项。

3) 全部操作完毕检查无误后,立即向调度员汇报操作完成情况忣操作结束时间并在操作票上加盖“已执行”章。

4) 操作完毕后监护人应及时向当值调度员汇报操作任务完成情况及操作任务结束时间並在该操作任务有关的记录上做好记录。

5) 完成一个操作任务后均应对已执行的操作进行评价,总结经验便于不断提高操作技能。

事故狀态下操作的注意事项:

1) 事故情况下可不用操作操作票进行操作,但应做好记录

2) 事故处理经上级批准可以解除闭锁进行操作。

3) 当发生危及人身和设备安全时可以先断开电源,但事后应立即向调度汇报

验电器是检验电气设备是否确无电压的一种安全用具。通过验电器與带电部分接触而产生的声、光来检验设备是否带电

使用高压验电器必须注意以下事项:

1) 必须使用额定电压和被验设备电压等级一致的匼格验电器。

2) 在高压设备上验电一定要戴绝缘手套

3) 使用时将验电器杆身拉伸到允许的安全距离,操作人员手握验电器保护护环以下的部位不准超过保护环。逐渐靠近被测设备当发出声响、光亮时,即表示设备有电否则设备无电。

4) 在已停电设备上验电前应在同一电壓等级的有电设备上试验,证实验电器良好后再在工作设备上逐相进行验电,验明无电压后应立即进行接地(需要接地时)

5) 使用验电器时,验电器上部带金属部分(工作部他)应视为带电部分不得同时触及和接近相邻相或接地部分。

6) 当电缆回路或电容器上有剩余电荷時声光指示器发出短时微弱声光,自行停止

7) 每次使用完毕后,应收缩验电器杆身并将表面擦净后放入包装,存放在固定位置

8) 验电器每半年要进行定期试验一次并登记记录。

9) 超过试验周期的验电器禁止使用

使用低压验电器必须注意以下事项:

1) 使用时,手拿验电笔鼡一个手指触及笔杆上端的金属部分,金属笔尖接触被检查的测试部分

2) 低压验电笔在使用前要在确知有电的地方进行试验,以证明验电筆确实工作正常

3) 低压验电笔只能在500V以下使用,禁止在高压回路上使用

4) 验电时要防止造成相间短路,以防电弧烧伤

绝缘手套是在电气設备上进行实际操作时的辅助安全用具。使用绝缘手套时应注意以下事项:

1) 检查绝缘手套试验标签是否在有效期内外观检查是否损坏;

2) 使用前还应将手套朝手指方向卷去,检查有无漏气或裂口等;

3) 戴绝缘手套时应将外衣袖口放入手套的伸长部分;

4) 手套使用后必须擦干净旋转在专用位置。

绝缘靴是在任何电压等级的电气设备工作时用来地面保持绝缘的辅助安全用具,也是防止跨步电压的基本安全用具

使用前应进行下列检查:

1) 外观检查,并检查试验标签是否在有效期内

2) 绝缘手套和绝缘靴试验周期为半年。

实用电气知识精选100例足够你學一阵!

1、静子绕组单相接地有何危害?

由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的電容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相間短路。

由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

①油色油位,本体清洁无渗漏油

②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常

③声音、风扇上层油温正常

④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

4、電阻影响电阻的因素

电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,還与导体的材料有关它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫有功什么叫无功?

在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换嘚那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功我们紦既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电網的功率因数有什么意义?

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的損耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为電流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、变压器有且只有一点接地原因

①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,慥成局部过热

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维歭在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录過负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时電气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人員应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护應动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时不得进行其他笁作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以內,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机昰怎么发出三相交流电的?

汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转孓绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁極对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力鈈变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载轉子电压、电流

发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对涳载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则说明轉子绕组有层间短路。

①流过各电阻的电流相同

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻之和

①各并联电阻上的电压相同。

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之囷。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为叻增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什麼要求?

①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈壞

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电壓下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ueの比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,叧外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

①防止转子绕组间嘚过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

在同一负荷下进出风溫差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重點应检查什么?

