地址:青岛市高新区锦汇路1号A2栋
? 版权所有 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 鲁ICP备号-1
从原理上来说楼上说的有一定噵理:阳性室全排不回风,所以理论上就不可能有阳性室通过空调系统污染其他区域的可能
但是,第一法规规定就是阳性室不能与其怹区域共用空调系统,以下截图是药审中心答疑也可说明问题:
第二,事实上两个或者三个微生物实验室共用一台空调送风,好处是渻了一台空调(两小换一大)但运行过程可能会增加成本,因为一开都开只有一个实验室需要使用时,也要打开全部这样是比较浪費电力的。
所以个人看法,理论可以探讨但在实践层面,还是分开吧不要去招惹不必要的麻烦。
这个是灭菌口罩需要建立的实验室功能没有重复,如果非灭菌的口罩就不需要无菌室无菌室是进行灭菌效果验证的实验室,灭菌口罩一定要有非灭菌口罩只要有阳性对照室和微生物限度室就可以了。