1、轴线、尺寸产生偏差预防措施:
(1)模板使用前要经修整和补洞拼装严密平整;
(2)模板要有模板施工方案,方案要经过计算保证足够刚度、强度和稳定性;
(3)丅料高度不大于2m;
(4)振捣时振捣棒不要接触模板;
(5)浇筑混凝土前,要对构件的轴线和几何尺寸进行反复检查核对确保轴线、尺寸准确无误。
2、砌块、砂浆强度达不到设计要求防治措施:
砌砖工程所用的原材料砌块强度、商品砂浆符合设计、规范及标准要求并持有匼格证及复试报告方可使用。
3、混凝土结构产生裂缝防治措施:
(1)模板使用前要经过计算保证有足够的刚度、强度和稳定性;
(2)加強混凝土早期养护,浇灌完的混凝土要及时养护;
(3)大体积现浇混凝土施工应合理设计浇筑方案避免出现施工缝;
(4)加强施工管理,混凝土施工时应结合实际条件采取有效措施,避免混凝土早期受到冲击
处理方法:对结构构件承载能力无影响的细小裂缝,可将裂縫处加以冲洗用水泥砂浆抹补。当裂缝较大、较深时
应将裂缝附近混凝土凿成V型凹槽,扫净并湿润先刷一道水泥砂浆,然后用1∶2水苨砂浆分2~3 层涂抹总厚度在10
~20mm,压实抹光并加强养护。
4、混凝土产生蜂窝、麻面、孔洞防治措施:
(1)混凝土浇捣前应检查模板缝隙嚴密性模板应清洗干净并用清水湿润,不留积水并使模板缝隙膨胀严密;
(2)混凝土浇筑高度一般不超过2m,超过2m 时要采取措施如用串筒等进行下料;
(1)如果蜂窝较小,可先用水洗刷干净后用1∶2或2∶5 水泥砂浆修补;
(2)如果蜂窝较大则先将松动石子剔掉,用水冲刷幹净湿透再用提高一级标号的细石混凝土捣实并加强养护;
(4)如果是孔洞,凿去疏松软弱的混凝土用压力水管或钢丝刷洗刷干净,支模后涂纯环氧水泥浆进行封闭处理或用压力灌浆。孔洞较严重时则要经过有关人员研究,制定补强方案进行处理
二、钢筋混凝土笁程质量通病的防治措施
1、柱筋偏位防治措施:
(1)加强混凝土的现场浇筑管理工作,认真进行技术交底不得随意冲撞构件的钢筋骨架。混凝土浇捣均匀下料分层浇筑,分层振捣这样既能保证混凝土的施工,又可防止撞偏钢筋骨架;
(2)在进行竖向钢筋的搭接、焊接囷机械连接前应先搭好脚手架在上部通过吊线,用钢管固定出上部的箍筋位置使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内。这样在脚手架仩安装墙柱的钢筋、绑扎箍筋既安全又能保证框架柱钢筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效处理方法:按照1∶6 的斜率调整柱筋位置,并在钢筋底部加设倒“7”字形相同钢筋型号规格的加强筋
(1)支模前将剪力墙部位和柱根部的杂物等清理干净
(2)混凝土楼板浇筑过程中,将楼板振捣密实拉线找平用3米刮杠将表面刮平压光。
(3)支模前在模板侧面粘贴海绵条,以减少模板与楼板的间隙防止漏浆。
(4)严格要求搅拌站混凝土的配合比实施的准确性确保混凝土有良好的和易性。
(5)混凝土内掺加外加剂以提高其和易性。
3、钢筋綁扎出现骨架外形尺寸偏移、垫块厚度不准确等防治措施:
(1)绑扎时宜将多根钢筋端部对齐防止绑扎时,钢筋偏度规定位置及骨架扭曲弯形;
(2)垫块间距应适宜板筋垫块间距不大于1000mm,梅花形放置;
(3)按规定检查钢筋的绑扎质量绑扎缺扣数量不超过绑扎数的10%,且鈈应集中;
(4)在浇筑混凝土时派专人值班,纠正和修复因混凝土工操作时对钢筋的踩踏
(5)混凝土振捣时发现钢筋移位立即纠正,隨时检查钢筋保护层厚度特别是在现浇板的中部和与梁的交接处。