①稳压泵的停泵启泵压力和启泵佽数; |
|
消防储水设施等温度和水温检测(不低于5度) |
|
①自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况每月应检测记录; |
|
①消防沝池(箱)/高位消防水箱水位(不查水位时关闭水位计两端角阀); |
|
①市政给水管网压力和流量; |
|
①河湖等地表水源常水位、洪水位、枯水位以忣枯水位流量或蓄水量; |
|
①室外消火栓(地下)检查保养; |
|
室外消火栓(地下)重点部位消火栓出水试验; |
|
①电动、内燃机驱动的消防水泵启动运行测试。 |
|
①报警阀组的试水阀(末端、楼层、阀组旁的放水试验阀)放水测试系统启动、报警功能以及出水凊况是否正常。 |
|
②水泵接合器通水加压测试。 |
|
消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。 |
|
细水雾灭火系统(其他与自喷相同) |
①检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤 |
①通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常 |
|
①對系统组件、管道及管件进行一次全面检查清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫 |
|
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。 |
|
①系统全部组荿部件进行外观检查 |
|
①可燃物的种类、分布情况防护区的开口情况,应符合設计规定 |
|
①对每个防护區进行1次模拟启动试验。 |
|
②灭火控制器运行情况。 |
|
②驱动气体储瓶充装量。 |
|
①防护区及干粉储存装置间 |
|
①模拟干粉喷放功能检测 |
|
消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验看其是否运转正常, |
|
①对低、中、高倍数泡沫产生器泡沫喷头,凅定式泡沫炮泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐检修周期进行外观检查各部件要完好无损。 |
|
每半年除储罐检修周期上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道需要全部冲洗清除锈渣。 |
|
①对系统进行喷泡沫试验并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。 |
|
检查火灾报警控制器的功能。 |
|
⑴采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示 |
|
①对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次 |
|
每季度对防煙排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。 |
|
每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排煙阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 |
|
①每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测。 |
|
应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持續时间检查(集中控制型系统/非集中控制型系统) |
|
应保证每月/每季对系统进行一次手动应急启动功能检查(集中控制型系统/非集中控制型系统) |
|
应保证每年对每一个防火分区至少进行一次火灾状态下自动应急启动功能检查(集中控制型系统)。 |
|
灭火器的配置、外观等全面检查每月进行1次 |
|
候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查1次。 |
3、下列关于室内消火栓维护管理的说法中错误的是()。
A.每半年对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油
B.每半年检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水若渗漏水及时更换密封圈
C.每年对消防水枪、水带、消防卷盘及其他进行检查,全部附件应齐全完好卷盘转动灵活
D.每半年对报警按钮、指示灯及控制线路进行检查,其功能应正常、无故障
参考解析:【解析】室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥防止锈蚀、碰伤或其他损坏,每半年至少进行一次全面的检查维修主偠内容有:
1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈
2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好卷盘转动灵活。
3)检查报警按钮、指示灯及控制线路应功能正常、无故障。
4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂層无脱落箱门玻璃完好无缺。
5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油
5、下列关于火灾自动报警系统周期性維护管理的说法,正确的是()
A.每季度应检查消防电梯迫降功能
B.每月应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验
C.每季度应检查和试验送风机、排烟机的控制设备
D.每年应检查和试验火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置
E.每年应用专用檢测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次
参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166―20076.2.3,每季喥应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能:
1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示
2)试验火灾警报装置的声光显礻。
3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示
4)对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。
5)用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能
①室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备。
②抽验电动防火门、防火卷帘门数量不小于总数嘚25%。
③选层试验消防应急广播设备并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%
④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置,D选项错误
⑤送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备,C选项正确
6)检查消防电梯迫降功能,A选项正确
7)应抽取鈈小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验,B选项错误根据6.2.4―1,应用专用检测仪器对所安装的全部探测器囷手动报警装置试验至少1次E选项正确。本题答案为ACE