造成24v开关电源负极接地接地测试不良的原因有哪些?

地线有什么用?不接地线可能会导致哪些后果?
怎样检测家里是否接了地线?
按投票排序
题主提出了三个问题,分别是:地线有什么用?不接地线可能会导致哪些后果?怎样检测家里是否接了地线?我来解答题主的问题。===============我们来看下图:这张图内容较多,我来仔细解释一下。这张图内容较多,我来仔细解释一下。我们看图中的左上角,也即总配电室开关设备。我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地,然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)。现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地,接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户。在上述过程中,我们看到PEN线有两次接地。PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位,IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示。PEN线第二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线。这里接地的意义在于保护人身安全,,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地,用N来表示。三相连同PEN线输送给最终用户,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统。我们继续看入户后的居家配电箱,在图的中间右侧。首先,入户有三条线,分别是相线L,中性线N和地线PE。入户后,相线和中性线接到2极的总开关,之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD,此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)。当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时,相线电流大于N线电流,也即I:。若相线与N线电流之差大于30毫安,也即:,则RCD将跳闸执行线路保护。在图的右下方,我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接地线是正常的,右边的擦合作接地线已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障,会出现何种现象呢?右边电饭煲的金属外壳接有接地线,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总配电箱,再沿着PEN线返回到电源,见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流,所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大,近乎于相线对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面,由于接地极和地线的电阻很小,因此右边电饭锅尽管发生了单相接地故障,但它的金属外壳上的电压并不高,不会超过50V安全电压,因而也不会出现人身伤害事故。由此可知:若电饭锅的金属外壳有接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护。当然,主开关的保护电流会更大一些。再看左边的电饭锅,它的金属外壳未接地。当发生单相接地故障时,尽管电饭锅外壳带电,但因为流过RCD的电流未发生变化,主开关的电流也没有变化,于是RCD和主开关均不会产生线路保护动作。同时,它的金属外壳上的电压就是相电压,触及电饭锅外壳的人有可能发生电击事故。由此可知:若电饭锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故。=============现在我们来回答题主的问题:第一:地线有什么用?回答是:有两种接地,分别是系统接地和保护接地。系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。对于保护接地,它的任务是:A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险; B)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。注意1:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保护装置能够执行保护操作; 注意2:我们来看上图中左下角的两张图。左图中,我们看到当发生单相接地故障时,由于地线的电阻远远小于人体的接触电阻,因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中,系统未接接地线,因此当发生单相接地故障时,人体由于接触到了相电压,因此受到电击伤害的可能性极大。C)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。第二:不接地线可能会导致哪些后果?、回答:可能出现人身伤害事故。第三:怎样检测家里是否接了地线?回答:方法1:只要看看入户处是否有地线即可。方法2:把RCD的输出端相线快速对地短接一下,看看RCD是否动作。若没有接地线,或者未做好接地线路i,则RCD不会动作。=============本问题下有两条回答说用万用表来检查是否有接地,这种检测方法的准确度极低。对于家装的接地线,我们假定它的截面为2.5平方,查表得知每公里的电阻为6.880欧。假定家装线路的长度为30米,再假定流过的漏电电流为1A,则此30米的接地线它的电压降为:不要说一般的家庭都没有万用表,就算有,要测量出220V电压中出现了0.21V的电压偏差,几乎就不可能。当线路正常时,相线对地线和相线对N线的电压偏差,其差别也微乎其微,根本就不可能用来作为判断是否接有地线的依据。也因此,通过直观地看入户处是否有地线,或者看电表箱内是否有MEB线等方式,其可行性相对会高一些,也准确一些。
