你好,关于医院的水电风、弱电施工队的施工方案...

  工程概况
  某医院。门诊。住院。综合楼地下一层,地上十三层,建筑高度49.5米,地下室为设备用房。一~四层为门诊。手术。化验等用房,四~十三层为住院楼。某医院位于某市某区某路与某路汇处东侧,用地面积为10940平方米,地下室2013平方米,地上建筑面积59688平方米,柱廊面积3189平方米,总面积64890平方米。本工程为钢筋框架结构,抗震设防裂度六度,抗震裂度为乙类。抗震等级框架3级。剪力墙2级。
  承包工程范围
  1.强弱电工程。给水排水工程
  高压变配电系统,低压变配电系统,照明系统,事故照明系统,火灾自动报警系统,给水排水系统
  2.弱电工程
  电话。闭路。综合布线系统。自动化办公系统
  电气工程的特点与要求
  (1)强电部分
  本工程的强电部分包括高压配电系统。低压配电系统。动力系统。照明系统。事故系统。防雷接地系统。在地下室设置变电所,使高压电源由市内电网引来两路10KV电源电缆直埋引入。还另设柴油发电机组停电使用。本工程等级分三级,其中急诊部,手术部,中心监护,产房,婴儿室,血透中心,医学影像中心,事故应急照明,疏散指示及安全出口灯,消防用电设备,消防控制室,电梯电力,信息中心,生活水泵及排污泵等为一级,电子显微镜,高级病房等为二级,其他用电负荷为三级。一二级负荷采用双电源电缆供电,在末端配电箱内自动设换。消防控制室信息中心。手术室。计算计室。X光室等安装UPS电源箱柜,以保证供电的可靠性;事故应急照明既作为平时照明,当发生火灾时由控制室控制其强制点亮,成为事故照明。本工程接地系统为TN-C-S型,接地电阻不大于1欧姆。
  1.高压配电系统
  住院楼地下室设变电所,其高压电源由市电网引来两路10KV电源电缆直埋引入高压进线柜,进线柜与计算柜,进线隔离柜,联络柜与联络隔离柜加电气与机械联锁。高压断路器采用真空断路器,直统操作系统。
  2.低压配电系统
  低压配电系统接地采用TN-C-S系统。工作零线&N&和接地保护线&PE&自变配电所低压开关柜开始分开,不在相连。配电压为220/380V,配电方式采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或主要负荷采用放射式供电。
  3.动力系统
  冷冻机组。消防水泵。生活水泵。电梯,等采用放射式供电。风机。放火卷帘。空调等采用树干式供电,为保证重要负荷的供电,对重要设备如急诊部。手术部。婴儿部。血偷中心。消防控制室。电梯电力。生活水泵等为一级供电,电子显微镜,高级病房为二极供电,其他为三级。一。二级负荷匀采用双电源电缆供电,在末端配电箱内自动设换消防控制室信息中心。手术室。计算计室。X光室等安装USP电源箱柜,以保证供电的可靠性;事故应急照明既作为平时照明,当发生火灾时由控制室控制其强制点亮,成为事故照明。主要配电干线由变电所沿电缆桥架(线槽)引至各电气竖井再到分配电箱。配电主线路采用封闭线母。高阻燃铜芯电缆或导线。
  详情请下载附件:责任编辑:玛门
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
一级建造师
二级建造师
造价工程师
监理工程师
房地产估价师
咨询工程师
安全工程师
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
大连某医院弱电系统施工组织设计--施工组织设计大全
下载积分:1000
内容提示:
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 08:15:14|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:大连某医院弱电系统施工组织设计--施工组织设计大全.DOC
官方公共微信当前位置:
& 建筑 施工 & 弱电施工方案范本
建筑 施工最新范文
········
建筑 施工排行榜
建筑 施工推荐范文
········
建筑 施工相关范文
········
弱电施工方案范本
查阅次数:192次
发布人:admin
  弱电施工方案范本
  弱电施工方案与设计综述
  弱电施工方案是整个弱电工程项目建设成败的关键,在项目开展前制定出一个切实可行的弱电施工方案,实现高质量的安全生产,才能向用户提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。
