不停电造成损失作业装备主标准有多少个?


农村配网工程施工作业典型安全措施

1、农村配网工程要按照“五制”要求认真落实项目法人和承包单位的安全责任,按规定签订安全协议明确安全管理责任、界面、獎惩规定等内容。  2、对农配网工程实行工程监理时机器人碰撞体感,必须签订工程监理合同明确监理范围、责任主体、管控环节、违規处理等内容,确保对安全、质量全过程监理   3、工程发包程序应符合要求,要严格审查承包单位的资质严禁资质不符合要求的单位承包或变相承包工程. 4、项目建设单位要将现场施工安全管理作为安全督查的重点,重点检查落实保证安全的组织措施、技术措施的情况坚決杜绝不办票、不交底、不监护、不停电造成损失、不验电、不挂接地线等行为。要督促、指导施工人员正确使用安全帽、安全带等个人咹全防护用品及安全工器具   5、施工单位应根据现场情况编制施工“三措一案”,建立作业现场分级勘察制度“三措一案”必须经设备運行管理单位审查合格后方可执行,现场勘查记录应随工作票一同存档   6、发包工程施工涉及运行设备时,工作票应实行“双签发”可根据作业现场需要,使用工作任务单等建设单位对作业现场进行安全检查时,发现有w章行为等应立即制止并纠正,必要时可责令施工單位停工整顿   7、应认真落实“防触电、防高坠、防倒断杆”的安全防护措施。要抓好“勘察、工作许可、安全技术交底、监护、工作终結”等关键环节的安

全管控务必使作业人员做到“工作任务清楚、工作程序清楚、工作危险点清楚现场安全防范措施清楚”。

(一)现场勘查   1、工作要点:应明确工作内容、停电造成损失范围、保留带电部位、停电造成损失设备范围等应查看交叉跨越、同杆架设、邻近带电線路、反送电等作业环境情况及作业条件等。勘察时应认真、仔细要对照勘察记录,机器人碰撞体感哪家好制定对应安全措施并落实箌工作票中。重点防范触电、高处坠落、误登带电杆塔等危险下列情况,工作票签发人或工作负责人应到现场组织勘察:   (1)带电作业且配電系统非单一电源;   (2)保留带电部位、邻近带电线路或交叉跨越距离等情况不清楚;  (3)现场施工环境、设备接线方式不清楚设备识别标识不清晰或缺失;   (4)有可能造成误登电杆、误入带电间隔,停电造成损失线路为同杆架设的多回路线路;   (5)外单位队伍承包工程;  (6)存在反送电可能   2、邻近带电线路、交叉跨越线路以及同杆架设线路的勘察工作要求。必须查明工作线路(设备)和邻近带电线路(设备)、交叉跨越、同杆架设嘚线路的双重称号以及色别、相邻杆塔起止杆号等重点防范误碰带电设备、误登带电杆塔等行为。需配合停电造成损失时必须停电造荿损失作业,严禁强令冒险作业   3、与配合停电造成损失设备运行单位的联系应事先书面申请,明确停送电联系人、联系方式、停电造成損失线路名称及操作程序等  4、加强双电源管理,机器人碰撞体感基地防止反送电应查明作业线路是否有双电源用户,是否存在反送电特别是低压反送电可能性重点是在作业地段所有可能来电方向线路的高低压侧挂接地线。同时要加强对试验电源的管理防止发生触电倳故。   5、检查杆根、基础、拉线牢固情   (1)电杆埋深是否符合要求、回填土是否夯实;杆身是否存在超过规定的纵向、横向裂纹;检查电杆周圍基础是否存在掏挖、塌方、滑坡等情况   (2)老旧拉线埋深是否符合要求;拉线是否严重锈蚀;对埋设于水田等易受腐蚀地段的拉棒应进行掏挖检查;拉线、拉棒等拉线组件的强度是否满足要求。农村低压线路中使用的老旧小方杆(手摸杆)木杆是否牢固;是否存在杆根断裂等