大致就是 说的那样,学电的同学应该都知道,为了那些不懂电的人,我拿洗衣机来通俗易懂地举一下例吧。洗衣机三角插头最上面那个长一点的脚,就是接地线的,他的一端是接在洗衣机的铁外壳上面的,另一端是通过电线接向大地的,【当然看家里是否接了地线,就看和这一端相接的插座是否有电线接向大地了】当洗衣机发生漏电时机壳带电,若没有接地线,人触摸机壳,电流就会通过人体流向大地,这就是触电啊;如果接了地线,电流就会通过地线流向大地,即使你触摸机壳,电流也不会经过人体流向大地,人就不会触电。为什么呢?人的电阻比电线大很多,绝大部分电流都从电线流向了大地。(就是说电流更容易通过地线毫无压力地流向大地,而不走难走的人体之路)【当然也有少部分电流经过人流到大地,但是很小,对人没危害】
本来觉得大家都答得差不多了,尤其是专业人士
的答案。但是看到
关于漏电保护空开的答案,我觉得作为一名有证(已过期)电工,还是有必要补充一下。首先,带有地线插头的电器一般是这三种中至少一种:大功率、金属外壳、含有电机。比如空调、冰箱、洗衣机、电热水器、电脑。其中大功率是因为内部电路大部分工作于高电压状态,不像小功率电器一般是在内部转为低电压工作,高压的部分不多。金属外壳则是有与人接触的可能性。有电机就有震动,难免会导致电路破损漏电什么的。这些接地主要都是为了安全。其中电脑虽然不算大功率,但是金属外壳,与人接触得多,还有一点很重要的是,电脑的电源是一个高频开关电源,会给金属外壳带来较强的感应电,而电脑因为需要防干扰,又最好使用有电磁屏蔽功能的金属外壳。所以最好接地。至于相同零电位点这种主要是在弱电系统中,市电设备对此并没有必然要求。防电磁干扰主要也是在弱电系统中。回到漏电保护空开的问题上。漏电保护的原理是通过检测火零线电流差来实现的,如果有漏电或触电的情况,火线的一部分电流会通过漏电或触电直接通向大地,零线的电流就会小于火线的电流,于是漏电空开跳闸断电。如果不接地线,有些渥电可能就无法发现。比如冰箱脚是塑料轮的话,如果漏电到外壳上,但因为本身不接地,漏电空开不会动作,但危险是存在的,如果这时人去开冰箱,就电到了,虽然这时漏电开关会跳闸,但总归是要被电一下。所以还是接地比较好。最后关于接地线的检测,专业的方法可能不是很适合家庭使用,给点简单的办法吧:拿万用表的电压档测一下火线和地线之间的电压,接近火线和零线之间的电压的话,说明应该是接了地线。但是接地电阻是否附合要求,还是需要专业设备来测的,这个只是作为一个检查地线是否漏接的简单方法。
三个作用吧1、使整个电子系统有一个相同的零电位点,从而保证系统稳定工作。 我在做模电实验的时候就尝试过多个共地点不接到一起,结果通过示波器看到了不稳定的输出波形。这就是因为系统没有一个共同的零电位点。2、避免电磁干扰。高频信号会在机壳上感应电荷,如果不接地使其快速排走的话就会产生高压引起内部的火花放电造成干扰。接地外壳也可以有效屏蔽外界电磁场干扰,就是静电屏蔽嘛。3、最后就是大家熟知的安全保护作用了。当系统发生短路或者其他原因导致大电流直接流道机壳上,接地端可以迅速导走电流,保护工作人员。家庭用三相插座中间那个就是接地端,测试是否接了地线或者接地良好程度,可以通过接地电阻这一参数来判断。具体测试方法可以参考
让初三狗来回答这个问题:1.三孔插座最上端的那个插孔是用来接地线的。拿起一个三角插头,你会发现它用来接地线的那一导体比另两个略长。2.地线作用:在插入插头时,让用电器的金属外壳先接地【要把外壳上多余的电导入大地,防止电到你哦(? o?_o?)?】;在拔出插头时,让……后离地【仍然为了把电荷导出去】。这样万一你家的大型用电器的具有导电性【maybe】外壳漏电,那你不小心触碰到的话也不用担心啦!【人教版物理九年级全一册安全用电】
地线是我们用电的一种接地方式。也就是常用的保护接地。 起到保护人身安全的作用,当发生漏电时,电会直接通到地上,而不是人身上。如果电气设备没有保护接地,当其某一部分的绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,将遭受触电危险。对电气设备实行保护接地后,接地短路电流将同时沿接地体和人体两条通路通过。接地电阻一般为4欧以下,而人体电阻约为1000欧,因此通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。 关于这一点,书上是这样说的:保护接地可起到如下作用: (1) 提供设备与近处金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险; (2) 给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作; (3) 给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路; (4) 给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。而如何检测家里是否装了地线,则:首先用万用表测量家中的火线与零线间的电压,尽可能精确地记下读数;然后再测量火线与地线间的电压,也尽可能精确地记下读数。两个读数进行对比,如差距比较明显则可认为地线是有效的。同理,也可多次直接测量零线与地线间的电压,如多数情况下均有一定读数,则可认为地线是有效的。
起安全保护作用,电器漏电或者有静电时保证电流通过地线导向大地。不然轻则损坏电器重则造成触电事故。
这个问题要分为两个子问题来回答:如果问题指的是电网的接地:Dyn11 中性点不接地配电系统,在发生短暂的单相接地故障时,不会引起保护动作,所以从整个系统的角度,故障跳闸频率低,短时间内供电可靠性较高,缺点是在发生单相接地故障时会让剩余两相的电压变为线电压,可能会导致绝缘层被击穿,引发更大的事故。如果问题指的是户内供电线路的接地,接地的原因很简单,就是维持外壳的零电位,保护人身的安全。
金属外壳的笔记本插上没接地线的插座,每天你都能享受到麻麻的感觉。
等漏电的时候就知道了lol不知道你有没有发现,一般都是大的用电器才会有地线,因为很多大的用电器通过的电比较大,若有部分损坏又暂时不会出现运行不正常的情况下,有可能漏电,地线就保证了电能通过地流走。这里首先要普及两个知识,一个是电的流动必须有正负极,二是电和人一样喜欢走容易走的路也就是电阻比较小的路。漏电了,你有触摸了它,你本身就是导体,电为了自己能流通于是流过了你这个导体去找负极,这个时候你就触电了。若有地线,地线是接地的,电阻比你小得多,电就往那边流了,你就不会出电。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录ZTE电源考试题(答案卷)73_中兴电源-牛bb文章网
ZTE电源考试题(答案卷)73 中兴电源
所属栏目: &
