医院病房装爱品生新风系统统的要求是什么?

新风系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢新风专家教你新风系统最基本的基础知识
1、什么是新风系统?分为几类?
为了追求健康和静逸的生活品质,70年前在欧洲国家一个简单而实用的系统应运而生了,在他们的建筑里90%都安装了这套系统,目前,该系统已得到十分普遍的应用,这就是中央新风系统。这个系统就是持续高效的对整套房子的室内外空气进行24小时不间断循环,是保证室内空气质量的一套空气置换系统。保证了室内时时刻刻都有清新的空气,被昵称为“房屋的呼吸系统”。
新风系统大致可分为以下几类:
半机械负压新风系统(单向)、全机械新风系统(双向)、多点机械正压送风系统等。
1) 半机械负压新风系统
半机械负压新风系统也被业内称作单向新风系统,它通过风机向外排风,使室内产生负压,带动室外空气经过起居室、客厅、卧室等的进风口缓慢流入室内,污浊的空气经卫生间等的排风口排出室外,达到改变室内空气质量的目的。
特点:风管和动力最少,简洁、高效、舒适、经济,便于清洗,无二次污染。适用于家庭、小型写字楼、公寓、宾馆客房、医院病房。
2) 全机械新风系统
全机械新风系统被业内称为双向新风系统,分为两种情况:一种带有冷热交换的节能型的全机械新风系统,大概可以回收70%的热量。另一种不带冷热交换的全机械新风系统。在进风口和排风口都有动力和管道,通过机械和管道往室内送风和排风,换风量大。适用于公共场合、人流聚集的地方。
3) 多点机械正压送风系统
整个系统只有进风口,也只在进风口安装风机,强行往屋内送风,形成正压,污浊的空气的流向不考虑,迫使污浊空气从窗缝、门缝等排出。
2、新风系统有哪些特点:
超低能耗的动力系统,运行功率为28W-70W,平均每天仅消耗0.7度电,最大限度的减少运营成本.同时,通风换气无需开窗,避免了冬季采暖与夏季空调制冷的能量损失.使您的日常开支大大降低!
一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,并将有害气体及各种细菌、病毒和异味排出室外,同时排除水蒸汽,避免墙壁、家具发霉受潮,永远保持室内空气健康!
系统运行声音仅26.4分贝,同时无需忍耐开窗带来的噪音困扰,从而使您享受宁静舒适的生活空间!
完全避免开窗带来的空气杂质与灰尘,帮您省去繁琐的卫生清理工作,从而让您有更多的时间享受生活、娱乐和休息!
系统采用欧洲最先进的生产技术,保证长达15年连续不间断的使用寿命,您无需担心后期频繁的故障维护与反复投入!
3、为什么需要新风系统?
1)许多装修材料和家具都会散发有害健康的物质。
2)日常生活中无时无刻不在产生二氧化碳和水汽。
3)当通风不足,空气中的湿度增大,有害物质的挥发更严重,各种霉菌也悄悄地孳生。
4)炎热的夏季当我们坐在封闭的空调房间中,空气中会聚集越来越多的有害气体、霉菌。
5)如果开窗通风,灰尘、污染、噪音长驱直入!
4、新风系统能为家人的健康做什么?
*随时排除卫生间、厨房间的异味和水蒸气
*不用开窗也能享受大自然的新鲜空气
*避免社会上广泛议论的“空调病”
*防止室内的家具衣物的发霉
*随时排除室内装饰后长期缓释有害气体,带来保持身体健康必需的,高质量的充足新鲜空气
5、新风系统的风量可以控制吗?
可以,人性化的调节功能,实现舒适环境:
1)通过手动或自动调节风机的转速,可以定量地控制整套住宅的总通风量。
2)通过调节排风口的开启程度可以保证室内不同位置都达到合理的风压,保证室内的换气量。
3)进风设备的开启程度可以随意调节,分别控制每一个房间的进风量,满足不同房间使用功能的需要。
6、通风系统有哪些优势:
1)有组织排风
2)可24小时连续通风
3)可定量设计
4)多环节自由调节
5)耗电少噪音小
6)减少室外污染进入室内
7)隔绝室外噪音
8)系统简洁管道少
7、传统通风方式有哪些缺点?
