做低应变检测时锤击桩62锤多少吨应该轻还是应该重

随着我国经济建设的发展大量嘚高层建筑、工业厂房采用了桩基础,不论是预制桩还是灌注桩由于地质条件的复杂性和施工技术等原因,使桩身质量不易保证因而對桩基检测技术提出了更高的要求。传统的检测桩的承载力一般采用静载试验这种方法不但时间长,成本高而且对工程中的一些质量問题难以判定。高应变法具有快速简便、成本低等优点,已经在国内外得到了广泛的认可成为桩基工程验收时确定单桩承载力和桩身質量的一种重要手段。

高应变测试是一个复杂的理论与实践体系它涉及诸多的学科,这就要求在实际工程中应认真操作确保各项数据嘚准,否则会产生不可预想的后果与低应变测试不同,高应变测试要求测出两个绝对数量即力F与速度V,这两个量的准确与否会影响桩承载力的可靠性在高应变检测过程以下问题需特别注意:

从CASE法本身的理论推导过程,不难看出由于假设条件比较苛刻,首先假设桩體本身均匀,这对于预制桩来讲一般较容易满足,但对于灌注桩大部分情况比较难以满足这一前提;再者,假设桩土相对运动所产生嘚动阻力完全集中于桩尖之上而实际情况是当桩被打动时,随着桩土的相对位移桩侧也必然产生动阻力,只是相对较小而己;最后假设静阻力模型为刚-塑性体,即桩一旦被打动则静阻力马上达到极限值,这一假设也与实际有些不符所以,CASE法测桩必须在桩被打动嘚前提下,充分发挥土的全部静阻力从波形上正确判断桩尖的反射位置和选用恰当的阻尼系数Jc值,才可比较准确地确定单桩极限承载力而Jc值的选取,不但与桩尖土的类别有关而且与桩的阻抗有关,这也就决定了CASE法主要应用于预制桩的测试一定条件应能够得到实际控淛,而且经验系数的选用应保证其最终误差在允许范围之内

2、测试现场的准备工作

(1)对工程需了解桩型、桩外形与几何尺寸、混凝土強度等级、施工方法、地质情况、承载方式、工程的重要性、建筑物等级等,根据这些明确检测要求

(2)混凝土灌注桩必须先将桩头的浮浆层凿去,露出密实层无松动现象,桩头顶面应水平、平整桩头中轴线与桩身中轴线应重合,桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保護层之下各主筋应在同一高度上。

(3)应对桩顶1倍桩径范围内做加固处理严格执行高应变规程。

一条高质量的测试曲线其准确性主偠是由传感器来决定的,如果传感器的灵敏度不够或标定不准确则会给测试结果带来恶劣影响,高应变测试所用的应变计和加速度计應定期标定。

(1)传感器必须分别对称安装在离桩顶不宜小于2倍的桩径或边长的桩身两侧面,可以对测的信号进行平均以消除锤击桩62錘多少吨偏离中心的影响,决不能一侧安装传感器

(2)传感器的安装必须有专人负责,牢固安装不能用暂雇的临时工安装。尤其应变器的位置要有良好的平面要紧贴桩壁,用膨胀螺丝紧固于桩身完好的密实混凝土上不能弯曲、松动或接触不良,如果应变未上紧波形产生自振,波形信号不归零造成信号不真实。所以要保证传感器和桩身一起变形

(3)应变传感器与加速传感器的中心应位于同一水岼线上,要保证同侧的应变传感器和加速度传感器间的水平距离不应大于100mm传感器的中心轴应与桩中心轴保持平行,各传感器的安装面必須平整垂直将其磨平,防止传感器倾斜安装造成采集数据的不真实。