一、 填空题:1、现代通讯电源系统一般由五部分组成,它们分别是直流配电单元、交流配电单元、整流部分___________、监控单元________________ 和蓄电池组。2、在后台监控软件(V3.0)中的设备编号为只读项,用户不能修改,系统会自动分配编号。SCM类型设备编号为2,ZXDU-EMU类型设备编号为1,其它类型设备编号为0。3、交流配电单元为实现两路交流输入的互锁通常采用的2种方案是机械互锁(双空开型)和电气互锁(双交流接触器型)。4、当组合电源系统不是满配置时,应尽量将整流模块均匀挂接在交流三相上,以保证三相平衡,否则会引起零线__________电流过大,系统发生故障。5、 通讯电源系统中,当监控单元不能工作时,电源系统只能一直处于浮充___________状态,不能对蓄电池进行均充___________操作。6、 当交流市电为单相时,需将交流输入三相端子复接____________________________,以免监控单元产生交流故障告警。7、针对雷电的危害,电源系统采取三级防雷措施。在机柜的外部(即交流线由室外进入机房的入口处)安装有交流配电系统的第一级防雷(第一级防雷为选配),在系统的交流配电部分 _________安装有交流配电系统的第二级防雷。第三级防雷主要吸收残压,安装在整流模块____________的内部。8、通用监控单元ZXD-CSU的MAIN板上提供有3种接口:电源接口、CPU接口和扩展接口,其中CPU接口只能插接CPU板_______________,其它子板可任意插接在扩展接口上。9、通用监控单元ZXD-CSU通过CPU___________板上的9针插座(RS485接口)对整流器进行监控。位于CO美眉-CTRL板上的26芯插座,提供三线的简化RS232接口和标准的RS232接口,通过这2个接口可实现电源系统的后台监控或远程监控_______________。10、由ZXD2400 50A整流模块组成的电源系统有ZXDU400_______________和ZXDU600E___________________。11、ZXD2400整流模块自带有风扇,自动四级散热保护:半转、全转、半载________和停机。12、只有当监控单元按用户要求配置有CTRL板___________时,才对前台监控软件中干结点输出子菜单进行设置。13、中兴开关电源整流模块(48V系列)有4个型号,它们分别是ZXD800 15A系列、ZXD1500 30A系列、ZXD2400 50A系列 和ZXDA系列 。14、在后台配置实时数据MODEM时,需要填写前台被控端局MODEM 的电话号码。15、在集中监控采用MODEM的方式时,后台PC一般需要两个MODEM。它们分别是实时数据 MODEM和告警 MODEM。16、 开关电源中,开关管是1个很重要的器件,在ZXD800中,一般用4个开关管接成全桥________型的结构,这样可以提高功率管的耐压,同时可以提高变换效率。开关管的关断和导通使用了比较流行的ZVZCS(零压零流开关)______技术。17、 电源监控后台软件有2种数据采集方式,分别是:点对点方式 和轮巡方式 。18、 ZXD2400 50A开关整流器是由两级电路组成,前级电路是BOOST升压电路,起功率因数校正 _______________作用,后级电路是DC/DC全桥相移谐振电路__________________,采用ZVSZCS(零压零流开关)技术实现软开关。主要目的是保证全负载范围内都有高的变换效率。19、后台软件在收集历史数据时有2种方式,分别是:手动收集 和自动收集 。20、ZXD1500(V2.0)的冷却方式是:自然冷却 ZXD5000(V2.0)的冷却方式是:强迫风冷 。21、ZXD1500(V2.0)的输入单相三线制,其三线分别是:火线 、零线 和地线。22、 在中兴电源所有的整流模块中,功率密度最高的是ZXD800E 15A整流模块 ______________。23、在CEPU板中,一般有2个插座8芯(或11芯),其中ON LINE表示CEPU板在线运行________。如果把插头插到BY PASS表示旁路CEPU板(即CEPU板不起作用)___________。24、SCM组网中监控ZXDU90E,如果上行接口采用422方式,一般此时相应的串口上的跳线应该接到______将2、3短接_, 此时本地的电源口采用的跳线状态应该RS232方式___________。25、 在串口组网中必须完成一些必要的设置,一般通过增加局站来设置局站名称和局站号_______。同时通过增加设备来选择设备类型、监控类型、设备通讯方式、波特率_______、和串口号,然后确定后,即可完成所需的配置。26、在ZXDU90E前台监控界面中出现 表示模块通信中断__________。一般先检查单体地址编号________是否重复或者设置正确,再检查RS485模块______通讯线是否正常。27、嵌入式电源系统有以下2种: ZXDU45 和 ZXDU75 。28、后台软件V3.0与以往版本软件的最大区别是增加了 专家分析 的功能。29、用户级别分为三级,分别是: 超级用户 、 系统管理员 和操作员 。30、50 A开关整流器主要由四块PCB板组成,即功率因数校正板(PFC板)、功率变换板(DC/DC板)、机内监控板(ECU板)和液晶显示板(DLY板)。31、 V1.0版本的ZXD1500模块内部共有 4 块电路板,比V2.0版本的多一块 share 板,此板上的主要芯片是 UC3902 。32、 要改变整流模块ZXD1500(V1.0)的输出电压和限流点是调节 MAIN 板上的 RP5和 RP1 。33、 ZXD5000的交流输入插座中除了三根三相交流输入线和一根保护地线外,还有一根 均流 线和两根 RS485通信 线。34、改变ZXD5000单体的交流输入上限告警点是调节 MAIN 板上的 RP1 ;而输出电压既可通过本身键盘调节,也可通过 CTL板上RP1 或 前台监控器 调节。35 V1.0版ZXDU300的交流电压监控是通过 变压器降压 后进行采样处理,如果监控显示的交流电压值与实际值出现偏差时可调节监控 后背(BACK板) 板上的 电位器RP2、RP3、RP4 。36 V2.0版ZXDU300的交流电压监控则是经过 交流变送器变换 之后进行采样处理。37、直流配电部分的直流断路器上并接有1个电容,此电容的作用是吸收直流断路器通断时所产生的电弧。38、监控后台软件V3.0版中的专家系统比较独立,主要的功能是在分析历史数据或者是在有某些特殊的告警发生时,产生某些有益于用户的提示,使用户能够及早防御、避免更大事故的发生。39、ZXDA高频开关整流器适合组合成输出容量适中范围在150A?600A的中大容量系统,满足中等容量的通信交换设备的需要。40、组合电源的接地系统有2种形式,分别是:联合接地和分散接地。41、ZXD800 15A整流模块可以单独使用,当单独使用时要实现模块间的均流需将模块间的均流母线短接。42、SCM信号转换模块有6个串口,分别为:1个主串口(上行串口)、1个本地电源接口、1个本地其它设备接口和3个下行串口。43、通过拨码开关设置的SCM局站号应该与软件设置中的SCM局站号一致。如果不一致,程序将按照拨码开关的设置取用局站号。44、通信组合电源系统配置有集中监控模块,具有三遥功能:遥测、遥信和遥控。实现计算机管理。