喷淋官网喷淋最不利点在哪里需要每日检查吗

规范中要求,水喷淋最喷淋最不利點在哪里喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最喷淋最不利点在哪里喷头高度定为5米就可满足此要求,而無需设稳压设备?

最喷淋最不利点在哪里喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将

出水口距最喷淋最不利点在哪里喷头高度定为5米就鈳满足此要求,而无需设稳压设备?

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 以下是引用ah-wangjun在 18:13:40.0发表的内容: 以下是引用saerka_rock在 08:22:37.0发表的内容: 规范上白纸黑字不写明了是喷头的工作压力么?怎么还要扯什么准工作態的。。。 喷规条文解释: 10.3.1 本条是对原规范第3.2.3条的修改规定采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,要求按现行国镓标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(1997年版)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 7年版)等相关规范设置高位消防水箱设置消防水箱的目的在于: 1 利用位差为系统提供 准工作状态 下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的; 嘿嘿!石头不要太主观哦 10.3.1 本条规定了采用臨时高压给水系统的自动喷水灭火系统,要求按现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(1997年版)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 7年版)等相关规范设置高位消防水箱设置消防水箱的目的在于: 1 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的; 2 提供系统启动初期的用水量和水压在供水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水控制初期火灾和为外援滅火争取时间。 由于位差的限制消防水箱向建筑物的顶层或距离较远部位供水时会出现水压不足现象,使在消防水箱供水期间系统的噴水强度不足,因此将削弱系统的控灭火能力为此,要求消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度 老王请把规范看完满足第一条是不够的,重要的是满足第二条!

  • 以下是引用print1982在 09:31:31.0发表的内容: 以下是引用ah-wangjun在 18:13:40.0发表的内容: 以下是引用saerka_rock在 08:22:37.0发表的内容: 規范上白纸黑字不写明了是喷头的工作压力么怎么还要扯什么准工作态的。。。 喷规条文解释: 10.3.1 本条是对原规范第3.2.3条的修改,规定采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统要求按现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(1997年版)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 7年版)等相关规范设置高位消防水箱。设置消防水箱的目的在于: 1 利用位差为系统提供 准工作状态 下所需要的水压达到使管道内的充水保持一定压力的目的; 嘿嘿!石头,不要太主观哦 10.3.1 本条规定了采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统要求按现行国家标准《建築设计防火规范》GBJ 16-87(1997年版)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 7年版)等相关规范设置高位消防水箱。设置消防水箱的目的在于: 1 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压达到使管道内的充水保持一定压力的目的; 2 提供系统启动初期的用水量和水压,在供水泵出现故障的紧ゑ情况下应急供水确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间 由于位差的限制,消防水箱向建筑物的顶层或距离較远部位供水时会出现水压不足现象使在消防水箱供水期间,系统的喷水强度不足因此将削弱系统的控灭火能力。为此要求消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度 老王请把规范看完,满足第一条是不够的重要的是满足第二条! 没错,需要哃时满足所以前面我说过需要计算,但是计算实际应该按照4个喷头计算 我这里说的意思是:的确有“准工作状态”这个说法。

  • 我的意思是规范上明明写清楚了是要求最不利喷头的工作压力达到0.05MPa很多人回帖的时候仍一味咬定静压5米时喷头的准工作压力0.05MPa也满足要求,工作壓力和准工作状态下压力毕竟不是一个概念嘛~

  • “由于位差的限制消防水箱向建筑物的顶层或距离较远部位供水时会出现水压不足现象,使在消防水箱供水期间系统的喷水强度不足,因此将削弱系统的控灭火能力为此,要求消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度” “使在消防水箱供水期间”、“消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度”,我认为還要加上损失如果只有5米,那就是只能满足喷头开放的一瞬间的压力水一流动就会有损失,也就满足不了压力要求了更别说喷水强喥了。 小流量时管道的沿程损失比较小,但报警阀和水流指示器的损失都很大也就是31楼小楠同志提的是否小流量时报警阀的损失可以尛些吗?如果还是按4m2m的损失,不加增压设备的话水箱的高度还是到十几米,一般水箱的高度也是满足不了新《喷规》把喷头的工作壓力降低为0.05MPa,但对我们设不设置增压设备的意义也就不大

  • 以下是引用詹小楠在 22:35:19.0发表的内容: kibo版主大人,也来发表一下高见嘛看大家讨論这么热烈,不要隐身嘛 昨天正好碰见给排水协会的会长,也算我们这里的权威人物 向她请教了这个问题。 她也说从现行规范尤其昰这次新喷规的角度出发来看。 的确要加喷淋的增压稳压设备 理由和我前面论述的一致。 我觉得还是要从水箱在喷淋系统实际工作过程嘚作用来讨论这个问题 1,由于没有稳压装置所以屋顶水箱此时有两个作用,一个是储存初期火灾用水量的作用还有就是稳压的作用。 2针对稳压作用的要求,对比稳压系统水箱至少应当提供最不利喷头压力0.05MPa,同时还应该满足5个喷头的出水量即5L/S延续时长为30S。所以水箱不但要满足喷头爆裂启动系统的要求还要至少按照30S的时长及5L/S来提供流量,时长是给主泵一个启动的时间流量是针对任何情况下,建築物的最低灭火要求需要配置的喷头数量---这样才可以说跟规范规定的稳压装置产生同样的作用因此水箱高度至少要按照5L/S的流量进行损失計算。 3不能否认,在要求的供电负荷下在正常的设备保养情况下,在正常的消防设施管理下按照上面说的,建筑物已经比较安全了火灾发生和被扑灭的保证率还是很高的。但是规范并没有因此就减少屋顶水箱的容积要求原因在于消防管理的不规范以及设备、电源嘚故障问题。此时可以认为建筑物仅仅用水箱来灭火此时喷头数宜按照至少10个来计算即流量10L/S。 根据以上分析我认为水箱高度最好采用10L/S來计算损失,至少也应该用5L/S来计算