高应变(CASE)法测试是通过对桩施加一力激发出桩的全部静摩阻仂,从而确定桩的承载力所以,锤击桩62锤多少吨力的大小及其脉冲宽度是高应变测试的关键所在锤击桩62锤多少吨力如果太小,则不能達到CASE法所要求的将桩打动这一条件所测得的承载力会偏低,如果打击力过大桩土的相对位移将大大超过摩阻力充分发挥所需的位移,則得到的静阻力实际上是由阻尼引起的结果会偏大,一般情况下根据实践经验,锤重的选择应不低于规程所要求的而且落距应大致根据约40%落锤全部能量传递给桩这一比例粗略估算,保证其最大打击力达到最佳当然,对不同的场地类别不同的桩型,对力的准确控制還需要大量的实践

再者,就是激振力的脉冲宽度理论上讲,它应是一个窄的脉冲力越窄越好,即可提高分辨率又可减少静阻力对動阻力的延迟,提高分析精度所以,在测试时必须保证锤为自由落体或用柴油锤

高应变动力试桩,为了使桩土间产生一定的相对位移这就需要作用在桩上要有较大能量,所以要用重锤锤击桩62锤多少吨桩顶锤型最好采用整体锤型,通过检测验证整体锤型优于组合锤型应按规程规定的锤重一般为单桩极限承载力的1%。落高大小是影响峰值桩顶速度的重要因素一般落高在0.8m-2.0m间,不能超过2.5m重锤低击是保障高应变法检测承载力准性的基本原则。

(1)重锤低击可避免“轻锤高击”产生的应力集中而应力集中容易使桩身材料产生塑性甚至破坏;

(2)重锤低击荷载脉冲作用时间长,且荷载变化缓慢可以使桩产生较大的沉降位移;

(3)重锤低击,桩体产生的速度较小速度变化率也较小,因此动阻力的影响较小可减少动阻尼参数误差对拟合分析影响,提高拟合分析精度;

(4)重锤低击作用可类似静荷载中快速加载及静动法试验

7、混凝土强度对检测数据的影响

要想测得真实的结果,采集到可靠的数据使力和速度曲线理想应严格按规程规定的對于混凝土灌注桩达到设计强度等级,方可进行高应变检测如果混凝土强度没有达到设计强度检测,出具的结果只作参考值通过多年嘚检测,大量的试验证证明在高应变检测中,对预制桩型很适合检测的承载力数据与静载对比误差很小。而混凝土灌注桩检测的承载仂与静载对比误差很大这只能说明高应变检测混凝土灌注桩时,应满意规定的条件因它受到很多条件的限制,基中就是没有达到设计強度等级是不可检测的即使检测的话,承载力值会偏低

数据的采集与处理是高应变测试的最终环节,由于高应变测试是外业工作对信号的准确控制和判别也需现场进行,以便能及时调整消除不利因素。在数据的采集方面应注意两点:一是信号的放大倍数由于高应變是大能量激振,故而对应变计与速度计的放大倍数不宜太高以免产生削波;另一点是采集间隔符合高应变的测试特点。它要求采集桩開始振动直到几乎不动的全段振动波形这就要求记录时间足够长,采样间隔也相对较大但过大的采样间隔会导致承载力偏低或缺陷位置误判,为了较好的地解决这一矛盾应根据现场的成桩条件,合理地选择参数这也要求检测人员在实践中不断摸索总结经验。

高质量嘚现场实测信号一般是有以下特征:

(1) 两组力和速度时程曲线基本一致

(2) F、ZV 曲线一般情况下在峰值处重合。(桩身浅部存在缺陷或浅部土层阻力较大时除外)

(3) F~t 曲线、ZV~t 曲线最终归零D~t 曲线对时间轴收敛。

(5) 波形无明显高频干扰对摩擦桩有明显的桩底反射。

(6) 贯入度宜为 2~6mm 貫入度太小,土阻力发挥不充分贯入度太大,桩的运动呈明显的刚体运动波动特征不明显,波动理论与桩的真实运动状态相差较大鈈适用。

对信号的处理主要是现场对信号的判读和室内的处理而前者是关键,如果现场不能采集到理想的曲线也就谈不到室内处理了,采集信号的现场判别不但需要扎实的理论基础,也需要大量的实践对一条采集到的信号不但知其然,还要知其所以然这样才能更恏的完成测试。

以上是在高应变工程的检测中经常遇到的几个主要问题桩基工程是隐蔽工程,对其桩身完整性和承载力情况的判断分析應综合各方面的因素为桩基设计和施工验收提供合理的依据。对于一个检测项目牵涉到的各单位其要求是不同的,建设方要进度施笁方要质量,监理方要过程设计方要结果,而检测方具有医生与法官的双重职责无论各方如何要求我们检测方,都应按规程规范去做这样才能得出最为准确的结论。

加载中请稍候......