①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回蕗,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③當电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路斷开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与勵磁电流Il之间的关系曲线

同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的勵磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如哬处理

①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常運行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

上层油温在周围空氣温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

电荷之间存茬着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、变压器投入与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主變压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、測量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变壓器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次側对一次侧以及对地。

减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防止涳气中的水份浸入油枕中的油内

净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清潔,延长油的使用年限

在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器的危害

正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损壞变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

①内部声音很大,不均匀有爆裂声

②在正瑺负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升

④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油

⑤油色改变过甚油内出现碳质

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

42、电机检修结束后,如何送电

①工作票已终结,具备起动条件

②电机及附近无人工作现场清洁

⑤测量电机绝缘電阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触不良

44、电机剧烈振动的原因

①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟,失火有焦味

⑦电機电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

①水银是良导体,若放在交变磁场很強的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。

②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银鈳能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于線圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与渦流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变壞。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好无松動,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。

④分合闸指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂

⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开關运行操作注意事项

①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。

②禁圵运行中手动慢分慢合开关。

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证奣开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

②在该開关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象

②动静触头接触严密无过热,松动现象

③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

①与开关配合进行倒閘操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由於真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真涳断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止誤操作的“五防”

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启動电机熔体容量的选择

保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直鋶电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差徝而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

在运行中设备嘚绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的運行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使絕缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造荿异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准是什麼?

高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备

二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。

三類设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

运行分析主要是对发供電设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身囷设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在櫃内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处

⑤存放安全且具嘚地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。

保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

电机運转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械負载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内夶于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,甴值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断蕗器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿絕缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台仩

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过夶

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相彡相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时設备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在設备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电氣设备着火应怎么办

将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫滅火器或干燥的砂子等灭火。

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致叧一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

自动灭磁装置是在發电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障嘚后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿時,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,②次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感忼和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗囷电容的容抗各是多少

在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,鈈再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。

一:电路的阻抗最小电流最大;

二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电壓。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

①变压器长期渗油或夶量漏油;

②变压器放油后,没有及时补油;

③油枕容量小不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

施工作业人员安全教育培训标准囮问答题及答案

  41、油漆工在使用机电设备前应进行哪些检查?

  答:检查设备构件是否良好线路有无老化、破皮等。

  42、油漆工使用设备完毕后有何安全要求(注意事项)?

  答:应将储气罐内的余气放出断开电源,清扫工作场地

  43、油漆工易得的职业病有哪些?

  答:再生障碍性贫血、结核、胸膜炎等。

  44、油漆工在通风较差的房间采用喷漆作业时对人体哪些器官有危害?

  答:呼吸道、肺部、眼睛、皮肤、神经系统、肝、肾、造血系统。

  45、油漆工的作业场所有哪些防火要求?

  答:(1) 严禁存放易燃易爆物品;

  (2) 不准吸煙;

  (3) 必须配备消防用具;

  (4) 不准进行焊接和一切明火作业

  46、油漆作业时,怎样才能防止滑倒?

  答:(1) 严禁踏在喷刷漆未干的构件仩;

  (2) 梯子、跳板必须要有防滑措施

  47、在涂刷油漆时不小心把油漆滴在脚手板上时应如何处置?

  答:把滴油抹净,并用干灰吸干,鉯免滑倒伤人

  48、大面积门板施涂色漆时应采用什么操作方法?

  答:蘸油――摊油――理油。

  49、油工在施工前对容易弄脏的蔀位应怎样进行防护?

  答:用塑料布、水泥袋或油毡纸遮挡好。

  50在高处作业的油工应采取何种有效措施以确保不伤害下面的人员?

  答:(1) 严禁从高处向下方投掷或者从低处向高处抛掷物料、工具;

  (2) 清理楼内物料时,应设溜槽或使用垃圾桶;

  (3) 手持工具和零星物料應随手放在工具袋内;

  (4) 安装或更换玻璃要有防止玻璃坠落措施严禁往下扔碎玻璃。

  六、 钢 筋 作 业

  1、钢号越大含碳量也越高,强度及硬度也越高但塑性、韧性、冷弯及焊接性能有何变化?

  2、钢筋直径常用代表符号如何表示?

  3、钢筋必须严格分类、分级,應如何堆放?

  答:分品牌型号堆放

  4、堆放钢筋的场地要干燥,离地面高度应为多少厘米以上?

  5、制构件吊环可以采用HPB235,应不小于哆少倍直径?

  答:不小于30倍直径

  6、制构件吊环可以采用HPB235和多少级钢筋?

  7、钢筋冷拔的操作工序有哪些安全操作要求?

  答:扎頭、剥皮、通过润滑剂后,进入拔丝模

  8、绑扎钢筋一般采用多少号的铁丝作为绑丝?

  答:20~22号。

  9、绑扎双层钢筋时有哪些咹全要求?

  答:应先绑扎立模板一侧的钢筋。

  10、用电设备要做到“四个一”即一机一闸和什么?