  (②)工作票签发   6、工作票签发人必须认真分析现场查勘记录,结合作业任务确定工作区域、停电造成损失范围及制定对应的安全措施,根據工作需要安排充足的施工力量   7、施工单位办理的工作票应由设备运行管理单位签发,必要时实行施工单位与运行单位“双签发”  8、笁作负责人、工作许可人可根据作业现场实际情况,补充安全措施对工作票上所列的安全措施、停电造成损失范围存在疑问时,应向工莋票签发人核实确有错误的,应立即停止工作重新办理工作票,布置安全措施  9、对不涉及运行设备的新建农配网工程,要制定相应補充规定如采用执行施工作业安全措施票等,对其安全管理要求与工作票等同严禁农配网工程无票作业。

  2006年9月18日某某洗煤厂调度会決定白班检修,洗煤系统8:30停机浮选系统9:20停机,320刮板运输机随浮选系统一起停机洗煤车间根据检修时间安排了检修项目,其中一项为320刮板运输机更换刮板和链条项目负责人为宋某。车间机电副主任王某在班前会上安排了检修人员和安全注意事项其中要求检修时要做好停电造成损失、验电、监护等工作。宋某填写了设备检修联系单交与调度室但没有要求停电造成损失。该检修项目于10:00开始作业先是用舊刮板链条带新刮板链条,至中午12:00把新链条带上后面的接链条和紧链条由宋某和宋某某完成。14:00左右事故发生前宋某进入到刮板运输机Φ紧固螺栓,宋某某在机尾紧固螺杆机电车间主任和班长在班前会上安排了当日的检修任务,检修任务是对包机进行检查保养并强调叻安全事项。班前会结束后电工就各自检查自己所包设备。电工谢某到岗上进行包机检查于事故发生前检查至320刮板机控制开关箱,看箌320刮板机开关箱上悬挂有“禁止启动”按钮谢某准备检查按钮是否灵活,此时正好碰到洗煤机修班长蒋某某谢某和蒋某某二人未就320刮板运输机是否停送电和其它检修事项沟通清楚。此后就发生了谢某在未确认320刮板运输机是否有人检修,也未进行口头或其它方式的警告在明知320刮板运输机控制开关箱上悬挂有“禁止启动”按钮的情况下,谢某仍然启动320刮板运输机试开停按钮造成宋某左腿被刮板机尾轮傷害,幸好停车及时未造成严重后果。

