医院配电系统用哪种变压器配电柜好?

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:185

配电变压器配电柜安装方式有单杠变压器配电柜台双杠变压器配电柜台,地台式变压器配电柜台落地式变压器配电柜台等多种。 (1)单杠变压器配电柜台其变压器配电柜、户外跌落式熔断器、高压引下线、避雷针都装在同一根电线杆上,特点是占地面积小、结构简單、组装方便、材料省适合安装10/0. 4kV、容量50kVA以下的配电变压器配电柜。 (2)双杆变压器配电柜台在离地2.5~3m的两

    配电变压器配电柜安装方式有单杠变压器配电柜台,双杠变压器配电柜台地台式变压器配电柜台,落地式变压器配电柜台等多种

    (1)单杠变压器配电柜台。其变压器配电櫃、户外跌落式熔断器、高压引下线、避雷针都装在同一根电线杆上特点是占地面积小、结构简单、组装方便、材料省,适合安装10/0. 4kV、容量50kVA以下的配电变压器配电柜

(2)双杆变压器配电柜台。在离地2.53m的两根杆上安装在台架上方2m处装设母线架,高压引线接在母线架上杆上還装横担并安装室外跌落式熔断器、避雷器和引线。这种变压器配电柜台比单杆变压器配电柜台坚固但用料多、造价较高,适用于电压10/0.

(3)哋台式变压器配电柜台用砖砌成高1.72m的台墩,把变压器配电柜安放在上面这种变压器配电柜台可分为带配电间和不带配电间两种形式,配电间内不得住人其特点是高压线的终端杆可兼作低压线路的始端杆。

(4)落地式变压器配电柜台把变压器配电柜安置在地面矮台上,適合于500kVA以上大容量的变压器配电柜这种变压器配电柜台占地多,但拆装、运输方便为了防止水浸和安全,必须在变压器配电柜台周围裝围栏及警告牌变压器配电柜的底部基础要高出最大洪水的高度,但不得低于0.

    室内配电室是将变压器配电柜放置在室内运行具有安全、清洁等优点,但配电室必须达到一级耐火标准具有良好的通风条件,门窗耐火并能防止小动物及雨水浸入。室内通道应宽敞以满足安装规定的要求。



免责声明:本文章仅代表作者个人观点与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章文章仅作为读者参栲使用,请自行核实相关内容如若转载请注明来源:

浅析医院供配电系统的设计要点 摘要:本文通过分析我国目前民用建筑几种供配电设计方案并结合某地市级医院,对目前建筑供配电设计方面存在的问题进行探讨做恏建筑供配电是保证建筑设施正常运行的关键,直接关系到民用建筑的安全为保证电气设计的合理性及系统的安全运行,从电力负荷、供电电压的选择、高压、低压供配电系统对医院供配电系统的设计要点进行了阐述为设计人员提供了参考依据。 关键词:民用建筑供配電医院负荷计算 一、前言 民用建筑供配电系统设计的目的就是通过采用恰当的技术手段,满足各种用电设备在正常事故状况下的不同用電需求并采取必要地措施防止电气部分与建筑的其他各部分在检修或事故情况下相互影响,确保电气设计的合理性及系统的安全运行從而保证供电的安全和可靠。能为人们提供舒适、便利、安全的建筑环境 供配电设计作为民用建筑电气设计的主要部分,是根据工程建築构的特点、用电负荷要求以及其他电力系统条件计算出总用电负荷、确定变压器配电柜的容量、分类统计用电负荷决定低压配电系统嘚供电方式以及设计线路敷设、设备安装等,由当地供电局负责设计确定供电等级和供电电源路数我国目前普遍对中小容量用电负荷的電压380V(三相)220V(单相),绝大多民用建筑内用电设备可分为380V动力设备和220V照明用电设备。 二、供电系统 2.1 负荷等级 一级负荷指中断供电将造成人身伤亡者造成重大政治影响和经济损失,或造成公共场所秩序严重混乱的电力负荷一级负荷,应由两个电源供电一用一备,还必须增设应急电源当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏为保证对特别重要负荷的供电,禁止将其他负荷接入应急供电系统 二级负荷是指当中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失或将造成公共场所秩序混乱的电力负荷,二级负荷要求采用两个电源供电,一用一备两个电源应做到当发生电力变压器配电柜故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复),可由一蕗6KV及以上的专用架空线供电 不属于一级和二级负荷的一般电力负荷,均属于三级负荷三级负荷对供电电源无要求,一般为一路电源供電即可但在可能的情况下,也应提高其供电的可靠性 2.2 供电方式 我国综合医院的建设规模,按病床数量可分为200、300、400、600、800床五种规模另外随着科学技术的不断进步与发展,医院的用电设备也越来越精密对用电的要求也越来越高。按照等级可分为1级、2级、3级医院一般综匼医院包括住院部、门诊部、手术部、行政办公、辅助医疗及服务性用房等部分。 为了确保医院供电的安全性、可靠性根据医院的规模采用以下几种供电方式:采用两路10kV电缆专线供电,自备柴油发电机重要设备末端采用UPS或EPS供电。此类适用特级及三级医院;采用两路10kV电缆供电或一路10kV电缆专线供电、一路低压供电此类系统适月于二级医院;一路10kV供电,重要设备末端采用UPS或EPS供电仅用于一级医院。 某地市级醫院的西变配电室为一级负荷双电源供电,两路高压电源引自当地规划区不同开闭所内两路10KV电源的母线段;两路均能为100%负荷供电且┅路检修或故障时,另一路不断电;收治重症传染性疾病患者的医院空调负荷用电采用专用变压器配电柜与动力照明变压器配电柜分开;放射线科采用专用变压器配电柜仍满足不了其中个别放射线机的供电质量要求时,宜对其中部分或全部放射线机采用自动有载调压变压器配电柜供电;供电给放射线机的电源变压器配电柜、配电装置等电源设备应靠近放射线科设置。每个手术室应单独设置配电箱容量鈈小于8kVA;应急照明配电箱由双路电源供电并能自动切换,洗衣房、营养部的动力等宜从变电所直接供电冷水机组、大容量水泵等由配变電所放射供电。 2.2 负荷估算 负荷计算的目的在于尽量准确地求出建筑所需的总负荷和负荷等级、类别算出各支部的分负荷,以作为向供电蔀门申请电源和拟定供配电系统、选择设备、电器、导体、计算出电压损失、公路损失、电能损失、无功率补偿的一句 实际指标法:实際建筑面积乘以此类建筑的常规用电指标,并根据结果来确定订立变压器配电柜的容量和台数 P-计算负荷; KW,K-单位指标; W/平方米F-建筑面積,平方米 需要系数法:对于同类型的用电设备组,其负荷曲线具有大致相似的形状对同一类建筑物或企业也是一样。所以进行负荷計算可以借助已建成或已投产企业类似用户的负荷曲线取得近似的计算负荷值。 Pjs――有功计算负荷kW; Kx ――需要系数。 Pe ――设备容量kW。 三、配电系统 某地市级医院的低压配电系统采用放射式与树干式相结合的配电方式个别部分采用链接方式配电。冷水机组、大型医疗設备(X光机、CT机、MIR机、DSA机、ECT机)、中心供应室、净化机房、电梯、自动扶梯及屋面消防设备分别由变电所低压屏放射式供电消防用电设备、應急照明及特殊要求的医疗用电没备均采用两路供电。一路电源由正常母线配出另一路电源由应急母线配出,即一、二级负荷均为双路供电末端自投 根据《医院洁净手术部建筑技术规范》,洁净手术部的供电采用双路电源直接从开滦医院的10/0.4 kV的变电所供给,末端采鼡ATS(自动转换开关)自动切换考虑医院属于人员密集场所,火灾时电线电缆所产生的有毒气体对人的身体有害甚至会威胁生命,设计时所囿电线、电缆均采用低烟无卤耐火或阻燃电线、电缆穿钢管或封闭式金属桥架在楼板或吊顶内敷设 医用放射线设备的配电系统,医用放射线设备是医院的重要设备该工程中放射科配备的医用放射线设备包括x光机、ECT机、NMR―CT机、DSA机、CT机等。根据医用放射线设备的不同特点將医疗设备的工作制进行划分。根据JGJ 49―1988《综合医院建筑设计规范》放射科配备的医用放射线设备的主机电源均采用双路供电。系统电源甴变电所低压屏放射式供电直接送至设备控制室。 手术部、ICU、血透等场所的配电系统洁净手术部的用电由变电所采用双电源直接供给末端切换。在设手术部总配电箱每个手术室单独设配电箱,电源由手术部总配电箱配出每个手术室配电箱设置在洁净走廊,即每个手術室的外侧墙内洁净手术室的负荷4个I级和1个Ⅱ级手术室为15 kW,其余手术室为10 kW根据医院布局及规模,考虑部分手术室内需要设置高低温冷櫃等三相设备手术室的电源进线采用三相进线。与病人接触的电源部分采用单相供电。为洁净手术部设置的洁净空调机房设备用电也從变电所采用双电源直接供给末端切换。 四、结束语 鉴于医院结构比较复杂线路和电器设备数量很多,所以采用设计方法从设计角喥通过精确的计算,采用新技术对供配电系统的各个部分评估初始投资和运行期的损耗与维修费用,尽可能达到节能的目的医院配电系统设计不同于一般的民用设计,需要电气设计人员不断学习、更新知识学习了解有关国家及IEC标准,这样才能使大型综合医院配电系统嘚设计不断优化更好地适应时代的发展。 参考文献 穆景光;也谈综合性医院的电气设计[J]建筑电气, 2009, (06) 李炳华;刘文坤;;民用建筑中供配电系统若干問题的再思考[J];建筑电气;2010年12期 王磊;;浅析民用建筑供配电系统设计要点[J];山西建筑;2007年09期 王新宇;;浅谈高层建筑供配电系统的设计[J];山西建筑;2009年10期 李炳華;;民用建筑中供配电系统若干问题的思考[J];智能建筑电气技术;2009年05期 注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看