45、后台软件遥测界面的告警标志条,如果是绿色并显示“正常”字样,表示现在系统中没有告警;如果是红色“告警”字样,并不断闪动。表示现在系统中有实时告警。46、 后台软件遥测界面的实时通信标志,反映系统的实时通信状态,红色表示系统实时通信没有建立或失败,绿色表示实时通信正常。47、 只有在前台监控软件中将整流器的工作状态设置为自动时,整流器的限流点才会由系统自动调节,限流点每三分钟计算更新一次。48、 后台监控软件定时收集历史数据的时间是每天 晚上10点。49、 后台软件中的超级用户只有1个,用户可以修改超级用户名和密码等信息,但不能删除超级用户。50、后台软件中的历史数据和历史告警可以删除,但操作记录不能删除。二、 选择题:1、某路负载所用的采样分流器的规格为75mv/500A,用万用表测得此分流器两端电压为5mv,则此路负载有( D )A。A、20A B、35A C、25A D、33.3A2、某局预计其组合电源系统所带最大负载容量为300A,准备配置的电池容量为1000AH,现在准备配置50A的单体,需要配置( C )个。A、十三个 B、九个 C、十二个 D、十个3、ZXD2400显示告警代码“AH”表示( B );“SC”表示( C )。A、交流输入低 B、交流输入高 C、输出短路 D、主散热器温度高E、电池电压低4、在ZXDU600E和ZXDU400开局时,整流模块须正确设置( E )参数,否则会造成整流模块与监控模块间不能通讯。A、均充电压 B、浮充电压 C、限流值 D、风扇温度控点 E、模块地址5、ZXD2400 50A单体由风扇和ZXD2400-MAIN板、ZXD2400-DLY板、ZXD2400-ECU板和( B )组成。A、SAMPLE板 B、PFC板 C、SCU板 D、CO美眉-CTRL板 E、CPU板6、在通用监控单元中,以下各板中( C )不能在监控箱中插接,它位于组合电源机架上。A、CPU板 B、SAMPLE板 C、SCU板 D、CO美眉-CTRL板 E、POWER板7、由于系统的显示值与实际值存在偏差,为了校准系统的显示值。使其与实际值一致,可通过在前台监控软件中设置( B )和( D )来校准。A、显示值 B、零点 C、比率 D、斜率8、交流市电经过ZXD2400的PFC板后,输出电压为( B )A、510V左右 B、420V左右 C、380V左右 D、220V左右9、在通用监控单元的标准配置中,( A )不属于标准配置的子板。A、CTRL板 B、SAMPLE板 C、CPU板 D、MAIN板10、下面所列的都是我公司的电源产品(整流器),其中哪1种没有采用PFC功率因数校正电路?( A )A、ZXD800 B、ZXD1500 C、ZXD2400 D、ZXD500011、在我公司的各系列组合电源中,监控箱和整流器单体之间的通讯采用最多的通讯方式是( B )方式。A、RS232 B、RS485 C、RS422 D、直接传送数据12、在我公司的通用监控单元软件中,当开启了蓄电池温度补偿后( C )A、输出电压会一直随着温度的上升而上升B、输出电压会一直随着温度的下降而下降C、输出电压在环境温度偏离中心温度到一定程度后会停止改变D、输出电压在环境温度偏离中心温度到一定程度后会向相反的方向改变13、功率器件(即开关器件)可以说是开关电源的心脏,下面哪1种开关器件不是开关电源所采用的( D )A、IGBT绝缘栅双极型晶体管B、MOSFET功率场效应管C、BJT双极型晶体管D、GTR晶闸管14、请挑出下面关于开关电源的说法正确的一句!( A )A、开关电源的可以达到的输出电压范围非常广,可以从几伏到几百伏B、一台成品开关电源的工作频率是固定的C、开关电源不需要变压器D、开关电源的输入只能是交流电15、ZXD1500的监控插座9与15脚断开时的运行状态是( B )A、限流 B、浮充 C、均充 D、关机 E、停机16、在设置SCM模块各串口速率时,本地电源口的速率应设置为( A )A、1200bit/s B、9600bit/s C、4800 D、2400 bit/s17、当系统限流工作时,输出电压可能会( A ) 。A、下降 B、升高 C、不变18、ZXDU300是以( B )实现限流充电的,而其他组合电源系统是以计算整流模块的( A )来实现限流充电的。A、输出电流 B、关闭整流模块 C、设置限电流点19、中兴通信组合电源系统具备很强的防雷能力,交流配电部分所用的防雷器有显示窗口,窗口采用机械标贴板,标贴板( B )时表示防雷器工作正常,( C )时表示故障。A、黄色 B、绿色 C、红色 D、蓝色20、在串口监控组网中,一条232的串口至少有三根线,三根线的定义和电平一般为:( A )A、2、3、5,分别为收、发、地,电平2、5为0,3、5为8V电压左右B、2、3、5,分别为发、收、地,电平2,5为0,3、5为8V电压左右C、2,3,5,分别为收、发、地,电平2、5为8左右,3、5为0V电压D、2、3、5,分别为发、收、地,电平2、5为8左右,3、5为0V电压21、在MODEM组网,MODEM的状态是1个比较重要的问题,下面那一项表示了自动应答:( A )A、AA灯 B、MR灯 C、OH灯 D、CD灯22、 我司电源产品中有电池仓的系统是:( B )A、ZXDU3000(V2.0) B、ZXDU90E C、ZXDU600E D、ZXDU300E、ZXDU150023、ZXDU90E整机中下面的那一部分是保护交流接触器的:( C )A、MAIN板 B、PMS板 C、CEPU板 D、PFC板24、电源后台监控软件(V2.21)中1个局站中最多可以配置几台设备:( A ),V3.0版本的后台监控软件中1个局站中最多可以配置几台设备:( B )。A、1 B、3 C、255 D、12725、在后台监控软件中运行配置程序时,首先会弹出“用户登录”对话框,请问下面哪个级别的用户能够进入配置系统:( A )A、超级用户 B、管理员 C、值班员26、下列几种组网方式中采用硬件最少的是:( D )A、 MODEM B、通过ZXJ10机 C、SCM组网 D、串口方式27、在交流市电不停的情况下,每隔一定的时间,该时间可调、可自己设定,缺省情况下为( A )小时对蓄电池进行均充一次,均充的时间可调,可自行设定,缺省的设置为( D )小时。(此题适用于通用监控软件的V1.2版本)A、 720小时 B、700小时 C、9小时 D、10小时 E、20小时28、电源后台监控软件V3.0最多能支持多少个通信串口?( D )A、10 B、8 C、20 D、1829、配置系统第一次运行时,Modem通信方式时系统缺省的参与专家分析的局站个数最多为( B ),非Modem通信方式时系统缺省的参与专家分析的局站个数最多为( C )。A、十个 B、五个 C、十五个 D、二十个30、ZXD5000(V1.0)的主电路工作方式是:( A )。ZXD5000(V2.0)的主电路工作方式是:( D )。