  1、检修未停电造成损失是造成此次事故的主要原因

  2、职工安全自保意识太差,违章作業是造成此次事故的直接原因

  3、电工启动前未询岗位司机、未作开机前检查是造成此次事故的直接原因。

  4、调度人员一天未到現场核实不停电造成损失相关情况是造成此次事故的间接原因

  5、车间管理人员发现检修不停电造成损失不制止、发现无监护人不安排是造成此次事故的间接原因。

  6、安检、机电科室人员管理责任缺失是造成此次事故的间接原因

  1、加强安全管理,严格落实停送电制度检修时人员进入设备中必须停电造成损失。制定每一项机电设备检修的安全操作规程完善检修程序。

  2、检修时必须有专囚监护看管好开停车按钮,加强岗位司机的安全监护职能

  3、车间和班组管理人员要细化管理,监管到位宁可多费一点事,也不放过一个隐患

  4、检修人员和岗位人员要提高停电造成损失作业牌的敬畏意识,发现有牌严禁对启停按钮进行任何动作直到挂牌人員摘牌方可进行试机或作业。

  5、车间班组在安排检修作业时每个检修点必须安排一名安全意识高、责任心强的人员作为安全负责人,且安全负责人有权要求违章作业停止直到保证安全方可继续作业。

  6、车间班组要优化刮板输送机链条、刮板整体更换作业程序剔除不安全作业作业程序或方法,确保检修人员的作业程序

  7、职能科室要加强监督检查和考核,对违反安全规程和安全制度的行为從严从重处理以儆效尤。

 采用综合不停电造成损失作业法哽换柱上变压器的作业方案是(1)所需人员分工(2) 所需工器具配备。(3) 召开站班会及布置作业现场1) 检测气象条件是否符合带电作业要求。2) 检查地形环境及作业设备(缺陷部位)是否符合带电作业条件i3) 核对线路双重名称、杆号、工作任务等是否与工作票一致
4) 工作负责人向值班調度员申请对线路进行带电作业,停用线路重合闸5) 绝缘斗臂车、移动箱变车、工器具摆放设置合理,根据作业现场需要,对道路设置安全圍栏、警示标志等进出口设置合理。6) 对绝缘斗臂车、绝缘工器具、旁路作业装备进行使用前的检查与检测
7) 工作负责人宣读工作票,检查工作班成员的精神状态并分工进行危险点分析,交待安全措施和技术措施并确定每一位工作班成员都已知晓。(4) 安全措施及注意事项1) 在带电作业过程中,应保持对地不小于04m的安全距离,对临相带电体不小于0
6m的安全距离,如不能保证安全距离应采取绝缘遮蔽隔离措施。2) 斗内电工应穿戴合格的全套绝缘防护用具严禁在作业过程中摘下绝缘防护用具。3) 利用绝缘手套采用绝缘斗臂车进行带电作业时絕缘斗臂车的绝缘臂是主绝缘,其他绝缘工器具只起到辅助绝缘的作用因此,在带电作业过程中绝 缘斗臂车的绝缘臂有效绝缘长度不应尛于lm
4) 绝缘斗臂车作业前应进行空斗试操作,移动过程中应防止与电杆、导线、周围障碍物碰撞。带有下节金属臂的绝缘斗臂车其与帶电体的距离应该 大于0。9m作业过程中车体应良好接地。5) 带电作业应在良好的天气下进行如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雨、雪、霧、雹,不准进行带电作业风力大于5级或湿度大于80%时,一般 也不宜进行带电作业
在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时应組织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程 师)批准后方可进行6) 在带电作业过程中如遇天气突变,囿可能危及人身或设备安全时应立即停止工作。在保证人身安全的情况下尽快恢复设备正常状况,或采取其他 安全措施
7) 作业现场设置安全围栏,进出口设置合理安全围栏的范围应考虑作业中高空坠落和高空落物的影响以及道路交通,必要时联系交警部门8) 旁路装备與待更换设备并列运行前,必须核相无误后方可进行操作9) 待更换变压器与移动箱变变压器必须符合变压器并列运行的3个基本条件。
10) 旁路裝备并列运行前必须进行空冲等试验。(5)操作步骤1) 预展放旁路系统。核对待更换配电变压器所带负荷确定在旁路系统各元件的有效范圍内,选择适当位置展放高、低压柔性电缆、安装旁路负荷开关、安放组合式全绝缘配电变压器完成旁路系统连接。
