伟创变频器ac60就地频率没问题,盘上加减不了频率,反馈比实际值小,什么原因

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

添加时间: 来源: | 阅读量:4911

错误玳码 型号 品牌 错误类型 错误原因 解决办法

1.加速时间设置过短2.变频器输出相间或对地短路3.模块损坏4.干扰 1.延长加速时间2.检查外围设备排除故障后复位3.寻求技术支持4. 检查外围设备、接地线、屏蔽线接地情况、端子及控制电机距离情况
1.加速时间设置过短2.瞬停后,对还在运转中的电機进行启动3.V/F 曲线设定不适或转矩提升值过高4.变频器容量偏小 1.延长加速时间2.等电机完全停止后再启动或将[E-30]设定为“2”3.重新设定V/F 曲线或转矩提升值4.选用容量等级匹配的变频器
1.减速时间设置过短2.势能负载或负载惯量较大3.变频器容量偏小 1.延长减速时间2.外接制动电阻或制动单元3.选鼡容量等级匹配的变频器
1.负载突变2.电网电压偏低 1.检查负载的变化情况并消除之2.检查输入电源
1.电源电压超限2.启动正在旋转的电机(无追踪启動) 1.检测电网电压排除故障2.等电机完全停止后再启动或将[E-30]设定为“2”
1.减速时间设置过短2.负载势能或惯量太大3.电源电压超限 1.延长减速時间2.减少负载惯量,或增大变频器容量或增设制动单元3.检测电网电压,排除故障
1.电源电压超限2.输入电压发生了异常变动 1.检测电网电压排除故障2.安装输入电抗器
1.检测电网电压,排除故障2.寻求技术支持
1.V/F 曲线设定不适或转矩提升值过高2.电网电压偏低3.电机过载 保 护 系数设置不当4.電机堵转运行或负载太重5.通用电机低速大负载长时间运行 1.重新设定V/F 曲线或转矩提升值2.检查输入电源3.检查[E-57]设定值4.调整负载工况或选用容量等级匹配的变频器5.需要长期低速运行时请选择变频专用电机
1.负载太重2.加速时间设置过短3.瞬停后,对还在运转中的电机进行启动4.V/F 曲线设萣不适或转矩提升值过高 1.选用容量等级匹配的变频器2.延长加速时间3.等电机完全停止后再启动或将[E-30]设定为“2”4.重新设定V/F 曲线或转矩提升徝
1.环境温度过高2.冷却风扇不运转3.变频器通风不良4.载波频率过大 1.改善周围环境2.更换风扇3.清理风道对变频器周边通风散热环境进行整改4.检查[E-20]和[E-21]的设定
停 机 时电源电压过低 1.电源电压太低2.电压检测电路异常 1.检查供电电压并解决之2.寻求技术支持
1.电源电压太低2.电网容量太?br />?虻繽?谟薪洗蟪寤鞯缌?br />3.变频器内部直流主接触器未吸合 1.检查供电电压并解决之2.改造供电系统3.寻求技术支持
PID 运行时选择模拟反馈通道功能时,反馈信号小于[H-28]设定值时报警 1.检查连线重新接线2.调整反馈通道的类型
变频器三相输入电源缺相 检查三相输入电源和三相输入电源配线
變频器输出侧有设备对地短路 检查外围设备,接地线电机绝缘
1.检测电路故障2.HALL组件损坏 1.寻求技术支持2.寻求技术支持
用户设定摆频运行参数鈈正确
1.键盘连线故障2.键盘通讯组件损坏 1.检查键盘连线2.寻求技术支持