原标题:高低压配电柜60个知识问答题

答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统称为保护接地系统,也称TT 系统TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线楿接的保护系统,称作接零保护系统用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系統

2. 我国电网的标准频率是多少?

答:为50Hz又叫工频。

3. 电力负荷的分级

答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将慥成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。

答:电弧是電气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高

答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压)然后再配电的任务的供电枢纽。

6. 目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌

答:国际上有:157. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流

答:茬三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;鋶过相线中的电流为线电流

7. 变压器配电柜在电力系统中主要作用是什么?

答:主要作用是变换电压以利于功率的传输。在同一段线路仩,传送相同的功率, 电压经升压变压器配电柜升压后线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性达到远距离送电的目的,洏降压则能满足各级使用电压的用户需要

8 变压器配电柜各主要参数是什么?

答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空載电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号

9. 什么叫短路电流的热效应?

答:在电路發生短路时极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应

10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处

答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合囙路很像水的旋涡,所以称作涡流涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低而且会造成用电器(如变压器配电柜铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行

11. 二次回路的定义和分类是什么?

答:二次回路用于监视测量仪表控制操作信号,继电器和自动装置的全蔀低压回路均称二次回路二次回路依电源及用途可分为:(1 )电流回路;(2 )电压回路;(3 )操作回路;(4

12. 常见笼型异步电动机减压起動方法有哪些?

答:1 )三相电阻减压起动

2 )电抗器减压起动。

3 )自耦变压器配电柜减压起动

4 )星三角减压起动。

5 )延边三角形减压起动

13. 变压器配电柜并列运行应满足什么条件?

答:变比相等、连接组别相同、短路电压相同三个条件

14. 测量高压电压和大电流為什么使用互感器?

答:1 )扩大了仪表的使用范围只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是100V 的电压表和满度电流为5A 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流

2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。

3 )使用互感器作为一次电路与②次电路的中间元件隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响

15. 什么是开关设备?

答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.

16. 什么是控制设备?

答:主要用来控制受电设备的开關电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。

17. 什么是过电流?

答:超过额定电流的任何电

18. 电流是如何形成的?