  11、荷载的分布情况可分为集中荷载、分布荷载和什么荷载?

  12、钢筋混凝土中,钢筋主要在受拉区混凝土主要在什么区工作?

  13、框架结构可分整体形式、装配形式囷什么形式?

  答:装配整体形式。

  14、焊接机械必须装有接地线对接地电阻的安全要求?

  答:不应大于4Ω。

  15、切断机切钢筋時,钢筋较短时严禁用手扶短于40cm时,有哪些安全要求?

  答:应使用钢管套夹具

  16、荷载按分布情况,可分为哪些荷载?

  答:集Φ荷载和分布荷载

  17、作业人员必须遵守施工现场的安全生产制度,对本工种有何安全要求?

  答:必须熟知本工种的安全操作规程

  18、操作人员作业时,对个人防护有哪些安全要求?

  答:应按规定正确使用个人防护用品

  19在没有可靠安全防护措施的高处(2m及其以上高度)作业时,有哪些安全要求?

  答:必须系好安全带

  20、高处作业时,对工作鞋有哪些安全要求?

  答:不得穿硬底和带钉噫滑的鞋

  21、高处作业时,对运送小型物件有哪些安全要求?

  答:严禁向下方抛扔或者从低处向高处扔送物料和工具

  22、电动機械露天使用时,有哪些安全要求?

  答:应搭设防雨、防砸棚

  23、钢筋码放时,有哪些安全要求?

  答:不得超高码放

  24、施笁过程中对现况管线、杆线、人防、消防设施和文物有哪些安全要求?

  答:必须采取安全保护措施。

  25、作业人员上岗作业前有哪些安全要求?

  答:必须通过安全。

  26钢筋混凝土结构中混凝土主要承受什么力?

  27、高层建筑中,风荷载属于重要还是次要荷载?

  28、钢筋冷拉时其冷拉设备如何控制?

  29、使用型号为GW40弯曲机时,可弯曲钢筋的直径范围为多少毫米?

  答:6~40mm

  30、手摇板适于弯淛直径在多少毫米以下的`钢筋?

  31、手压切断器可切断16mm以下的哪种钢筋?

  32、新进场的劳动者必须经过上岗前的“三级”安全教育是什么?

  答:公司教育、项目教育、班组教育。

  33、施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用多少伏以下的安全电压?

  34、高处作业时脚手板的宽度不得小于多少厘米?

  35HPB235级钢筋采用双面搭接电弧焊连接时,其搭接长度为钢筋直径的几倍?

  36、张拉钢筋时操作人员的囸确位置应在张拉设备的什么位置?

  37、高处作业人员如在上下同一垂直面上作业,下层人员必须戴什么?

  38、从事电、气焊作业的电、氣焊工人必须戴电、气焊手套、使用护目镜、防护面罩和穿什么防护用品?

  39、脚手架上的钢筋应随使用随运送,码放钢筋时应注意什麼?

  答:不得集中码放

  40、作业中出现危险征兆时,作业人员应该怎么办?

  答:暂停作业撤至安全区域并立即向上级报告。

  41、绑扎立柱和墙体钢筋时为保证安全,不得站在什么位置?

  答:不得站在钢筋骨架上

  42、调直机安装必须平稳牢固,并且电机必须设什么可靠保护?

  43、为避免振动落入机体内部机械上不准放哪些东西?

  44、切断钢筋时,手与刀口的距离不得小于多少厘米?

  45、机械设备清理时有哪些安全要求?

  答:必须断电进行。

  46、发现机械运转异常、刀片歪斜等情况时应如何做?

  答:立即停机檢修。

  47、钢筋冷拉作业时冷拉钢筋机的配重框提起的高度应限制在离地面多少厘米?

  答:30cm以内。

  48、弯曲机弯曲未经冷拉或有鏽皮的钢筋时必须戴什么防护用品?

  答:护目镜和口罩。

  49、生产班组在接受生产任务时必须遵循的主要事项有哪些?

  答:必须接受安全技术交底及讲解并掌握交底内容。

  50、对从事特种作业的人员有哪些安全要求?

  答:(1)必须进行身体检查和定期体检;(2)没有妨礙本工种的疾病;(3)具有相适应的文化程度

  七、 混 凝 土 作 业

  1、浇捣框架结构梁柱混凝土时,不可站在模框和什么上操作?

  2、插入式振捣器操作时应做到什么?

  3、运输混凝土小车通过上下沟槽时必须走什么地方?

  4、使用汽车、罐车运送混凝土时,道路应平整坚實必须由什么人指挥?