A、全桥相移谐振零电压软开关B、双管正激硬开关C、无损吸收软开关D、全桥相移谐振零压零流软开关31、电源后台监控软件V3.0中告警包括哪2个级别:(A、B )A、一般告警 B、严重告警 C、次要告警 D、危险告警32、交流变送器主要作用是:( A )A、检测交流电压/电流 B、给监控箱提供工作电流 C、提供检测信号到单体D、为CEPU提供信号,来保护交流接触器33、ZXDCM1多路输出二次模块可以作为可选件安放在( B )系统上,并实现集中监控,也可以放置在19英寸标准机架上单独使用。A、ZXDU3000 B、ZXDU90E C、ZXDU90C D、ZXDU600E34、通用监控单元ZXD-CSU中的通讯控制板(CO美眉-CTRL板)上的1个八芯插头提供四路数字量输出控制,它们分别是: ( B ) 、一次下电信号、二次下电信号和( D )。A、烟雾传感器信号 B、应急照明信号 C、门禁信号 D、告警蜂鸣器信号35、在后台监控软件中对MODEM组网方式进行设置,其串口和波特率是指:( A )A、实时MODEM所站用的串口,波特率为1200B、实时MODEM所站用的串口,波特率为9600C、告警MODEM所站用的串口,波特率为1200D、告警MODEM所站用的串口,波特率为960036、在后台监控软件中监控类型分为普通监控和通用监控2种,其中ZXDU600E、ZXDU400和( D )为通用监控,其它为普通监控。A、ZXDU600 B、ZXDU300 C、ZXDU1500 D、ZXDU600E-2437、在以下各型号的整流模块中,只有( B )没有液晶显示屏。A、ZXD800 B、ZXD1500 C、ZXD2400 D、ZXD500038、二次下电直流断路器所控制的负载路数可以在前台软件中进行控制吗?( B )A、可以 B、不可以39、SCM的地址范围(即局站编号)为( A )。A、0~255 B、0~125 C、0~8 D、0~25440、SCM局站号的设置通过拨码开关( B )来完成。A、3 B、2 C、1 D、041、ZXDUA组合电源系统的容量较大,最大输出电流为3100A,主要是满足中大容量的基础电源的需求。对于1个最大容量的系统来说,系统配置如下:( A )个交流配电柜、(A )个直流配电柜和( D )个整流器柜。A、1 B、2 C、3 D、4 E、542、在高频开关整流器的测试指标中,电话衡重杂音必须( A )。A、≤2mV B、≥2mV C、& 2mV D、≤3mV43、当用户运行监控界面程序时,想要对前台监控进行遥控操作,请问下面哪几个级别的用户能够进行遥控操作:(A、B)A、超级用户 B、管理员 C、值班员44、告警上报到监控后台后,监控后台软件界面会有哪些提示:(A、B、C)A、声音提示 B、显示实时告警窗口,给出告警描述C、遥测界面中相应监控项颜色发生变化 D、只有声音提示45、当用户在监控界面的历史数据窗口进行数据库手动删除操作时,请问下面哪个级别的用户才能够进行数据库删除操作:( A )A、 超级用户 B、管理员 C、值班员46、ZXDU400组合电源系统中电池温度传感器的采样信号线的输入插座位于( C )上。A、POWER板 B、SAMPLE 板 C、SCU板 D、MAIN板47、后台监控软件中的监控类型分为( A )和( B )2种。A、普通监控 B、通用监控 C、一般监控 D、特殊监控48、在后台监控软件(V3.0)中,每个局站最多只能有三个设备,除了电源设备外,另2个设备分别为:( A )和( B )。A、ZXDU-EMU B、SCM C、SCU D、CPU49、ZXDU1500组合电源系统包括以下几个机柜:( B )和整流器机柜。A、直流配电屏、交流配电屏 B、交、直流配电屏50、在后台监控软件(V3.0)的遥测界面上选中设备并点击鼠标右键,在弹出的菜单中有设置局站号、设置时间、( A )、设置告警寻呼信息、手动收集历史数据和通用命令设置项。A、设置告警电话号码 B、设置串口号 C、设置波特率 D、设置设备类型三、简答题:1、 简述二次下电的实现过程及其保护功能。ZTE电源考试题(答案卷)73_中兴电源答:二次下电的实现过程:交流市电停电后,由蓄电池给负载供电,当蓄电池电压低于蓄电池电压告警阀值时(可由用户在监控单元中自行设置),监控单元发出电池电压低告警。蓄电池电压继续降低,当低于用户所设置的一次下电电压值时,监控单元发出控制信号,控制直流断路器切断一次下电的一组负载,当蓄电池电压低于用户所设置的二次下电电压时,监控单元再次发出控制信号,控制另一路直流断路器切断二次下电的一组负载。二次下电的保护功能:1、延长重要负载的供电时间;2、保护蓄电池不至过放而损坏。2、 请画出组合电源系统的原理框图及简述各部分的功能。交流配电单元:将市电接入,经过切换送入系统,交流电经分配单元分配后,一部分提供给开关整流器,一部分作为备用输出,供用户使用。直流配电单元:完成直流的分配和备用电池组的接入。整流部分:将由交流配电单元提供的交流电变换成48V或者24V直流电输出到直流配电单元。 蓄电池组:蓄电池组作为备用电源,同时又可以吸收高频纹波电流。监控单元:检测组合电源系统各部分的工作状态,并将这些数据进行分析和处理,自动控制整个电源系统的运行。同时通过RS232/RS422/RS485接口将数据送往近端监控终端或远端监控中心,完成三遥功能,实现无人值守。3、电源后台监控软件V3.0能够支持几种通信方式?它们分别是?答:六种,分别为串口方式、Modem方式、SCM方式、ZXJ10A型方式、ZXJ10B型方式、CDMA方式。4、请画出我公司的电源系统采用的防雷电路。5、请画出开关电源的原理框图。56、简单的画出MODEM组网的主要结构,并简单叙述实时数据查询和告警的过程。…………67、电源后台监控软件V3.0主要包括几个程序并简述各程序的功能?答:三个1)、配置程序:对组、局站、设备和MODEM等通信方式进行配置,并可以配置拓扑结构、告警级别和声音等。2)、界面程序:提供点对点和轮巡2种数据采集方式,监控前台设备实时运行情况。3)、报表程序:提供历史数据、历史告警和操作记录的查询功能,并提供历史数据的曲线报表和停电统计功能。7、 ZXDU300系统扩容或更换整流模块时,将整流模块安装入机架应如何带电操作?答:将整流模块放入机架并将其推入一半,把模块的交流输入电源线插好,待整流模块的直流输出稳定后,再将整流模块完全推入机架并入系统工作同时插好模块监控线。8、 50A单体单独工作时正常,但与集中监控通讯中断。请问该如何进行判断与维修?答:同时按下单体面板上的▲、键进入单体参数配置菜单察看第十项菜单(模块地址编号),看该单体的通讯地址设置是否正确,不应与其它单体的通讯地址发生冲突,若有相同的请重新设置;若通讯地址正确,则可拆下单体的底板,观察三芯四针插头是否与ECU板上的插座连接良好。9、 如何验证系统监控单元中所显示的负载总电流值与电源系统实际所带总负载电流值相一致? 