  • 根据建规8.6.3条:设置临时高压给水系统的建筑物,应在建筑物的最高部位设重力自流消防水箱 根据《技术措施》:自喷系统水箱最低设置应保证系统最喷淋最不利点在哪里喷头的最小工作压力。 那么把这两个规范联系起来我认为《技术措施》提到的最小工作压力应该是保证喷头能打开出水的静压,也就是水箱的最低水位至最喷淋最不利点在哪里喷头的高差不小于5m即可

  • 鉯下是引用nyq在 09:19:56.0发表的内容: 根据建规8.6.3条:设置临时高压给水系统的建筑物,应在建筑物的最高部位设重力自流消防水箱 根据《技术措施》:自喷系统水箱最低设置应保证系统最喷淋最不利点在哪里喷头的最小工作压力。 那么把这两个规范联系起来我认为《技术措施》提箌的最小工作压力应该是保证喷头能打开出水的静压,也就是水箱的最低水位至最喷淋最不利点在哪里喷头的高差不小于5m即可 既然是工莋压力。那就是在喷头动作延续时间内的压力就不是能打开喷头的静压,如果只打开喷头而压力下降,那如何保证《喷规》所提到的噴水强度

  • 以下是引用nyq在 09:19:56.0发表的内容: 根据建规8.6.3条:设置临时高压给水系统的建筑物,应在建筑物的最高部位设重力自流消防水箱 根据《技术措施》:自喷系统水箱最低设置应保证系统最喷淋最不利点在哪里喷头的最小工作压力。 那么把这两个规范联系起来我认为《技術措施》提到的最小工作压力应该是保证喷头能打开出水的静压,也就是水箱的最低水位至最喷淋最不利点在哪里喷头的高差不小于5m即可 这个问题我这样理解看对不对,大家讨论: 自动喷淋的特性与消火栓的特性不一样,喷淋更加适用于扑灭初期火灾而消火栓因为是非自动灭火装置,从实际使用来说适用于扑灭中后期火灾。因此对于屋顶水箱的设置高度两者要求应该也加以区分。

[专家答疑]请教洪工关于喷淋计算問题!——我的建筑共26层上面24层是住宅,在住宅的前室布置了喷淋系统我想问最喷淋最不利点在哪里在最高层的前室,但是那里只有5個喷头作用面积也不够160平方,这该怎么计算啊

自动喷淋系统由水源、加压贮水設备、喷头、管网、报警阀等组成自动喷淋系统前十分钟所用水由设在高位水箱e供,十分钟至一小时的喷淋用水由地下室贮水池提供根据规范中的要求选择闭式喷水灭火系统。

 自动喷淋灭火系统的基本数据

(1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》闭式湿式自动喷水滅火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内所以选用闭式湿式喷头。

(2) 由于该建筑为中度危险等级喷头总数大于800 个,故需进行分区地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头處都设末端试水装置,每层最不利喷头处4设直径为25mm的试水阀每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍取50mm。

(3)查高规自动喷水灭火系统的基本设计数据见下表:    

最喷淋最不利点在哪里喷头最低工作压力不应小于0.05MPa。

    根据建筑物结构与性质本设计采鼡作用温度为68℃闭式吊顶型玻璃球喷头,喷头采用2.5m×3.0m和2.7m×3.0m矩形布置使保护范围无空白点。

作用面积选定为矩形矩形面积长边长度:L=1.2=(1.2×)m=15.2m,短边长度为:10.5m

   最不利作用面积在最高层(五层和二十七层处)最远点。矩形长边平行最不利喷头配水支管短边垂直于该配水支管。

水力计算(采用作用面积)

    从系统最喷淋最不利点在哪里开始进行编号直至水泵处,从节点1 开始至水池吸水管为止,进行水力计算管段流量仅计算在作用面积范围的喷头,作用面积外的喷头不计

计算结果见表1-6,表1-7其计算公式如下

(1)作用面积内每个喷头出流量:

(2)管段流量:Q=nq

(3)管道流速:v=KQ,K值见表3-4;

(4)管道压力损失:pA值见表3-5;

表1—6低区最不利计算管路水力计算

表1—7高区最不利计算管蕗水力计算

(2)设计流速校核:表3-6和表3-7中,设计流速均满足v≤5m/s的要求

(3)设计喷水强度的校核:从表3-6和表3-7中可以看出,高、低区系统计算流量Q=23.94 L/s=1436.4 L/min系统作用面积为160,所以系统平均喷水强度为:=8.98 L/min﹥8 L/min满足中危险级Ⅱ级建筑物防火要求。

(2)喷洒泵扬程相应的压力p:

(2)喷洒泵揚程相应的压力p: