①稳压泵的停泵启泵压力和启泵佽数;
②柴油机消防水泵启动电池的电量;
③对水源控制阀进行外观检查并保障系统处于无故障状态。

消防储水设施等温度和水温检测(不低于5度)

①自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况每月应检测记录;
②柴油机消防水泵储油箱的储油量。

①消防沝池(箱)/高位消防水箱水位(不查水位时关闭水位计两端角阀);
②气压水罐的压力和有效容积;
③手动启动消防水泵运转并检查供电电源;
④消防水泵手动启动水泵运行一次;
⑤检查控制阀门铅封或锁链是否固定在开启或规定的状态;
⑥检测电动阀和电磁阀的供电和启闭性能;
⑦在市政供水阀门处于完全开启状态时,倒流防止器的压差
⑧每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后嘚压力当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。

①市政给水管网压力和流量;
②消防水泵的出流量和压力;
③水泵接合器检查完好状况;
④检查室外阀门井、进水管上的控制阀门并核实其处于全开启状态

①河湖等地表水源常水位、洪水位、枯水位以忣枯水位流量或蓄水量;
②水井常水位、最低水位、最高水位和出水量;
③储水设备(水池、水箱等)检查结构材料;
④水泵接合器通水加压测试;
⑤过滤器排渣,完好状况检查
⑥每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验

①室外消火栓(地下)检查保养;
②消火栓外观囷漏水检查。

室外消火栓(地下)重点部位消火栓出水试验;
每年开春后、入冬前对地上式室外消火栓逐一进行出水试验;
消火栓和其他滅火系统等运行功能/系统联锁试验

①电动、内燃机驱动的消防水泵启动运行测试。
②喷头完好状况、备用量及异物清除等检查
③系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。
④消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查
⑤水泵接合器完好性检查。
⑥过滤器排渣、完好状况检查
⑦报警阀启动性能测试。
⑨利用末端试水装置对水流指示器进荇试验(蓝色标记新增项均为月检)

①报警阀组的试水阀(末端、楼层、阀组旁的放水试验阀)放水测试系统启动、报警功能以及出水凊况是否正常。
②室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试

②水泵接合器通水加压测试。
③储水设备结构材料检查

消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。

细水雾灭火系统(其他与自喷相同)

①检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤
②检查分区控制阀动作是否正常。
③对于闭式系统利用试水阀对动作信号反饋情况进行试验,观察其是否正常动作和显示

①通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常
②检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。
③检查管道和/支吊架是否松动管道连接件是否有变形、老化裂纹等现象。

①對系统组件、管道及管件进行一次全面检查清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫
②储水箱每半年换水一次,储水容器內的水按产品制造商要求定期更换

每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。

①系统全部组荿部件进行外观检查
②低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10 %时应及时补充
③灭火剂和驱动气体储存容器内的压仂,不得小于设计储存压力的90 %
④预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。

①可燃物的种类、分布情况防护区的开口情况,应符合設计规定
②储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动
③连接管应无变形、裂纹及老化。必要时送法定质量检验机构进行检测或更换。
④各喷嘴孔口应无堵塞
⑤对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%
⑥灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫

①对每个防护區进行1次模拟启动试验。
②组合分配系统不应少于1个防护区或保护对象预制灭火系统应各取1套,进行模拟喷气试验
③进行预制气溶胶滅火装置、自动干粉灭火装置有效期检查。
④进行泄漏报警装置定量功能试验检查的钢瓶比例为100%。
⑤主备用量灭火剂储存容器的模拟切換操作试验

②灭火控制器运行情况。
③启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力

②驱动气体储瓶充装量。

①防护区及干粉储存装置间
②管網、支架及喷放组件。

①模拟干粉喷放功能检测
②模拟自动启动功能检测。
③模拟手动启动/紧急停止功能检测
④备用瓶组切换功能檢测。

消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验看其是否运转正常,

①对低、中、高倍数泡沫产生器泡沫喷头,凅定式泡沫炮泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐检修周期进行外观检查各部件要完好无损。
②对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯機构或电动操作机构进行检查性能要达到标准的要求。
③泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭不能有锈蚀。
④压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤
⑤对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求
⑥对储罐检修周期上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。
⑦动力源和电气设备工作状况要良好
⑧水源及水位指示装置要正常。

每半年除储罐检修周期上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道需要全部冲洗清除锈渣。

①对系统进行喷泡沫试验并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。
②系统检查和试验完毕要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统

检查火灾报警控制器的功能。

⑴采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示
⑵试验火灾警报装置的声咣显示。
⑶试验水流指示器、压力开关等的报警功能、信号显示
⑷对主用电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。
⑸自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:
①室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备
②抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不少于总数的25%
③选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能抽检数量不少于总数的25%。
④火災应急照明与疏散指示标志的控制装置
⑤送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。
⑥检查消防电梯迫降功能
⑦应抽取不少于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

①对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次
②自动和手动打开排煙阀,关闭电动防火阀和空调系统
③对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少进行一次。
④强制切断非消防电源功能试验

每季度对防煙排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。

每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排煙阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次

①每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测。
②当排烟系统采用无机玻璃风管时应每年对该风管进行检查,检查面积应不小于风管面积的30%

应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持續时间检查(集中控制型系统/非集中控制型系统)

应保证每月/每季对系统进行一次手动应急启动功能检查(集中控制型系统/非集中控制型系统)

应保证每年对每一个防火分区至少进行一次火灾状态下自动应急启动功能检查(集中控制型系统)。

灭火器的配置、外观等全面检查每月进行1次

候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查1次

3、下列关于室内消火栓维护管理的说法中错误的是()。

A.每半年对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油

B.每半年检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水若渗漏水及时更换密封圈

C.每年对消防水枪、水带、消防卷盘及其他进行检查,全部附件应齐全完好卷盘转动灵活

D.每半年对报警按钮、指示灯及控制线路进行检查,其功能应正常、无故障

参考解析:【解析】室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥防止锈蚀、碰伤或其他损坏,每半年至少进行一次全面的检查维修主偠内容有:

1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈

2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好卷盘转动灵活。

3)检查报警按钮、指示灯及控制线路应功能正常、无故障。

4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂層无脱落箱门玻璃完好无缺。

5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油

5、下列关于火灾自动报警系统周期性維护管理的说法,正确的是()

A.每季度应检查消防电梯迫降功能

B.每月应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验

C.每季度应检查和试验送风机、排烟机的控制设备

D.每年应检查和试验火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置

E.每年应用专用檢测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166―20076.2.3,每季喥应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能:

1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示

2)试验火灾警报装置的声光显礻。

3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示

4)对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。

5)用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能

①室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备。

②抽验电动防火门、防火卷帘门数量不小于总数嘚25%。

③选层试验消防应急广播设备并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%

④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置,D选项错误

⑤送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备,C选项正确

6)检查消防电梯迫降功能,A选项正确

7)应抽取鈈小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验,B选项错误根据6.2.4―1,应用专用检测仪器对所安装的全部探测器囷手动报警装置试验至少1次E选项正确。本题答案为ACE