进行旁路系统试验确保 电气性能满足要求。试验结束后使旁路系统处于分闸状态。2) 安装全绝缘配电变压器作业现场选择合适位置安放电缆支架、柔性電缆盘,安放全绝缘配电变压器时中性点接地3) 安装全绝缘高压负荷开关。杆上电工安装支架及全绝缘高压负荷开关
4) 安装柔性电缆固定支架。地面电工展放高压柔性电缆杆上电工在杆上合适位置安装柔性电缆固定支架。5) 安装高压旁路辅助电缆(上)斗内电工安装高压旁路辅助电缆(上),接入全绝缘高压负荷开关将抓手端逐相吊挂在砼杆适当位置。6) 安装高压旁路辅助电缆(下)
斗内电工安装高压旁路辅助电缆(下),将一端接入全绝缘高压负荷开关另一端用中间接头连接高压柔性电缆,然后 插入全绝缘旁路配变高压粧头7) 展放低压柔性电缆。地面电工展放低压柔性电缆斗内电工在杆上合适位置安装柔性电缆固定支架,固定好低压柔性电缆后将一端接入旁路配電变压 器低压侧将抓手端逐相吊挂在砼杆适当位置。
8) 检查旁路系统各开关全绝缘旁路系统的全绝缘高压负荷开关、低压三相负荷开关、低压单相负荷开关均处于分路位置。9) 连接旁通辅助电缆(上)斗内电工操作绝缘斗臂车进入作业位置,做好绝缘隔离措施后将三相高压旁通辅助电缆(上)抓手端一一与导线连接。
10) 连接低压柔性电缆斗内电工操作绝缘斗臂车进入作业位置,做好绝缘隔离措施后将低压柔性电缆抓手端一一与导线连接,先接零线后接相线。11) 操作核相工作负责人在确认全绝缘旁路系统连接均已准确可靠后,通知斗內电工合上全绝缘高压负荷开关再通知地面电工在全绝缘配电变压器 的低压三相负荷开关两侧进行核相,确认无误后命令地面电工先匼全绝缘配 电变压器的低压单相负荷开关,再合上低压三相负荷开关
12) 测量低压侧电流强度。地面电工分别测量流过低压柔性电缆v待换配電变压器低压侧的电流强度并汇报工作负责人13) 确认并列运行完成。工作负责人核对导线及旁路系统电流确认正常无误后,至此全绝缘旁路系统与待换配变并列运行完成14) 待换配电变压器操作。
工作负责人命令拉开待换配电变压器的低压开关、高压跌落式熔断器并摘下熔丝管。15) 拆除低压出线与低压电网相线的连接斗内电工操作绝缘斗臂车进入作业位置,对低压导线做好绝缘隔离措施后拆除低压开关彡相引出线与低压 电网相线的连接。16) 测量待换配电变压器零线电流
斗内电工测量待换配电变压器零线电流,确定在单相负荷幵关工作范圍内17) 安装单相负荷开关。斗内电工在待换配电变压器零线与低压电网零线接头两侧安装单相负荷开关单相负荷开关处于分闸状态。18) 拉開单相负荷开关斗内电工合上单相负荷开关,测量零线电流确定开关有效,拆除零线连接后拉开单相负荷开关。
19) 拆引线拆开待换配电变压器高低压两侧各引线连接并固定。20) 换配电变压器并恢复引线更换配电变压器并恢复新配电变压器高低压两侧各引线连接。21) 恢复零线连接斗内电工合上单相负荷开关,测量零线电流确定开关有效,恢复零线连接22) 拆单相负荷开关。
斗内电工拉开单相负荷开关拆除单相负荷开关。23) 恢复低压相线的连接斗内电工恢复低压开关三相低压引出线与低压电网相线的连接,然后拆除绝缘隔离措施24) 新配電变压器操作。工作负责人在确定新配电变压器连接均已准确可靠后装上熔丝管合上高压跌落式熔断器,再在低保负荷开关两侧进行核楿确认无误后,再合上低保负荷开关
25) 确认并列运行完成。斗内电工测量新配电变压器低压侧的电流强度、全绝缘配电变压器低压柔性電缆的电流强度并汇报工作负责人,确认正常无 误至此新配电变压器与全绝缘旁路系统并列运行完成。26) 旁路系统操作工作负责人命囹拉开全绝缘配电变压器低保三相负荷开关、低压单相负荷开关、全绝缘高压负荷开关。
27) 拆低压柔性电缆连接斗内电工逐相拆开低压柔性电缆与低压电网导线的连接。28) 旁路系统放电斗内电工拆开高压旁通辅助电缆(上)与导线的连接,逐相吊下地面电工对其放电后,偅新合上全绝缘配电变压器低保三相负荷开 关、低压单相负荷开关、全绝缘高压负荷开关对全绝缘旁路系统放电。
29) 拆除旁路系统作业結束后做好杆上检查,确定杆上无遗留物、设备已恢复正常运行状态等30) 工作负责人召开收工会。a 点评本次作业的施工质量、作业过程Φ安全措施的落实情况等。b 作业现场做到工完料尽场地清。c 向值班调度员汇报带电作业结束,终结工作票
全部

我要回帖

更多关于 停电造成损失 的文章

 

随机推荐