1)气流盲目,乱气流可能把卫生间和厨房间的异味带入客厅和卧室;
2)夹带大量尘埃,影响室内清洁卫生;
3)无法避免噪音;
4)在使用热源和冷源时会造成大量的能源浪费;
5)卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象。
1)瞬时排风量大,无法连续排除室内异味;
2)容易损坏,后期维修费用增大;
3)用时开,不用时关,不能连续不断地通风换气;
4)噪音较大;
5)没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。
小型家用中央空调:
有回风口但无法与室外空气交换;没有排风,因此新风在已成正压区域难以送入;略带新风不能彻底改善室内空气质量,污浊空气不能迅速排出室外。
8、新风系统设计原则:
室内空气的好坏直接影响人们的健康,先进中央新风系统依据三大原则进行设计。
●原则一:新风从空气较洁净区域起居室、卧室等进入,由污浊处排出。如浴室、卫生间及厨房排出。
●原则二:以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量,并同时达到节能的目的。
●原则三:一年365天,一天24小时连续不间断通风。中央新风系统,排污保鲜,创造清新、清净的居室环境,在健康的同时,兼顾节能、环保、安全和人性化。
9、离心式管道风机的特点:
1)风机的进风口和出风口尺寸一致,可与通风管道同轴吊装,采用直线送风方式,安装空间小;
风机配备欧洲原装进口的外转子电机,体积小,采用全密闭的结构,电机轴承为含油轴承,免维护,电机的绝缘等级达到F级,电机具备调速功能,电机速度可进行0-100%无级调速;
3)风机外壳采用镀锌钢板材料,强度高,抗氧化,配备安装法兰和联接卡箍实现快速联接;
4)风机叶轮为离心式叶轮,风压高,送风距离远,经过电脑进行精确的动静平衡校对,风机运转平稳,无振动,风机噪音低;
5)风机的原材料全部为原装进口,通过欧洲CB质量检测标准。
10、半机械负压新风系统是什么意思?
新风系统采用的是半机械负压新风系统。即通过风机向室外排风,使室内产生负压,带动室外空气经过进风口缓慢流入室内,而不需要机械送风。这样的新风系统用于住宅是最简洁、高效、舒适的系统。
11、半机械负压系统有什么优势?
与全机械新风系统或多点机械送风的正压系统相比,住宅负压新风系统的进风不仅不会在管道中遭到二次污染的问题,而且噪音小,运行费用低。还可以避免出现在正压系统下室内水气渗入墙体和家具,引起霉菌和有害气体散发。
12、新风系统与带热回收的系统比较有什么优势?
新风系统没有热回收,但优点是系统十分简洁,排风管道减到最少。进风不通过管道,不仅节省空间、成本低,而且不会产生机械和管道送风造成的二次污染和噪音。带热回收的系统优点是节能,能回收70%的热量。
13、新风系统与中央空调送新风相比有什么不同?
1) 中央空调虽然配置了回风口,但无法同室外空气进行交换;
2) 没有排风,因此新风在已形成正压区域难以送入。略带新风不能彻底改善空气质量,污浊空气不能迅速排出室外;
3) 中央空调新风量是不够的,不足以满足世界卫生组织提出的住宅室内通风量标准:每两小时室内空气全部更换一次;
4) 送风管道容易滋生细菌、灰尘等污染物,且不易清洗,存在二次污染。
14、沃特斯新风系统与同类产品比较有什么优势?
沃特斯集团是欧洲最大的通风设备制造企业。60年来,一直致力于新产品研发,并在此方面投入了大量资金以确保产品的可靠性、实用性和美观性,正是基于该前瞻策略使沃特斯品牌产品在全球同行业市场上已俨然占据主导地位,成为欧洲通风领域领导者。
15、新风系统为什么没有噪音?
系统中唯一产生噪音的是风机。但风机本身是低噪音风机,并且安装在卫生间的吊顶中,其噪音不会对居室空间产生影响。墙式进风设备本身不产生任何噪音,而且标准型用于300mm厚墙体可隔音30分贝,相当于目前普通玻璃的隔音效果,采用降噪型可降噪48分贝。
16、采用新风系统为什么不会增加热损耗?
室内通风是必要的,而有通风就会有热损耗。新风系统取代传统的开窗通风的方式,对空气的流动进行组织,对通风量进行控制,使得在相同或更小的热损耗下,通风更有效。
17、临街的房间装进风口,其它房间还是开窗通风为什么不行?
当住宅中有开启的窗户,就会影响室内整体负压的产生,使得通过进风口通风的房间通风量不足。所以最好安装完整的中央新风系统,但在风和日丽的时候,也可以选择开窗通风。
18、新风系统与装空调有矛盾吗?
