求助一台科龙空调遥控器制热10多分钟就停机是怎么回事?

&&& 开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内温度突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态,可能是室内环温传感器故障或室内达到设定温度。经温度检测室内温度与设定温度相差6度,怀疑故障可能在室内环温传感器或显示面板故障。&&& 先检查室内温度传感器阻值均在正常范围之内波动,然后检查显示面板均无问题,再检测室内机电源线与信号线之间的电压波动,发现电源火线与零线接反,调整后试机正常。
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
摄像头让人们可以记录下镜头下的一切,同时也拉近了人们的距离。摄像头的应用范围非常广,手机,电脑,汽车求助科龙空调保护停机高手赐教_百度知道
求助科龙空调保护停机高手赐教
开机10多分钟压缩机停机.外机风扇转. 低压管为0.4压力电流为5.8A 外机风扇电容和压缩机电容已换.散热器已清洗.都无效 停机不是电流保护 因为电流没变...是不是压缩机的问题请高手赐教
提问者采纳
压缩机保护时,电流不变?回气管的温度、外机散热、外风机的出风量。
查看原帖&&
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
空调压缩机运转几分钟,就震动直响,是什么原因
我有一台科龙空调,开机一会压缩机就嗡嗡直响,并振动的厉害,是什么故障
不会是形成液击了吧?
用钳形电流表检测压缩机电流,用压力表检测进排气压力,如果都有增大,就应该是液击了.检查一下制冷剂的充注量,停机半小时后的静止压力.
我的共享资料里面有空调常见噪音的故障和排除方法.
还有就是电源电压偏低也会出现你说的现象,在压缩机出现故障时检查一下室外机接线端子上面的压缩机 供电电压.
回答数:2437
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!家电百科 产品:
> 科龙空调1.5P制冷开机转3-5分钟后压缩机停机,外风机反转
科龙空调1.5P制冷开机转3-5分钟后压缩机停机,外风机反转
外风机(冷凝器)应该向外排出热量,如果反转,会造成排出热量急剧减小,高压压力过高,3-5分钟后压缩机停机 ,一般为高压压力继电器断开保护。应该造出反转原因,解除后,复位压压力继电器即可。