《江苏省建设工程质量检测行业職业道德准则》

下列不属于该条规定的内容是

.维护委托方的合法权益;

.不做假试验不出假报告;

.树立为社会服务意识;

.对委托方提供的样品按规定严格保密

、透射波的速度或应力在缩颈或扩颈处均(

实测桩长小于施工记录桩长,

按桩身完整性定义中连续性的涵义

规范,设计等级为甲级的钻孔混凝土桩柱下三桩或三桩一下的

则桩身完整性检测的抽检数量至少应为

的钻孔灌注桩,当采用低应变检測时受检桩混凝土强度至

、当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的(

宜在未检测桩中继续扩大检测。

時域信号出现周期性反射波

、低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。据此请选择下列哪种桩型不

宜使用低应变法进行桩身唍整性检测

1、桩身完整性:反映桩身截面尺団相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标

2、质点振动与波动:弹性介质在受到外力作用时,受外力作用的质点处产生变形从而使

该处质点产生围绕原来平衡位置的振动。由于质点间的内力作用质点振动又引起相邻质点的振动,并依次向更远的质点传递形成波动。波动就是振动在介质中的传播

3、平面波:当波动远离震源,或当我们研究的介质范围足够狭小时可以近似地将波前面

看作┅个平面,而将弹性波简化为平面波

4、滤波:从测试信号中除去干扰杂波,突显有效波德数据处理方法包括高、低通及带通

滤波,有時域频域滤波方法

5、低应变反射波法标准曲线应具备的特征:

(1)、直达波(初至波)波形规则

(2)、信噪比较高,无杂波没有不合悝的低频背景及高频干扰。

(3)、桩底反射波或桩间缺陷反射波清晰

(4)、测试曲线无零漂线部无明显缺陷时,曲线应很快衰减曲线尾部归零。

(5)、频谱特征清晰与时域曲线特征对应较好。

6、低应变方法的局限性:

(1)、仅能测出广义波阻抗的相对变化可以区分縮颈类与扩劲类缺陷及位置,但不能确定缺陷的具体性质

(2)、缺陷程度只能定性给出,定量分析很难达到理想效果

(3)、波速,振源频率和混凝土强度间的关系无法准确给出;不能使用波速来确定混凝土强度

(4)、混凝土波速尚不能精确计算。依据施工桩长测试統计波速的办法存在很多具体问题。因此桩长缺陷位置的判断仍存在误差

(5)、桩身存在多个缺陷时,深部缺陷容易漏判

(6)、浅部吂区和长大桩测试也是一个问题。

7、混凝土预制桩常见的质量问题:

(1)、打桩锤、垫选择不合理桩头附近被打碎。

(2)、打桩产生的拉、压应力引起的桩身破坏

(3)、桩锤选用不合适,难于打到预定设计标高或不满足贯入度要求

(4)、开控等造成桩身倾斜、断裂。

(5)、接桩部位缺陷:粘接焊接工艺问题。

(6)、运输过程造成的桩身裂缝、损伤

8、桩体波阻抗:Z=P?CA o桩体材料的密度,波速截面积其┅发生改变,桩体波阻抗随之

9、如何确定桩型缺陷的击振方式

长大桩,深部缺陷、桩底分析应选用大锤重击有时需垫软垫降低激发频率;小桩,浅部缺陷分析应选用小锤轻击

我要回帖

更多关于 锤击桩62锤多少吨 的文章

 

随机推荐