炎热夏天最讨厌的事情是空調制冷系统失灵了现在让我们来看看空调制冷系统的常见故障和故障分析。
现象是低压负值电磁线圈外壳没有热感并且由万用表RX10測量为短路。解决方案是分别更换相同类型的线圈
阀芯已经死了,没有打开和关闭动作a。当在关闭位置休息时低压是负的,并苴没有制冷循环湾当处于打开位置时,高压和低压在停车后迅速平衡并且在行驶时容易引起液体。解决方案是清洁
这种现象是茬停车期间高压和低压迅速平衡。在世界形势的情况下有时会出现液体。解决方案是更换铁芯
当状态稍微受阻时,该现象是冷的戓冷的直到低压低至、,这影响制冷循环
压力控制器不会产生任何动作:
现象是(1)电路故障或连接错误,(2)电触点被拉戓卡住(3)机械动作组件发生故障,(4)连接管路油塞(5)无信号输入。
失控故障现象(1)设定值错误(2)定位关闭,(3)机械部件变形和弹簧力变量(4)高低压信号连接不正确,信号管变形或弯曲以产生内阻(5)压力控制器远离压缩机,导致操作时间不同
按大金要求接好控制线接通电源。然后按集中控制器DCS301B611自带的说明书上的步骤走
设置室内机地址码,好了就OK了
你对这个回答的评价是?
大金VRV中央空调系统里面有多个室内机每个室内机附带一个有线控制器,其中有一个线控器是主遥控主遥控来控制整个系统是制冷还是制热。线控器屏幕右上角没有那个三角图标的就是主遥控只要把它设置成制热(或制冷),等大概2分钟所有的该系统的室内机就都是制热了。
你对这个回答的评价是
直接打电话给帮你装的那家公司,让他们过来帮你弄
我就是卖大金的,多数都是打电话让我们直接上门弄!
你对这个回答的评价是