答:首先确定总负载直流分流器的型号,假设为100A/75mV(注:直流分流器是1种纯电阻器件,即它的电阻值是一定值,其型号100A/75mV表示当流过分流器的电流为100A时,分流器两端的电压为75mV。),用万用表测量总负载直流分流器两端的电压U,然后用公式:=可计算出I(即为电源系统实际所带总负载电流值),将所得I与系统监控单元中所显示的负载总电流值相比较即可验证它俩是否相一致。10、简述整流模块中采用PS-ZVS-PWM技术带来的好处。答:①减小尖峰、降低干扰;②降低损耗、提高效率。11、简述ZXD1500(V3.0)相对V2.0版本的优势。答:①体积小; ②成本低;③电路更先进。12、ZXD2400 50A 开关整流器充分考虑了用户的各种需要,同时也调研了国内外同行相同产品规格的性能指标,在工艺外观、技术性能、使用功能等方面具有较大的优势,请至少列举出四点主要特点。答:? 采用全负载范围内软开关技术,保证全负载范围都有高的变换效率,同时还能提高开关频率,使电源小型、轻量化成为可能,电磁干扰也随之大幅降低;? 宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状;? 内置监控CPU及液晶显示模块,可以实时显示整流器的各项参数;? 方便的输入输出接口,可以实现直接热插拔。13、请解释电源型号ZXDU600E和ZXD1500的命名含义。答:ZX――中兴通讯产品;DU――组合电源;600――系统容量;E――E型机。ZX――中兴通讯产品;D――电源;1500――额定输出功率。14、请列举出嵌入式电源系统的特点。15、一台ZXD2400单体液晶显示故障,该如何进行处理?答:检修步骤如下:1、如液晶板不亮:一般是5v的电源未提供给液晶板,检查ECU板上的X1 的插头是否松动或导线是否断开。2、如液晶板亮但无字符显示:一般是数据未传送到液晶板。检查ECU板上的26芯扁平电缆与液晶板是否连接良好。3、如液晶背光过亮或过暗:拆下前面板,调节DLY板上的RP1,顺时针调节变亮,逆时针调节变暗。16、请写出V3.0版本后台监控软件专家系统目前所具有的专家分析功能。答:? 环境温度(电池温度)的统计分析? 停电后电池支持时间分析? 环境湿度的统计分析? 整流器均流的分析? 整流器机内温度的分析? 整流器输出过压故障处理? 真实负载与实际整流器匹配情况的分析? 电池放电电压接近一次下电电压进行提示? 交流告警阀值合理性分析17、目前开关电源常用的调制技术有哪几种?答:脉宽调制(PWM)、脉频调制(PFM)和混合调制3种。18、请解释以下名词:有功功率、无功功率、视在功率和功率因数?答:有功功率:把电能变为其它能量所消耗的功率称为有功功率,用“P”表示。无功功率:在电感和电容上获得的功率,因为元件本身不消耗功率,故称之为无功功率,用“Q”表示。视在功率:电路电压与电流的乘积称之为视在功率,用“S”表示。功率因数:有功功率与视在功率的比值。19、 通信电源的功率变换电路主要有那几种模式?各变换电路的主要优缺点(优缺点至少列出一项)?各变换电路主要的应用场合?答:通信电源的功率变换电路主要有A:单端变换电路。包括单端正激变换、单端反激变换,同时派生出双管正激变换电路。其优点为可靠性较高,电路简单;缺点为变换管电压应力大,磁性材料利用率低,变换效率低;适用于小功率AC/DC产品和DC/DC产品。B:推挽变换电路。其优点为可靠性较高,驱动电路简单;缺点为变换管电压应力大;常用于DC/DC变换器。C:半桥变换电路。其优点为变换管电压应力较小,变换效率较高;缺点为可靠性较低(有直通现象),驱动电路较复杂;适用于中大功率的AC/DC电源产品。D:桥式变换电路。其优点为变换效率高,功率管应力较小;缺点为驱动电路复杂,可靠性较低(有直通现象);适用于大中功率的AC/DC电源产品。20、 比较我公司的ZXD800、ZXD1500(V2.0)、ZXD2400和ZXD)4种电源模块的电路及功能的主要区别。答:ZXD800采用全桥ZVS电路,内置CPU,输入无PFC电路,风冷,负载电池多路输出,液晶显示,输入开关。ZXD1500采用双管正激变换电路,无内置CPU,输入APFC电路,自然冷却。无显示,无输入、输出开关。ZXD2400采用全桥ZVZCS变换电路,内置CPU,输入APFC电路,风冷,液晶显示,有输入、输出开关。ZXD5000采用全桥ZVZCS变换电路,内置CPU,输入无源PFC电路,风冷,液晶显示,有输入、输出开关。21、 某一台ZXDU180 180A组合电源系统的上排最左边模块出现了故障,请陈述用备用模块更换该ZXD1500模块的正确步骤。答:1)断开系统交流配电部分的该整流器对应的交流输入开关(1号开关);2)拧下该模块直流输出端子的2个螺帽;3)拔出该模块的交流输入插座及信号连接插座;4)拧下模块后板下方的模块固定螺栓;5)均匀用力拔出该电源模块;6)把备用模块沿插槽插入该整流器槽位,使模块输出螺栓插入汇流排插孔内;7)拧紧模块后背板上的固定螺栓;8)拧紧模块直流输出的连接螺帽;9)插上机架上的的交流输入插头和信号连接插头于模块的相应插座内;10)检查连接无误后闭合交流配电部分的模块交流输入1号开关;观察新更换的模块工作是否正常。22、 请简述ZXDUA(V1.0)组合电源系统与ZXDUA(V2.0)组合电源系统的主要区别。答:1)外型尺寸的区别。V1.0系统的交直流配电柜尺寸为2000mm?600mm?660mm(高?宽?深),整流机柜为2000mm?700mm?660mm(高?宽?深)而V2。0的交直流配电柜尺寸为:2000mm?700mm?660mm(高?宽?深),整流机柜为2000mm?600mm?660mm(高?宽?深)2)组成系统的整流器不同,V1.0系统由ZXDA(V1.0)开关整流器组成,而V2.0系统由ZXDA(V2.0)开关整流器组成。3)系统整流机柜不同。V1.0系统的整流机柜能放置八个开关整流器,而V2.0系统能放置十一个开关整流器。4)监控部分的操作及功能不同。V1.0系统和V2.0系统的操作界面和设置等方面都有较大区别。交直流配电柜的结构和分路数也是互有区别。23、 ZXDU400 400A组合电源系统的交流输入模式有哪几种配置模式?标准配置是什么模式?该系统的交流输入最大容量是多少?答:ZXDU400 400A组合电源系统有单空开输入、双空开输入、双接触器输入等3种模式。系统的标准配置为单空开输入。该系统的最大输入容量为225A。24、 ZXDU600E-24 600A组合电源系统的直流输出配置有哪几种模式?标准配置为哪种模式?请列出标准配置的分路数量及在一、二次下电中的路数分配。答:ZXDU600E-24 600A组合电源系统的直流输出配置有熔断器组合、空开组合、熔断器与空开混装组合3种模式。标准配置为熔断器组合。