  关于欧姆龙的漏型与源型的区别?伱的回答我有点不是很明白麻烦请再解答一下,谢谢

09:14:06关于欧姆龙的漏型与源型的区别?你的回答我有点不是很明白麻烦请再解答一下,謝谢

问题:技术答疑 提问:关于欧姆龙的漏型与源型的区别? 提问人:yuxin8680 时间: 10:11:32 请问欧姆龙的漏型和源型是如何划分的?和三菱的一样吗?也是漏型PLC的公共端接外接电源也就是电流从外部流入公共端口,从信号端口流出源型和此相反,是这样的吗而且漏型只可以接NPN三线传感器,源型只可以接PNP型三线传感器对吗? 回答:RE: 关于欧姆龙的漏型与源型的区别? 回答人: yelingling 时间: 10:16:24 我们欧姆龙的PLC输入是漏型和源型都可以的漏型的COM端是接电源的正极,源型的COM端是接电源的负极 输出才分漏型和源型输出漏型输出COM端接电源负极,源型输出COM端接电源正极

07-25 09:14:07回复:关於欧姆龙的漏型与源型的区别?你的回答我有点不是很明白麻烦请再解答一下,谢谢

回复内容:也就是说我们欧姆龙的PLC输入接源型和漏型輸出的传感器都可以区别在于如果是源型输出(PNP输出)传感器接入输入通道时,输入部分的com端是接电源负极;如果是漏型输出(NPN输出)傳感器接入输入通道时输入部分的com端是接电源正极。 如果是PLC输出分源型输出和漏型输出,如果是源型输出输出部分的com端都需要接电源正极;如果是漏型输出,输出部分的com端都需要接电源负极 如果您还是不明白,建议您上我们网站下载一份PLC的操作手册看一下里面的接线图