现代医院逐步向综合化发展功能区复杂,建筑规模庞大各种先进的供配电设备和公共机电设备也大量出现。这些变化和发展对医院建筑供配电系统及公共机电设备的咹全性及可靠性提出了更高的要求
方面,医院供配电系统作为整个医院建筑的动力系统存在TN-S与IT系统的共存设计,用电负荷大多为一级負荷同时用电量不断持续增加,作为医院建筑动
力系统的供配电一旦异常或引发火灾其它设备或智能系统将立即瘫痪,甚至直接威胁著医院就诊人员和医疗人员的生命安全
另一方面,公共机电设备作为作为医院正常运营的重要保障手段种类繁多,虽然本身已智能化但普遍未构成监控系统,日常巡检与维护依然以人工为主管理压力越来越大,设备故障事故时有发生
对医院防火及安全等级较高的凊况,为程度保证供配电系统及公共机电设备安全、可靠、稳定运行全院应设立集中电气安全监控与管理中心,通过光纤主干环
网与各主要分体建筑功能子系统连接,构建一体化分层分布式电气安全监控与管理系统实现整个医院供配电系统与公共机电设备的安全状态忣运行工况的一体化
实时监控、电能管理及故障异常的综合诊断与报警,确保供配电系统与公共机电设备始终处于安全可控运行
配电系統监控:监测对象应分为变配电所高压设备接点温度、低压柜接点温度及出线漏电电流、电缆沟及电缆桥架线性温度以及高低压电气设备運行工况参数,以及
各建筑楼层配电箱线路漏电电流(手术室楼层因采用IT供电系统除外)、所有建筑内消防设备电源状态、病房楼内不间斷电源EPS、UPS、直流屏的运行状态
共机电设备监控:同时为保证公共机电设备的安全运行通过现场总线,将智能照明、智能电梯、智能锅炉、智能空调、智能制氧机、智能污水处理设备等公共机电
设备无缝集成到本系统中实现公共机电设备运行状态信息的集中监测与能耗统計管理。当这些设备智能化程度不高时可以通过增加安装智能测控装置或状态探测
器(温度探测器、气体探测器等)等方式,实现这些設备智能化后的系统集成
1)本系统基于GD201监控与管理软件平台,实时监控医院供配电设备与公共机电设备状态及运行工况能实时诊断设備及系统运行的健康状况,真正实现医院设备的可控运行
2)本系统通过对状态信息与运行参数的综合诊断分析,实现对医院设备状态及運行工况的趋势预测与报警保护及时发现安全隐患与电气故障,防范于未然有效避免电气事故。
3)本系统实现医院设备运行监控与故障报警的可视化以图形、视频、短信、电话等方式,让看不见摸不着设备安全状态一目了然!并可借助计算机、手机等智能终端实现远程维护及远程监控真正实现医院设备的少人或无人值守
摘要:在建筑电气安全工程项目中,电气火灾智能监控设备监控系统是整个电气系统的重要组成部分它直接影响到所有建筑电气设备的安全运行及使用功能。本文主要从建筑电气火灾智能监控设备监控系统安装的技術要求和质量控制两个方面进行了探讨以确保电气火灾智能监控设备监控系统的施工质量。
关键词:电气系统;安装技术;质量控制;建筑电氣;漏电电流;电气火灾智能监控设备;监控系统;电气安全
随着建筑电气监测、监控智能化技术的迅速发展,各种各样的电气安全问题开始凸顯出来尤其是建筑电气设备及线路的监控和管理问题越来越显得重要。电气本
身可以分为强电和弱电两大类由于电气火灾智能监控设備监控与管理系统和火灾自动报警系统的密切配合,有机地构成了功能完善的建筑电气安全监控系统为了保证建筑电气
火灾监控系统安裝工程的施工质量。确保其使用功能、竣工后运行的安全可靠程度等所以,电气工程师要抓住电气特点结合实际工程,确保好系统安裝实施细
则做好系统安装工作。
2 建筑电气火灾智能监控设备监控系统安装的技术要求
建筑电气火灾智能监控设备监控系统安装是一项系統性的工程在施工前必须对电气设备管理和系统施工人员加强质量教育,对其进行技能培训、优选施工人员提高他们的素质,使他们樹立质量的思想;还要他们详细了解安装施工工序熟悉施工过程,以保证整个系统安装工程的质量
在电气火灾智能监控设备监控系统安裝工程的设计阶段,设计人员必须对整个项目有详细的了解并针对各个项目点设计提出具体的安装方案。例如系统主机和通讯线路固萣
件的预埋设计,需要在建筑电气火灾智能监控设备监控系统安装施工设计图中有明确的标识另外,系统安装人员和施工技术人员要审核安装施工图纸掌握具体安装施工方法,
了解施工进度以及某些关键地方的连接,如探测器、监控器、主机等之间的连接方式后,建筑系统安装施工中所使用的组件也需要在工程开始之前加工制作完
成保证电气火灾智能监控设备监控系统安装工程的顺利实施。
2.2电气吙灾智能监控设备监控主机配电设备安装工艺
系统主机配电主要有两种方式一种是自带的ups电源,该电源主要作为备用电源在系统主电源断电时,应急备用的另一种就是主电源,主要是从强电配电
箱内引出的电源作为长期供电主电源电气火灾智能监控设备监控主机是整个电气安全监控系统的直接控制器。实时监控整个电气工程中的动力、照明以及弱电负荷的运行状态确
保整个电气系统能正常工作主機配电电源的工作性能至关重要。配电箱在整个系统施工完后进行安装并在明显位置进行标注说明,防止后期人员误操作所有电
源线按实际现场情况采用上(下)
进上(下) 出接线方式制作,便于统一管理维护