配置如下:标 准 配 置直流负载输出 200A 2路100A 2路63A 1路32A 1路一次下电:200A 2路 二次下电:100A 2路63A 1路32A 1路25、 什么是组合电源系统的联合接地?移动通信基站的接地电阻的要求是什么?答:把电源系统的工作地和保护地(防雷地)分别用电缆连接到用户的地线排上的接地方式称之为联合接地。国家标准中移动通信基站的接地电阻小于5欧姆。26、 在工程应用中,如何计算向组合电源系统供电的电力变压器和油机的最小容量? 答:P变压器=(电源模块的最大输入功率*模块个数+交流备用输出的最大容量)*200%P油机=(电源模块的最大输入功率*模块个数+交流备用输出的最大容量)*300%27、 ZXDU600E 600A组合电源系统在工程安装时,请叙述如何安装电池温度检测装置。答:1)取出电池温度检测线,在电源系统与蓄电池间布放好。布线时,预留线两头的长度,同时注意布线的规范性。2)揭掉温度探头上的不干胶贴纸,把探头紧贴电池壁压紧。3)把温度采样线的插头插入SCM左侧的8芯插座X6,该插座共有四路蓄电池温度检测输入,其中1-2,3-4,5-6,7-8各为一组,插头插入四组的任一组均可。28、请解释下列常用电源名词英文缩写的含义:PWM,APFC,ZVZCS,AC/DC,DC/DC 答:PWM―脉宽调制控制APFC―有源功率因数校正ZVZCS―零压零流软开关变换技术AC/DC―交流直流变换,常指一次电源DC/DC―直流直流变换,常指二次电源。29、中兴电源的电池均充有哪几种模式?并简述它们的充电过程。答:具备2种充电模式:(1)、周期充电是指在交流市电不停电的情况下,每隔一定的时间(该时间可调,可由用户设定,在缺省的情况下为720小时)对电池进行均充一次,持续均充的具体时间可调,可由用户设定,缺省的设置为10小时。(2)、停电后又来电对电池的充电管理A、在这种情况下,CSU首先计算电池的放电容量,如果不超过10%(此参数可调)的电池总容量,仍进行周期充电过程。超过10%的总容量,进入如下所述的充电程序。B、首先,进行浮充充电。C、当浮充充电电流小于50mA/AH(该参数可调)时,再持续浮充半个小时,由浮充转换为均充。D、均充至充电电流小于等于15%*10小时放电率(此参数可调),开始计时。E、继续均充1小时(此参数可调)。F、结束均充过程回到浮充状态。G、在D-F步骤中如果均充过程超过10小时,立即切换到浮充状态,以保证电池不过充。30、简述用SCM设置程序对SCM进行设置的过程。答:设置时先用标准的RS232线将SCM的主串口连接到计算机上,将SCM上的拨码开关1的1位、7位和8位拨到on状态。然后在WIN95(或WIN98)下运行SCMSETUP.EXE软件进入设置界面:1、因为最新版本的SCM软件(V2.00)不再处理电源告警开关量的输出,所以不必设置开关告警量,即第一屏不用设置。直接点击下1步进入下一屏设置。2、在此屏需要设置SCM的各个串口的通信波特率和局站号,其中告警阀值不用设置。(局站号的定义:局站号规定了当前SCM设备的内部编号,这个号码在整套系统中是唯一的,不可重复。定义的数值范围可从0~254。)同时通过SCM上的拨码开关2将SCM地址设置成与软件设置中的SCM局站号一致。如果不一致,程序将按照拨码开关的设置取用局站号。(拨码开关2的1位为最低位、8位为最高位,8位代表1个字节。复位SCM ,SCM将自动将本地电源设置成相同的局站号。)以上各项设置完成后,点击下1步进入下一屏设置。3、 此屏用于设置SCM主串口所连的计算机串口号。设置完成后,复位SCM,并在5秒内,点击下1步。4、 计算机提示设置成功后,点击完成。并将SCM的拨码开关的8位拨到OFF。31、请画出杂音测试仪与电源系统的连接方式32、电源系统为什么应具备蓄电池下电保护功能?中兴电源下电参数一般设置值是多少?蓄电池放电到一定程度即终放电压时,如果继续放电将会造成蓄电池内阻升高,下次充电将无法充入电流,造成蓄电池永久损坏,所以电源系统应具备蓄电池下电保护功能,防止蓄电池因过放电而影响蓄电池寿命。中兴电源下电参数一般设置在43VZTE电源考试题(答案卷)73_中兴电源33、简述ZXD5000单体“AH”报警后的调节方法检查REC板上X1插座的1脚与5脚的电压,正常状况下电压应符合输入380V时,1-5脚的电压应是6.6V的比例。如果液晶显示屏出现“AH”报警,即是REC板上X1插座的1-5脚的电压值超出上述比例,通过调节X1插座旁边的电位器RP2,使1-5脚的电压符合上述比例就可以。公式:380/6.6=当时输入交流电压/X34、中兴电源系统中,自动状态下单体的限流点是自动设定的,请问限流点怎样计算出来的?自动状态下单体的限流点是根据以下公式计算出来的:蓄电池的容量*15%+当前负载电流当前电源系统所设置的单体数量35、 ZXDU90电源系统出现PMS板上蜂鸣器响,后台显示交流电压低报警,应怎样处理?1) 首先应检查前面下方3个小工频变压器是否损坏;检查方法是用万用表测量工频变压器的输入端应有交流输入电压,再测量工频变压器输出端应有6-9V的交流电压,如无,更换之。2) 上述步骤如正常,那么对照后台软件调节PMS板上RP9、RP10、RP11,使后台显示交流输入电压与当时系统输入电压一致就可以。3) 前台软件交流告警阀值为160V―260V,如超出此范围,电源系统也会报警。36、电源系统接地方式有哪几种,分别要求小于多大接地电阻?电源系统接地方式有分散接地与联合接地2种方式;分散接地即保护地与工作地单独接入大地;联合接地是将工作地与保护地分别接到同一接地铜排后再由总线接入大地。联合接地的接地电阻一般要求小于3欧姆;分散接地的工作地的接地电阻一般要求小于4欧姆,保护地的接地电阻一般要求小于10欧姆。37、描述ZXDU400、ZXDU600E电源监控系统上电出现“A/D转换自检通不过”字样的处理步骤。1) 打开监控箱,重新将所有单板插拔一次,以免由于运输过程单板出现松动而不能通过自检;2) 检查SAMPLE板、SCU板上3个64芯插头是否接触良好,是否出现插针歪或插针由于没有对准被顶入里边,使外面插针短而不能与插座接触,处理方法是将歪针掰直和将短针拔出,使插头插座接触良好;3) 将SAMPLE板上64芯插座拔掉,监控箱上电看是否能通过初始化,如不能通过初始化,可能原因是SAMPLE板或电源板损坏;如能通过初始化,可以进行以下步骤检查;(A) 拔掉SCU板与机架之间的64芯插座,再将监控箱上电,如不能通过初始化,说明SCU板故障,需要更换SCU板,如能通过初始化,进行下1步;(B) 检查SCU板64芯插座与机架之间的连线是否有搭铁的部分,如温度传感器的连线等,如有搭铁,分开之就可以。38、ZXDU300电源系统单体不均流的原因分析与处理1) 检查所有单体监控电缆是否都可靠地插在监控箱上,如果监控电缆接触不良,将会影响均流效果。2) 检查单体输出螺柱与机架铜排接触是否良好,如果接触不好,将会增加单体与机架铜排的接触电阻,使此台单体的输出电流小于其它单体,影响均流。