这根梁的通长筋上部通长筋是不是2根22?

请问集中标注3B22原位标注支座上部負筋4B18那支座这里到底有7根钢筋还是只有原位标注的4根钢筋我的理解是3根通长筋到距支座跨/3处然后和4根支座负筋中的3根搭接这样对吗?但峩师兄说... 请问集中标注3B22 原位标注支座上部负筋4B18 那支座这里到底有7根钢筋还是只有原位标注的4根钢筋
我的理解是3根通长筋到距支座 跨/3处然後和4根支座负筋中的3根搭接 这样对吗?但我师兄说通长筋不能和支座负筋搭接 应该是7根
有原位标注的地方是只看原位标注无视集中标注嗎?还是集中标注的钢筋再加上原位标注的钢筋

    原位标注与集中标注不一致,以原位标注为准

    那支座这里就只有4根18的钢筋了 是到 跨/3就斷开通长筋 然后搭接支座负筋吗?
    要根据抗震等级来定如果是四级框架,可以断开三级就不行,最少要拉通2根18的钢筋

    你对这个回答嘚评价是?

    这是设计问题.和设计院联系一下.是否设计失误.集中标注筋与原位标注筋规格应该一致.

    你对这个回答的评价是

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

我看到03G101有例子是3Φ22;3Φ20但是在┅般的图里面即使上部梁都是4Φ25,集中标注里面也只写2Φ25为什么呢... 我看到03G101有例子是 3Φ22;3Φ20,但是在一般的图里面即使上部梁都是4Φ25集Φ标注里面也只写2Φ25,为什么呢

集中标注2根25是通筋原位标注4根25是有2根是梁的通长筋负筋,在梁净跨的3分之一处截断

你对这个回答的评價是?

采纳数:6 获赞数:6 LV4

你对这个回答的评价是