新风系统不能取代空调,但适合与空调同时使用,在不便开窗的夏季保证室内的空气质量。
19、新风系统能否代替抽油烟机?
新风系统不能用于厨房排油烟。
20、如果要求卧室密闭,怎么保证空气流通?
采用该系统时在卫生间和卧室的门上方应注意留一小缝,保证空气自然流通。如果要求卧室密闭,则可以在门上方的墙上装溢风口。
21、多安装几个排风口,直接连到卧室为什么不好?
风系统将整套住宅作为一个整体来进行系统设计和配置。为了充分利用进入房间的新鲜空气,并保证卫生间的排气量,我们认为排风口应分布在卫生间、洗衣房、储藏间等需要排出潮气和异味的地方。将排风口直接连到卧室会减少经过卫生间的总风量,使得空气短路排走了,并且排风口内可能传来风机的噪音,在夜间不利于卧室的高度安静。
22、系统运行费用如何?
如果系统采用一台风机,它连续高速运转,那么每天耗电1度左右。
23、新风系统的使用中如何维护?
风机可连续运行10年以上,除特殊问题外,不需要维护。进风设备如果选用标准滤芯,可以每2-3个月清洗一次。如果选用滤纤滤芯,可以每1-2年更换一次。排风口可以根据需要擦洗。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。造价与管理
&&&&&&&&&&&&普通病房空调方式
普通病房空调方式
相关标签:
&  1、风机盘管加独立新风系统  目前病房空调大多采用风机盘管加独立新风的供给系统。新风量按每床40m3~计算。该系统与病房要求的隔离性、灵活性、可调性和安全l生相适应。但是风机盘管系统并不理想,由于它常处于湿工况,在盘管的湿表面很容易滋生细菌,常常成为室内的细菌源、尘埃源和气味源(细菌的代谢物)。  2定风量全空气空调系统  定风量空调系统虽然初投资较低、卫生条件也较好,但由于其较难实现对各个房间的温度控制,房间舒适性差等缺点,但系统简单、经济,所以在医院工程中应用尚多。直流式定风量空调系统的卫生条件最好,但耗能也较大。为此,设计可采用低温送风,可通过减少送、排风量来减少输送动力,还可通过减少排风量来降低排风能量损失,实践证明采用了排风能量回收后,其运行能耗还是可以接受的。  3变风量空调系统  为了保证各个房间的温度控制,设计时可采用全空气变风量空调系统。一般有全新风直流式和设回风节能式两种方式,前者适用于对空气质量要求高或使用回风会造成室内空气污染的场合,后者运行较经济。在全空气直流式变风量空调系统中,为了减少系统耗能和减小风管尺寸,宜选用低温送风,送风温度在1O℃以下。通常可选用带风机的变风量末端装置,用以提高送风温度、防止风口结露并满足房间总风量的换气次数。在设回风变风量空调系统中,普通病房的末端空调装置常用无风机变风量末端装置,根据负菏、新风换气和房内总风量的换气次数的要求选用。变风量风箱带有再热盘管,用以控制室内温度。  住院病区的其它房间的排风控制  病区洗涤机室、干燥机室、公用厕所、处置室、污物室、换药室、配膳间等应设排风,排气口的布置不应使局部空气滞留。排风量为1O~15次/h换气,应能24h运行。且夜间可以设定小风量运行。  普通病房和房间的压力控制  普通病房对房间的气流方向无严格的要求,通常采用房间正压控制。在采用风机盘管加新风的空调方式时,由于每个房间必须保证一定的新风量,因此易实现房间的正压控制。在设回风的变风量空调系统中,通常设有定风量排风系统。当回风采用VAV末端装置,并采用追踪送风风量进行控制时,就能实现房间正压力或负压力自控,取得满意的防污染效果。病房楼各病房卫生间配通风器,排至垂直风道,再通过位于屋面的排风机集中排至室外。传染病房楼各病房卫生间的排风为分层设排风机从屋面排出,为减少对周围大气的污染,排风系统上特设中效过滤器。&更多内容 欢迎参详 筑龙暖通网&
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[暖通基础]热门知识& 生活 & 正文
医院安装新风系统的重要性
新蓝网·浙江网络广播电视台
分享到微信:
核心提示:在一些发达国家,普通住宅安装新风系统都已被法律明文规定,医院新风系统的重要性就更不必说。由于医院环境的特殊性,所以医院新风系统和普通民用新风系统有所区别,比如德国老牌新风系统爱品生(iPeson)就专门为医院设计了新风系统专属系列,并且在欧盟地区得到广泛的运用。
在一些发达国家,普通住宅安装新风系统都已被法律明文规定,医院新风系统的重要性就更不必说。由于医院环境的特殊性,所以医院新风系统和普通民用新风系统有所区别,比如德国老牌新风系统爱品生(iPeson)就专门为医院设计了新风系统专属系列,并且在欧盟地区得到广泛的运用。 &医院新风系统的重要性医院新风系统关系到这几点:第一 医院空气安全,医院长期与病毒病菌打交道,多患病、脆弱、免疫力低下的易感人群。防止交叉感染,需要医院专属新风系统;第二 医院空气品质,更好的医疗环境能够有效帮助患者更快地走向康复;医院新风系统能有效地控制医院内各个部门室内的温度、湿度、气流速度、空气洁净度等参数,从某种意义上来说, 医院新风系统已成为治疗疾病、减少感染、降低死亡率的一种重要的技术保障。合理地设计医院新风系统,能够切断细菌传播的途径,改善医院空气品质,防止医院内的交叉感染。目前医院新风系统存在的问题医疗建筑不同于普通民用建筑, 医院新风系统也不同于普通新风系统。医院新风系统的空气调节是适宜温、湿度和洁净度的一种重要技术保障。经久耐用,平稳运行的新风系统能够创造良好的室内环境,有利于患者的治疗与康复。而且, 医院新风系统还是保证诊疗过程顺利进行的必要条件。控制医院内的感染, 新风系统起着重要的作用。防止医院内交叉感染,离不开空气净化技术。对于医院新风系统而言,其主要的任务是控制疾病在医院内的传播。另外,提高空气品质也是新风系统的任务之一。在使用空调的情况下关闭门窗,连续长时间使用,会引起病房空气中二氧化碳浓度及细菌总数升高,使得空气品质变差。新风系统能加大室外新风的补充量,保障室内空气质量。实践证明安装医院新风系统,保持病房内空气流通,能够较好地控制交叉感染。SARS蔓延期间,凡是有医院新风系统的环境很少有交叉感染。所以, 医院新风系统的改革之一就是满足病房新风量的要求。 医院新风系统与普通新风系统的区别普通新风系统由于回风等问题容易引发交叉污染,据此,医院引入新风系统时,将要更加考虑满足医院内空气品质及新风量的需要的同时,避免交叉感染等现象。尤其对于隔离病房,为了防止病人携带的病菌扩散到走廊及其他病房,造成其他人员的感染,医院新风系统会将隔离病房设置成相对于走廊为负压。在其卫生间设置排风,排风引入到医院新风机组;隔离病房排风利用负压灭菌局部排风单元处理后排出室外对于普通病房,最好也将其设置为负压。送、排风系统与隔离病房相似。 & & 医院新风系统怎么选?医院新风系统首选耐用德国老牌新风系统爱品生(iPeson)针对医院特殊环境,专门设计推出了医院专属新风系列,并在欧盟国家的医疗体系中得到了广泛运用。“耐用经久”是爱品生做产品一直坚持的理念。由外而内的解析,爱品生新风系统甚至每一根螺丝钉都是由303不锈钢打造,机身由环保合金一体成型密封压制。所使用风机,无论是从材料选取或是生产质量检测都有着严格的要求,所以它能保障在长时期的换气处理中保持性能的稳定,不仅经久耐用,而且始终保持超静音运行,降低机械损耗,确保病人拥有相对安静的医护环境。品质是医院新风性能发挥的基础得益于持久耐用的品质,爱品生医院新风系统既保证了足够大的换风量,又保障了新风的纯净度。同时爱品生医院新风系统合理的气流循环设计,规避了交叉感染的问题。在保障超大换风量的同时,做到控制能耗降低噪音。爱品生(iPeson)最高48db的运行噪音和高效能运行技术能在保障良好的医护环境的前提下,达到通风,供氧,净化的效果。让病房中的病人不仅拥有纯净、清新、富氧的新鲜空气,更拥有一个安静、舒适的疗养环境环境,更让他们得以更好地康复。文章属于新蓝网转载的互联网信息,内容不代表本网观点,仅供参考。
来源:新蓝网·浙江网络广播电视台编辑:刘阳