3) 所有30A单体间的输出电压值相差较大(因为单体输出电压相差较大时,均流电路调整不过来),处理方法是调整所有单体输出电压,使它们的输出电压差值小于1V。4)如果其中的一台单体打开后,其它单体都无输出电流,关掉此单体后,其它单体均流正常,基本可以判定是此单体的均流芯片损坏,更换UC3902均流芯片就可以。39、将接口为RS485的15A单体改为接口为RS232的方法将ZXD800单体MAIN板上的EPROM程序芯片27C512由邮电版(即芯片标签后缀为Y)的更换为接入网版(即芯片标签后缀为J)的程序芯片,然后将MAIN板上拨码开关由原来2、4、6、8处于ON,1、3、5、7在OFF位置对换,即2、4、6、8拨到OFF,1、3、5、7拨到ON就可以。40、E-TEK调制解调器AA(自动应答)灯不亮的处理方法。将MODEM接到计算机串口上;打开超级终端,用AT命令集里的“AT S=1”回车出现“OK”,同时可见到MODEM上AA灯点亮。再键入“AT&W”回车,此时屏幕上会回应“OK”后表示已将上述命令写入,处理完毕。41、简述高山GSM基站电源系统防雷要求、接地方式和接地规范。高山基站地处最高点容易遭到雷电的袭击,故防雷和接地是非常重要的。高山站的交流输入必须加一级防雷,一级防雷的接地、铁塔接地、保护地和工作地采用分散接地方式,接地电阻≤3Ω。为了更安全机房内的走线架也需要可靠接地,室内地线的连接、室内与室外地排的连接均要进行防锈和防腐蚀处理。42、简述ZXDU400监控系统的组成并说明其作用。如果某一高山基站由于雷击造成监控单元损坏,那么该如何进行检测和处理,才能确保问题得到尽快解决?答:ZXDU400监控系统由五部分组成:SCU板―信号转换板;电源板―提供+5V,±12V电源;数据采集板―对模拟信号和开关量信号进行量化和处理;通信控制板―一次下电和二次下电控制以及集中监控通信接口;CPU板―有1个RS485接口,对整个监控进行管理;母板(MAIN)―提供插槽。对故障监控的处理,按以下步骤进行:① 打开机箱,断开电源板的输出测试电源输出是否正常。如果正常,请进行下1步测试。② 将电源板的输出和系统连接起来,开机并观察系统是否能进行自检。如果不能自检,那么说明CPU板有故障。否则观察插板检测是否能全部通过,如果不能,那么说明母板有故障。否则进行下1步测试。③ 观察实时数据显示是否正确。如果不正确,那么将数据采集板的64芯插头拔下来,观察数据显示是否正常。如果不正常,那么说明数据采集板有故障,否则SCU板有可能有故障。43、GSM基站地阻是如何测量的?测量时要注意哪些事项?答:GSM基站由于有铁塔,容易遭受雷击,故地阻测量是非常重要的。地阻测量均采用地阻测试仪,现在常用的是采用摇表进行测量,该表有三条线,其中两条线分别为20米和10米长,另外一条较短。测量时需将两条较长的线拉直,并置于同一条线上,打下铁桩,另一条短线与被测的地线相连。 测量时要注意以下两点:1) 测量时,至少采取2个方位,取其平均值。2) 被测量点最好在电源系统的保护地母排上,以确保接地系统的可靠性。44、在维护ZXDU90E电源系统时,由于某种原因监控单元损坏而现场无法修复,为了保证电源系统能正常工作,该如何处理?答:ZXDU90E监控损坏后会影响电源系统的均流和限流点,所以一旦出现这种情况,首先要将各单体的均流母线连在一起并在单体的液晶显示屏上将单体的输出电流调节到合符均流要求,同时要根据电池容量及实际负载大小来设定单体合适的限流点。45、某移动公司需要购买一套基站用电源,用户的配置及用电情况如下:基站设备所需电流20A,蓄电池配置为400AH2组,请选择合适的电源型号。答:蓄电池最大充电电流为0.12C,即0.12×800=96A,加上20A负载电流,则电源总输出电流需96A+20A=116A,为了增加可靠性,设计系统的总输出电流应为1.2×116=139.2A。根据公司的组合电源型号,应为用户推荐ZXDU300系统,其配置容量为150A。46、某电信局接入网设备使用的ZXDU90A电源系统,其系统配置为:两个30A单体,200AH蓄电池2组,接入网设备需要10A电流。运行情况一直良好。有一天该站遭受雷击致使2个电源单体全部损坏,系统由蓄电池供电直到断站后用户才发现电源出现故障。于是更换了2个新的30A单体,结果系统运行大约4小时后,电源单体损坏,蓄电池放电放亏后第二次断站,接着再次更换新的电源单体,又发现相同情况。请分析原因何在?答:该系统运行状态一直良好,是因为电池工作正常,不需大电流充电。此时系统只需提供10A电流给负载,而系统的最大配置为60A,所以单体能可靠运行。当遭受雷击后,由于蓄电池放亏,在市电来电后电池至少需要以0.12×400AH=48A电流进行较长时间的充电(需要持续时间为4~6小时),加上给负载供电的10A电流,系统共需提供58A电流,则该电源系统的2个单体各需承担29A,由于单体没有风扇,致使单体在满负荷工作下过热损坏,所以出现上述情况,最好的解决办法是将系统扩容。47、如何调节ZXDU400电源系统监控单元的液晶背光亮度?答:首先看灯板上的换档指示灯是否被点亮,如不亮,则先按一下换档键让其点亮,然后按住“2”键,同时点击“3”键,则可调节液晶背光变亮;如按住“2”键的同时点击“1”键则可调节液晶背光变暗。48、ZXDU90E系统中一单体ZXD800输入灯亮,输出灯、告警灯均不亮,请排除故障。答:输入灯亮,输出灯、告警灯均不亮,说明输入正常且无告警,只是没有输出,检查单体设置菜单中的SMR项,将其设置从OFF改为ON后,单体工作正常。49、 在ZXDU3000系统中,用户配置为1000A,在开局时用户没有接任何负载(包括蓄电池),但是交流配电屏显示的电压、电流值分别为380VAC、380VAC、400VAC;5A、5A、6A。请问这是为什么?答:ZXDU3000系统是由100A/48V单体组合而成,单体内辅助电源的功率为30W~40W,现在用户的配置为十个单体,故其实际功耗仅为300W~400W。100A/48V单体采用的是无源功率因数校正,在空载时功率因数仅有0.5~0.6,而交流变送器采用的是交流互感器来检测电流,无法检测有功率的电流,所以会出现上述情况。50、 中国联通某一分公司的基站用电源为ZXDU300,其配置为150A,交流输入为三相五线制。有一天用户发现电源系统单体全部不能正常工作,于是更换新的单体,仍不能正常工作,用万用表测量多个单体的交流输入,显示值均为220VAC左右,请你判断问题出在何处并作原理性分析。 答:从陈述情况分析,此电源系统的零线开路,导致单体交流输入无法形成回路,所以电源单体不能正常工作,原理分析见下图:T1、T2、T3分别为单体内部的辅助工频变压器,所以用万用表测试各单体的电压显示基本正常。欢迎您转载分享:
更多精彩:

我要回帖

更多关于 开关电源接地电容作用 的文章

 

随机推荐