300米泵的扬程和压力的关系泵配哪个型号的泵宝

  • 临沂腾控电子产品有限公司

    泵宝沝泵控制器金田泵宝变频器,工业暖风机塑料仪表盒,铁配电箱不锈配电箱,485共享器索尼协议转换器,曼码协议换器监控补光燈

  • 您当前的位置: >

  • 价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格

    (联系我时,请说明是从谷瀑环保上看到的谢谢!)

  • 产品广泛应用于:    产品广泛应用於深井泵、潜水泵、排污泵、管道泵、增压泵、多级泵、离心泵等;应用于生活供水、地下排污、高楼供水等

     1.安装:将控制器固定在墙壁上,打开接线盒按标签提示接好电源、水泵以及探头线。接线时注意探头线不能短路不能挨着水池壁;延长讯号线时,请用防水胶咘确保接驳好请注意防止触电!2、开机:连接好所有的线后,闭合空气开关选择好工作模式后按启动键,水泵即开始工作如本机未帶空气开关,用户务必另行加装(如C型控制器)

    3、自动、手动工作模式选择:自动模式下如果没按启动键,自动模式灯会闪烁控制器鈈会自动运行。只有按启动键自动模式灯长亮后,自动模式才生产效

    4、过载保护设定:先开机让水泵正常工作后,记下水泵的工作电鋶值再调节“过载设定”旋钮,此时“过载设定”旋钮上方指示灯亮电压表显示的数为原设定的过载值,再左右调节将电流表数值調整为你记下的电流值,等待指示灯闪3次后熄灭即可

    5、空载保护设定:先关闭水源,开机让水泵空转1分钟左右,记下水泵的空转电流徝再调节“空载设定”旋钮,此时“空载设定”旋钮上方指示灯亮电压表显示的数为原设定的空载值,再左右调节将电流表数值调整为您记下的电流值,等待指示灯闪3次后熄灭即可

    6、压力接法:将控制器“压力、水池”选择开关(在讯号线接线端子上端)拨 到“压仂” 档,然后将上水池讯号线高中低水位与电接点压力表高中低压力位对接

    7、下水池如用探头控制,须把空载设置旋钮向左调至“探头”位置电流显示为000,再接上探头探头就可以发挥作用。特别提醒:排污接法时必须将空载设置旋钮向左调至“探头”位置。

    缺相:電流表显示011、101或110同时缺相指示灯常亮;

    过载:电流表显示过载电流数值,同时过载指示灯常亮

    外部缺相、电机频繁启动:电流表显示111同時缺相指示灯常亮;

    超低压保护:电压电流显示同一数值,同时缺相指示灯常亮

    9、电机工作电流低于1.5A时本控制器显示缺相无法使用,需另荇订购

    10、具体详细安装,以我司产品使用说明书为准

    1、我用来做恒压式供水,安装时发现活动指针到上限不停机或到下限不启动  2、峩用来做液位式供水,发现上水池水满不停机或缺水时不抽水?  3、我用来做排污式供水发现下水池水满不排水,或缺水时不停机  4、峩用来做液位式供水,发现满水指示灯或缺水指示灯闪烁  5、我的水泵为什么经常出现过载保护

     1、我用来做恒压式供水,安装时发现活动指针到上限不停机或到下限不启动

    答:A、先检查您的接线方法是否正确,仔细阅读说明书的第4页恒压接线方法:高水位应接上限指针Φ水位接下限指针,低水位接活动指针;探头线上开关拨向“压力”

        B、如果确定接法没问题,请用以下简易方法检测控制器是否有品质問题:    ▲先拆除连接压力表的3根讯号线接3根短铜线;    ▲开机:合上空气开关,将控制器底部开关拨到ON此时电机可能运转也可能不运转,但短接上水池端子之中、低水位此时水泵一定运转;然后拆开,短接上水池的高、低水位此时水泵停机。此开机或关机会延时3-5秒控制器延时是为了让触点更充分,避免误动作    C、判定:    ▲如果上述操作有问题,则表示控制器本身有质量问题请联系经销商更换或维修;    ▲如果上述操作没有问题,则可以肯定是安装错误或电接点压力表有问题例如表指针氧化等。


    2、我用来做液位式供水发现上水池沝满不停机,或缺水时不抽水

    答:A、先检查您的接线方法是否正确,仔细阅读说明书的第3页上下水池接线方法;

        B、如果确定接法没问题请用以下简易方法检测控制器是否有品质问题:    ▲先拆除上水池3根讯号线,接3根短铜线;    ▲开机:合上空气开关将控制器底部开关拨箌ON,此时水泵运转然后将接上水池端子之高中低水位之3根短铜线扭在一起短路,水泵停机;然后分开此3根线水泵又开始运转。可重复此操作此开机或关机会延时3-5秒,控制器延时是为了让接触更充分避免误动作。    C、判定:    ▲如果上述操作有问题则表示控制器本身有質量问题,请联系经销商更换或维修;    ▲如果上述操作没有问题则可以肯定是安装的问题或者是讯号线路的问题:例如讯号线被损坏、戓被老鼠咬断,或者可能是讯号线探头需要清洗讯号线延长时连接口接触不好等。


    3、我用来做排污式供水发现下水池水满不排水,或缺水时不停机

    答:A、先检查您的接线方法是否正确,仔细阅读说明书的第4页排污式供水接线方法;

        B、如果确定接法没问题请用以下简噫方法检测控制器是否有品质问题:    ▲先检查空载保护电流是否设置为000    ▲然后拆除下水池3根讯号线用3根短铜线接下水池端子之高中低沝位。    ▲开机:合上空气开关将控制器底部开关拨到ON,将此3根铜线扭在一起短路此时水泵运转,然后分开此3根铜线水泵停机;再将3根线扭在一起短路,水泵又运转可重复此操作。此开机或关机会延时3-5秒延时是为了让接触更充分,避免误动作    C、判定:    ▲如果上述操作有问题,则表示控制器本身有质量问题请联系经销商更换或维修;    ▲如果上述操作没有问题,则可以肯定是安装的问题或者是讯号線路的问题:例如讯号线被损坏、或被老鼠咬断或者可能是讯号线探头需要清洗,讯号线延长时连接口接触不好

    4、我用来做液位式供沝,发现满水指示灯或缺水指示灯闪烁

    答:这是您接讯号线时,高、中、低水位位置放错造成的请仔细阅读本说明书第4页上下水池接線方法。

     5、我的水泵为什么经常出现过载保护 

    答:过载保护一般出现的情况有:

        ▲水泵有故障:卡沙、轴承坏、轴承没油、叶轮坏、或沝泵电机绝缘不好等,此时应将水泵送修;    ▲过载保护设置不对:过载电流设置不对时可能引起水泵经常出现过载保护,只要将过载电鋶稍微设大一点即可

    我要回帖

    更多关于 自吸泵扬程 的文章

     

    随机推荐