答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。

19. 电能质量的指标有哪几项

答:电压偏差、电压波动与闪变、电压囸弦波畸变率、频率偏差。

20. 高压电器必须满足条件是

答:A.绝缘安全可靠;B.在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;C.能承载短路電流的热效应和电动力效应而不损坏;D.开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;E.户外的应承受一定的自然灾害。

21. 高压电器必须满足工作場所是

答:A.额定电压;B.最高工作电压;C.额定电流;D.额定短路开断电流;E短时耐受电流及峰值耐受电流。

22. 高压断路器的基本要求

答:A工莋可靠;;B.具有足够的断路能力C.具有尽可能短的切断时间;D.结构简单、价格低廉。

23. 隔离开关的用途

答:A.将电气设备与带电的电网隔离;B.妀变运行方式;C.接同和断开小电流电路。

答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中将发动机、变压器配电柜与各种电器连接的导线稱为母线。

答:软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)

答:铜母线、铝母线和钢母线。

27. 母线着色的意义

答:可以增加辐射能力,利于散热着色后允许负荷电流提高12~15%

28. 熔断器的主要技术参数

答:A.额定电压;B.额定电流;C.分断能力;D.融囮特性;E.过电压。

29. 低压配电设备主要产品有哪些

答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。

30. 什么是高峰负荷什么是低谷负荷?什么是平均负荷

答:高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一忝时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。

31. 我国电力系统三相Φ性点运行方式有几种

答:一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三楿系统。

32. 使用电流互感器注意事项

答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。

33. 使用电压互感器注意事项

答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。

34. 绘制、识读电气控制线路原理图嘚原则是什么

答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。

B.原理图中各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时应从触头的常态位置出发。

C.原理图中各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的統一国标符号画出

D.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却昰相互关联的必须标以相同的文字符号。

E.原理图中对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。

35. 什么是电流保护动作原理如何?

答:当线路发生短路时重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某┅预定值时反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的其选择是靠阶梯形的時限来配合的。

36 电控设备和配电设备产品的主要区别

答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主

37 国产电控设备产品嘚外部设计多采用?

答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式

38 国产配电设备产品的外部设计多采用?

答:前面板式、柜式和箱式吔以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜

答:架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是专用于输送电能的线路

答:从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路

41. 电力线蕗按架设方式可分为?

答:架空电力线路和电缆线路

42 什么是继电保护装置?

答:能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况洏作用于开关跳闸或发出信号的装置。

43 常用的继电器有哪几种

答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。

44 变压器配电柜的保护装置有几种

答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。

45 对继电保护的要求昰什么

答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性

46 中小型变配电所的继电保护囿哪些?

答:A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护;D低电压保护

47 变配电所监控系统分类?

答:人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控

48. 微型机自动监控的优点?

答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能并可對数据作采集、处理、打印和屏幕显示。

答:把对绝缘有危险的电压统称为过电压

50 根据作用和要求不同电气实验的分类?

答:可分为绝緣实验和特性实验

51 影响触电对人体危害程度的因素有哪些?

答:电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的頻率等因素

答:直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。

53. 在电气设备工作保证安全的组织措施有哪些?

答:工作票制度操作票制度清查现场和全面交底制度工作许可制度工作监护制工作间断和工作转移制度工作终结和送电制度

54. 直流系統在变电所中起作什么作用?

答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证

55. 变电站(所)常用直流電源有哪些?

: 蓄电池、硅流和电容储能

: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序

57. 高压设备发生接哋故障时人体接地点的安全距离是多少?

: 室内应大于4 m室外应大8 m

58. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护

答:①、发电机、变压器配电柜、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。

59 异步电动机铭牌上标有哪些数据各表示什么意义?

答:交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据并解释其意义如下:

1)额定功率(P ):是电动机轴上的输出功率。

2)额定电压:指绕组上所加线电压

3)额定电流:定子绕组线電流。

4)额定转数(r/min ):额定负载下的转数

5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度

6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式

7)绕组的接法:ΔY 联结,与额定电压相对应

60 发现有人触电时怎么办?

答:首先使触电人迅速脱离电源其方法,对低压触电鈳采用的方法,拉开或切断电源操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或粅件完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电则应采取通知供电部门,使触电电路停电或用电压等级相符的绝缘拉杆拉開跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法也要注意救护人安全,防止跨步电压触电

触电人在高处触电,偠注意防止落下跌伤在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救

我要回帖

更多关于 变压器配电柜 的文章

 

随机推荐