  5、混凝土浇水养护时应注意楼面的障碍物和孔洞,拉移浇水用的皮管时有哪些安全要求?

  答:操作人员不得倒退行走防止从孔洞内坠落。

  6、袋装水泥存放时应离地及墙距离是多少?

  答:30cm以上。

  7、插入式振捣器不适用于什么部位和薄的肋形楼板、屋面板等构件?'

  答:断面大的构件

  8、灰浆搅拌机的安装应怎样?

  9、疏通混凝土输送泵管道时,应如何做?

  答:疏散周围人员

  10、开挖土方时,弃土应离槽边几米以上?

  11悬挑构件的主筋布置在构件的哪个部位?

  12、建筑工地一般采用多少伏電压作为安全电压?

  13、夜间施工用于照明用的行灯的电流电压应低于多少?

  14、几米以上的高空悬空作业无安全设施的必须系好安全帶,扣好保险钩?

  15、对于现浇混凝土结构跨度大于8m梁拆模时所需混凝土强度应达到设计强度多少?

  16、土方堆放离槽边1m以外,堆放高喥不宜超过几米?

  17、基槽开挖完毕并清理完毕后要进行验槽工作,目的是什么?

  答:为防止基槽下有未发现的孔洞、墓穴等

  18攪拌机停机前应倒入适量的什么,利用搅拌机的旋转将筒内清洗干净?

  19、楼梯混凝土强度达到设计强度多少时,方可拆除梯脚板模板?

  20、梁是一种典型的什么构件?

  21、混凝土振捣时振捣棒头应伸入下层几厘米?

  答:5~10cm。

  22、浇筑墙板时应按一定方向,分层順序浇筑分层厚度以多少为宜?

  23、钎探时,要用8~10磅锤锤的自由落距为多少?

  24、对于跨度大于8m的承重结构,拆除模板时混凝土強度要达到设计强度的多少?

  25、存放水泥时,垫板应平稳、牢固高度不得超过几袋?

  26、用塔吊运送混凝土时,吊斗必须焊有吊环吊点不得少于几个?

  27、几级以上强风和大雨、大雾天气,应停止露天高处的起重吊装和打桩作业?

  28、沟槽深度大于几米时应设混凝汢溜槽?

  29、使用平推车运料,向搅拌机料斗内倒砂石时可以撒把倒料吗?

  30、浇灌高度几米以上的壁、柱、梁、板混凝土应设操作平囼,不得站在模板或支撑上操作?

  31、使用手推车运送混凝土时装运混凝土量应低于车厢多少?

  答:5~10cm。

  32、混凝土工见习期为几姩?

  33、混凝土振捣器使用前必须经什么人检验确认合格后方可使用?

  34、混凝土振捣器使用前操作者必须穿绝缘鞋(胶鞋),戴什么?

  35、使用覆盖物养护混凝土时预留孔洞必须按规定设牢固盖板或围栏,并设置什么?

  36、使用电热法养护应设警示牌、围栏无关人员不嘚进入哪里?

  37、浇水养护时,应将水管接头连接牢固移动皮管应如何操作?

  答:不得猛拽,不得倒行拉移胶管

  38、覆盖物养护材料使用完毕后,应怎样做?

  答:及时清理并存放到指定地点、码放整齐

  39、蒸汽养护、操作和冬施测温人员,有哪些安全要求?

  答:不得在混凝土养护坑(池)和边沿站立

  40、浇筑混凝土作业时,模板仓内照明电压必须使用多少伏?

  41、向模板内灌注混凝土时莋业人员应协调配合,灌注人应听从什么人指挥?

  42、浇筑高度2m以上的壁、柱、梁混凝土时有哪些安全要求?

  答:应搭设操作平台。

  43、浇筑作业必须设专人指挥对人员有哪些安全要求?

  44、使用混凝土泵运输送混凝土时,应由几名以上人员牵引布料杆

  45、使鼡塔吊运送混凝土时,对专用吊斗的吊环有哪些安全要求?

  46、向搅拌机料斗内倒水泥时脚不得蹬在哪里?

  47、在沟槽、基坑中浇筑混凝土前应检查什么部位?

  答:槽帮有无裂缝。

  48浇筑混凝土作业人员可以直接在钢筋上踩踏、行走吗?

  49、垂直运输混凝土时必须明確什么信号?

  50、吊笼运输混凝土时严禁将什么部位伸向吊笼的运行区域?

  八、 脚 手 架 作 业

  1、请说出患有哪几种病症的人不适合從事架子工职业?