  弱电施工方案编制主要依据如下:《中华人民共和国建筑法》;《中华人民共和国安全生产法》;施工图及各子系统技术设计方案;建设单位和相关部门提供的主要设计依据和相关要求;现行国家有关规范和施工标准;施工组织设计编制、审批和管理规定;ISO9001
质量管理文件;《建设工程项目管理规范》(GB/T);《建设工程质量管理条例》。北京深万科技有限公司(010-8844
8778)拥有十年的弱电施工经验,承接各类弱电工程,为广大弱电公司提供了如下弱电施工方案与设计。
  弱电施工方案与设计
  一、 弱电施工部署
  1、 弱电工程目标:
  高速优质地完成弱电工程,不仅能使业主尽早投入使用,发挥经济效益,而且还能提高我公司的企业信誉,我公司非常重视该工程,将其列入我公司重点项目。
  本工程质量目标:确保整个弱电安装工程优良等级。
  2、弱电工程人员:
  为确保优质、按时、安全的完成该工程项目,我公司针对该工程制定了详细的人员组织结构安排,人员组织结构图如下:
  我公司将对该项目成立以上人员组织。以弱电技术工程部总经理为核心,把公司的各项专业技术精英放在该项目上,在财力、物力、人力方面保证工程顺利完成。
  弱电工程岗位职责:
  (1)总经理
  负责整个弱电工程的人员组织安排和处理工地现场重大事件,保证工程进度。
  (2)项目经理岗位职责
  全面负责弱电项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配,是工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。协调工地各方的关系,代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程项目施工过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和上级有关部门的工作检查。
  (3)工程总监岗位职责
  直接对用户负责,对工程、物料、设备的质量和供应状况,弱电施工的定期考察,监管,并提出质量、进度的合理化建议和意见。随时开通接听客户投诉热线。
  (4)专业工程师岗位职责
  对项目经理负责:对其所设计的系统进行全面专业的技术支持、技术协调、调试及试运行,深化施工图设计,技术变更。对施工图纸包括系统图、平面图、安装接线端子图、设备材料表等所有技术文件的执行。指导施工并负责单机、联机设备调试。负责整理各类验收必备的图纸文件审核,负责操作人员培训,系统维护等。确保系统一次调试成功,性能指标达到设计、使用要求。
  (5)其他施工人员:略
  3、施工进度安排
  弱电工程施工进度安排如下表:
  本工程计划施工期为XX个月,但在实际施工中,因为涉及到装潢、强电的安装配合问题,因此只能与其他工种同步施工。我公司承诺,绝对不会因为我们的问题而影响了整体工程的进度。
  4、施工管理
  在施工过程中,除了要求施工和技术符合规范以外,其中也涉及其他专业的管理内容,工程的施工管理之所以必不可少,关键在于它的协调和组织的作用,我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作:
  (1)、工程的资格管理(单位资质、人员资格、工具合格)
  (2)、设备材料的管理(材料审批、验收制度、仓库管理)
  (3)、施工的进度管理(进度计划、进度执行)
  (4)、施工的质量管理(验收制度、成品保护)
  (5)、施工的安全管理
  (6)、施工的界面管理
  (7)、施工的组织管理
  (8)、工程的文档管理
  5、工程的技术管理
  弱电工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程,我公司将派出富有经验的专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范,严格按照智能弱电工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理,其管理内容重申如下:
  (1)、技术标准和规范的管理
  (2)、安装工艺的指导与管理
  (3)、调试作业与管理
  (4)、弱电工程质量管理
  6、安全生产管理