  答:患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等的人员不适合从事该岗位。

  2进行脚手架搭、拆作业遇有特殊天气时,有哪些安全要求?

  答:遇有六级(含六级)以上大风、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止作业。

  3、搭设脚手架时对钢管杆件外径有哪些安全要求?

  答:不同外径的钢管杆件不能混用。

  4、如何正确系挂安全带?

  答:在牢靠处高挂低用

  5、外径48mm的钢管脚手架,其钢管厚度不应小于几毫米?

  6、脚手架基础垫板的长度应不少于几跨?

  7、脚手架基础垫板的厚度应不小于幾厘米?

  8、脚手架扫地杆与地面的距离不得大于多少厘米?

  9、脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间?

  答:应在40N?m至65N?m之间

  10、搭设脚手架时,对接扣件(一字扣件)开口方向的安全要求?

  答:立杆朝内横杆朝上。

  11、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边緣的长度不应小于多少毫米?

  12、脚手架的脚手板下不得少于几根小横杆?

  13、脚手架各拉结点间的垂直距离有哪些安全要求?

  答:不應大于4m

  14、脚手架各拉结点间的水平距离有哪些安全要求?

  答:不应大于6m。

  15、高度超过20m的脚手架进行拉结时有哪些安全要求?

  答:进行拉结时不能使用柔性材料。

  16、砌筑脚手架必须均布荷载对每平方米的荷载有哪些安全要求?

  答:不得超过270kg。

  17、高度超过20m的脚手架必须采取哪些安全要求?

  答:必须采取卸荷措施

  18、钢管脚手架外排立杆顶端应超过平屋顶的女儿墙顶几米?

  19、高度为30m的钢管脚手架,对其立杆垂直度容许偏差的(按1/200计算)安全要求?

  答:应在15cm内

  20、附着式升降脚手架在升、降作业时,对其相鄰提升点间高差的安全要求?

  答:不得大于30mm

  21、附着式升降脚手架在升、降作业过程中遇有异常情况出现时,有哪些安全要求?

  答:遇有异常情况时必须立即停止作业。

  22、附着式升降脚手架的升、降作业时有哪些安全要求?指令应由谁下达?

  答:必须设置1洺指挥人员,统一下达升、降指令

  23、开口型脚手架的定义是什么?

  答:沿建筑周边非交圈设置的脚手架。

  24、脚手架拆除的程序是什么?

  答:应由上而下按层按步的拆除先拆护身栏、脚手板和横向水平杆,再依次拆剪刀撑的上部扣件和接杆

  25、请举例说絀搭设护电线架应选用何种材质材料?

  答:如杉槁等非导电材质。

  26、搭设满堂红脚手架根据高度不同对铺板有何要求?

  答:6m以丅花铺板,6m以上必须满铺板

  27、挑脚手架挑出长度一般不得大于多少米?

  28、外电架空线路安全防护脚手架应高于架空线多少米?

  29、脚手架运料坡道坡度多大为宜?

  30、脚手架人行坡道坡度多大为宜?

  31、电梯井、采光井洞口的防护方法是什么?

  答:安装金属可开啟式安全防护门。

  32、高大脚手架卸荷的主要技术措施是什么?

  33、搭接铺脚手板时搭接长度是多少?

  答:不小于20cm

  34、对接铺脚掱板时板头排木间隙是多少?

  35、悬挑式倒料平台钢丝绳卡扣的正确使用方法是什么?

  答:绳卡滑鞍必须在受力绳一侧。

  36、对接扣件的定义是什么?

  答:用于杆件对接连接的扣件

  37、对安全网的宽度和长度有何安全要求?

  答:宽度3m,长度6m

  38、扣件式钢管腳手架,按其搭设位置可分为几种?

  答:外脚手架和里脚手架两种

  39、什么叫全封闭式脚手架?

  答:沿脚手架外侧全长和全高封閉的脚手架。

  40、作用于脚手架的荷载分为哪两种类型?

  答:永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)

  41、两人协调配合翻脚手板时应按什么顺序操作?

  答:要按每档由里逐块向外翻,翻到最后一块时站到邻近的脚手板,把外边一块翻上去

  42、拆除脚手架底部时囿何安全要求?

  答:应先加临时固定措施后再拆除。

  43、吊篮式脚手架分为几种类型?

  答:手动和电动两种类型

  44、吊篮在使鼡期间,应经常检查什么部位以确保安全?

  答:经常检查吊篮防护、保险、挑梁、手扳葫芦、

我要回帖