  安全生产管理是工程保质保量、如期完工所必不可少的,我方将会在实际施工中作好以下几个安全生产环节,确实作好安全生产控制、检查:
  1、进入工地的人员安全
  2、仓储设备的安全保管
  3、安装设备的成品保护
  弱电施工方案范本
  内容简介
  本书以全国最大的建筑网站——筑龙网的资料库为依托,从中精选出30多篇水暖电方面的施工方案,这些施工方案涵盖了酒店、商厦、学生公寓、博物馆、体育场馆、工业厂房、住宅小区、医院、办公楼、市政污水管道、智能建筑等多种建筑类型的水暖电施工。每套施工方案都遵循了一定的设计原则,并且采用了较新的施工技术,更重要的是每套施工方案都对施工方法进行了比较详尽的描述。为便于大家使用,随书附有光盘,将书中列举的30多个施工方案全文收录了进去。相信这些精选施工方案会为广大工程技术人员在编制和阅读水暖电方面的施工方案时提供很好的技术支持和帮助。
  第1部分 水暖电工程施工方案的编制
  第1章 概论
  1.1 建筑设备安装工程在施工中的作用
  1.2 建筑设备安装工程的划分
  1.3 建筑安装工程施工准备
  1.4 建筑安装工程施工特点
  1.5 建筑安装工程施工方案编制的意义
  第2章 水暖电安装工程施工
  2.1 给排水安装工程施工
  2.2 暖通空调安装工程施工
  2.3 电气工程施工
  第3章 水暖电工程施工方案
  3.1 各分项工程施工顺序的确定
  3.2 施工方法和施工机械的选择
  3.3 主要的施工技术、质量、安全及降低成本措施
  3.4 施工方案的技术经济评价
  3.5 施工进度计划
  3.6 施工平面图
  第4章 水暖电工程施工方案的编制
  4.1 施工方案的编制原则
  4.2 施工方案的编制依据
  4.3 施工方案的编制内容
  4.4 施工方案的编制方法
  4.5 特殊施工措施的编制
  第2部分 水暖电工程施工方案实例展示
  第5章 水暖电工程施工方案实例点评
  第6章 水暖电工程施工方案实例展示
  6.1 成都某电厂PCCP补给水管道施工方案
  6.2 某污水管道穿越河道工程施工方案
  6.3 污水处理厂排放管施工方案
  6.4 无锡市某道路污水管道工程顶管施工方案
  6.5 武汉某光纤扩建工程给排水管网施工方案
  6.6 某市污水排江管道工程施工方案
  6.7 云南昆明某清水管道制作方案
  6.8 浙江某污水泵房工程施工方案
  6.9 广州某中药厂洁净厂房空调安装施工方案
  6.10 某电厂化学综合楼通风空调施工方案
  6.11 南京某体育场暖通施工方案
  6.12 热水锅炉安装施工方案
  6.13 山西某博物馆通风空调调试方案
  6.14 邢台某商厦通风空调施工方案
  6.15 河北某大酒店智能建筑各系统施工方案
  6.16 广州某医院现场临时用电施工方案
  6.17 建筑泛光及景观照明施工方案
  6.18 某高层住宅小区I临时用电施工方案
  6.19 某石化仓储项目电气施工方案
  6.26 上海某公司电气安装施工方案
  6.21 重庆某酒店弱电设计方案
  6.22 上海某学生公寓工程临时用电施工方案
  6.23 转炉水处理工程施工方案
  6.24 深圳市某住宅小区施工现场临时用电方案
  6.25 北京某中心大厦工程电气施工方案
  6.26 成都某酒店弱电系统设计方案
  6.27 北京市某办公楼智能工程施工设计方案
  6.28 上海某工程水电安装工程施工方案
  6.29 某市妇幼保健院水电暖工程施工方案
  6.30 某酒店水暖电系统调试方案
  6.31 某公路机电安装施工方案
  6.32 某安装工程水电施工方案
  6.33 广东某博物馆机电安装施工方案
  6.34 北京某高层住宅楼工程水暖施工方案
【上一篇】
【下一篇】 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
水电安装方案39813
下载积分:1000
内容提示:
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 15:55:50|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:水电安装方案39813.DOC
官方公共微信

我要回帖

更多关于 弱电施工队 的文章

 

随机推荐